Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Uf, dobro, da nisem včeraj resetiral regulatorja.
Seveda,kotel imam nastavljen na 75C, vendar ko ni odjema se po zaustavitvi doziranja gorilnika temperatura še dvigne za 3 do 5 stopinj, da peleti pogorijo. Zdaj sem skoraj 100% da je to vzrok, saj se tudi na grafu vidi, da se je temp. v dvižnem vodu dvignila cca takrat ko se je peč ponoči dogrela. Spremenim tovarniško nastavljeno temp na 83C in jutri poročam.
Mimogrede, verjetno misliš parameter je S5.12 in ne P5.12 kot si napisal, da spet kaj ne zaj.... .
Hvala za tvoj trud!
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Kolikor sem zdajle preletel navodila, imaš tudi shemo za peletni kotel. Drugače so pa regulatorju priložena zelo natančna navodila, pa tud na njihovi strani se da vse dobit. Tehnična pomoč je pa zelo ustrežljiva, tko da bi na tvojem mestu tud to malo poklical. Sram je lahko pa tvojega mojstra, da nima pojma.
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, seveda S5.12
Se oproščam......
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Zdravo
Tudi jaz imam Lamborghini komplet za ogrevanje s peleti in regulator ogrevanja WDC 20 s sobno enoto DD2+( in toplotno črpalko za sanitarno vodo ). Mojstri so priklopili sistem po shemi 401c :evil: , vendar pa se je peč ponoči po nepotrebnem vključevala. Danes sem klical na Seltron in so mi prijazno razložili naj nastavim na shemo 401. Čeprav obstaja tudi shema 412, ki je pripravljena prav za peletni sistem so mi svetovali naj uporabim shemo 401.
Upam, da bo zdaj manjša poraba peletov :) .
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
Kdo ve, kako se spreminja upornost zunanjega tipala Seltron AF/Pt (vgrajen tipalni element Siemens Pt1000, ki ima pri 0°C 1000 E upornosti)? Zanima me, koliko se dejansko "popravlja" temperatura z dodatnim korektorjem, ki ima 50 ohmov (+/- 25 ohmov)?
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
Hvala Homer,
sem spregledal tabelo,
zdaj bom lažje "goljufal" s potenciometrom ;)
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Poročam glede spremembe sheme 401. Izgleda, da sistem zdaj deluje pravilno. Ponoči se je peč vključila samo dvakrat. Boskec, če se bojiš spreminjati parametre na WDC ti predlagam, da v meniju: pregledovanje podatkov :posebni servisni parametri, pogledaš katere nastavitve si spreminjal ( za P in S parametre )in si jih prepišeš na papir ( če bi jih kasneje rad povrnil ). Dobro pri tem meniju je , da so vsi podatki, ki si jih spreminjal na enem mestu in ti ni treba stokrat tipkniti.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Le zakaj to počneš, saj v WDC20 lahko vsako tipalo posebej kalibriraš?
Kako se kalibrirajo tipala nevem postopka.
hvala za odgovor.
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Parametri S1.13 do S1.20
Glej navodila!
Privzeta vrednost je nič (ni kalibracije).
Vrednost lahko spreminjaš v območju +/- 5 stopinj