#31
Lokacija: Osrednja Slovenija,
• Opis objekta: hiša 1980, 280m2 K+P+M, 30cm modulraec + 5cm perlita
• Izolacija fasade 2011: stiropor 15cm, cokel xps 20cm
• Izolacija strehe: od 20 do 40cm steklene volne
• Okna 2011, 3-slojna KLI
• Ogrevanih: 150m2
• Samo radiatorji
• Naprava: Fujitsu Waterstage Higpower 11kW, TČ za SV Termotehnika 321 AVT
• Nastavljena notranja temp 21,5 stopinj 24ur/dan
• Temperatura SV nastavljena na 47st. (TČ za SV) in 40st. (Fujitsu)
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni

Poraba ogrevalne sezone 2011/2012 od 7.10.2011 do 1.4.2012 skupaj s SV je 4450kW, kar stane 460EUR pri Petrolu s popustom.

Poraba za marec 2012 je 390kW oz.12,5kW/dan.

Računam da bo poraba aprila manj kot 300kW, v času ko se ogreva samo SV, pa računam cca 120kW/mesec *5 (od maja do oktobra). Se pravi bo celoletna poraba el. za ogrevanje in SV: 4450kW+900kW=5350kW, kar je manj kot 580 EUR.

Preden smo izolirali hišo, zamenjali okna in seveda kupili TČ smo pokurili 3300olja/leto. Jaz sem res zadovoljen Big Grin
#32
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.

Poraba od 1. do 31.marec 240VT+377MT = 617kWh za TČ + 181kWh STČ = 798 kWh

TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
oktober - 637 kWh, nov. 1265 , dec. 1530 , jan. 1887, feb. 2070 , mar. 798kWh
znese 8187kWh , pa če simuliram + april, maj 800kWh +STČ do oktobra 740kWh
je to cca. 9727kWh oz. v enem letu npr. okrog jurja - kakor kdo.

Lanska sezona 2010- 2011 za ogrevanje in san.vodo 880 evrov
#33
Izračunana je povprečna dnevna poraba. TČ je marca 12x dogrela TSV in 1x čez noč ogrevanje, skupaj 20 ur; drugače pa je od 24/2 na OFF.
#34
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV v marcu 705 kwh
(feb 1550, jan 1250, dec 1310).

TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Delovanje TČ v marcu: 180 ur(slabih 6 ur na dan), 300 "operation times"
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 21 - 22
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Podstrešje: 30 cm SF035
#35
darijo Napisal:TČ je marca 12x dogrela TSV
V 31-dneh samo 12X dogrevanje :?: porabe ni?

najbrž imaš nastavljeno vsaj 1X dnevno ogrevanje SV na npr. 48 stopinj, dogrevanje pa se vklopi samo če npr. SV pade pod npr. 38 stopinj Idea
#36
Celotna poraba v marcu 538 kw, TČ + SV =35 kw ostalo so opravili sončni kolektorji.

Lp
#37
@Migaj Imam kolektorje Big Grin . TČ je na OFF in jo ročno vklapljam :roll: tako, da je za TSV porabljeno 68 kWh. Čakam mojstra, da mi inštalira rele, potem pa naj bi avtomatika opravila vse sama.
#38
berghaus Napisal:Kje je napaka še iščem.

Našel, napačen vnos v ECAS.

All time Heat pump consumption from 01.nov.2010

9961 kWh
19,281 kWh/day

Mar. 2012

577,5 kWh
18,6 kWh

-7,7% napram marcu 2011
#39
Ne morem, da se ne bi še jaz pohvalil z zeeloooo nizko porabo. Ženo je sicer na čase malo zeblo, pa "so what" :-).

• Lokacija: 80 m nad Ptujem, nmv 310 m
• Opis objekta: pritličje + mansarda 130 m2, dvojček proti jugu
• Izolacija fasade: stiropor 15cm, severna stran je aktivna izolacija (ogreva jo sosed Big Grin )
• Izolacija strehe: 30-40 cm celuloze
• Izolacija proti zemlji: cca 7 cm
• Okna 2-slojna
• Ogrevano vse talno
• Povp. notranja T: 21 °C
• Rekuperator Novus 300F
• TČ je Altherma Daikin


Poraba TČ samo za ogrevanje hiše s TČ:
- oktober 25 €
- november 28 €
- december 28 €
- januar 41 €
- februar 48
- marec 0 €
Skupaj porabe el. energije 150 €

Celotna poraba elektrike (kuhanje, TV, računalnik, TČ, PS, PrS, rekuperator, ...):
- oktober 9,1 kWh/ dan oz. 25 €/mesec
- november 18,6 kWh/ dan oz. 49 €/mesec
- december 18,7 kWh/ dan oz. 49 €/mesec
- januar 21,4 kWh/ dan oz. 69 €/mesec
- februar 26,2 kWh/ dan oz. 76,4 €/mesec
- marec 11,5 kWh/ dan oz. 33,9 €/mesec
Skupaj porabe el. energije 302 € v zadnjih šestih mesecih
+ 6*12,04 prispevka
= 375 € vrednost vseh položnic za zadnjih 6 mesecev.
#40
Mitsubishi Zubadan 14 KW
Lokacija Bled
Ogrevanje površine 250 m^2 -> 3 stanovanja 6 odraslih + dva otroka
povsod radiatorsko
Tdvižni=50°, lansko zimo je bil 60°, drugo leto pa bo 45°. Pa bomo videli, če bo koga zeblo.
Graf je poraba v EUR glede na današnje cene. Od 1.4 do 31.3. za tekoče leto.
#41
Poraba v marcu 629kwh za ogrevanje prostorov in ogrevanje SV, povprečno 20kW/dan.
Naša skupna poraba skozi to zimo od začetka oktobra do konca marca z ogrevanjem SV je nanesla 7577kwh oz. skupni strošek ogrevanja 872eur.
Če primerjamo ogrevanje z TČ in z kurjavo z kurilnim oljem zadnjih 20let, ki je bila povprečno 3000l kurilnega olja, v podobni zimi kot je letošnja tudi do 3450l, je trenutni prihranek 71% na povprečje zadnjih let. Z delovanjem sistema smo zelo zadovoljni, prihranek je pa res nad pričakovanim.

• Opis objekta: iz leta 1970, hiša 270 m2
• Izolacija fasada: polovica prostorov izoliranih od znotraj - siporex 5cm, druge izolacije ni.
• Izolacija streha: ni, samo na lesenih stropih je nametana volna 10-15cm
• Ogrevanih m2: 160
• Notranja T: 21 - 22C, 24h/dan brez urnikov delovanja
• Naprava: Daikin HT 11kW + zalogovnik SV Daikin 260l
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni, prav tako brez dodatnih el. grelcev
• T sanitarne vode: 46C (za 5-7 oseb)
• okna 2-slojna pvc AJM
• starejša vhodna vrata z enojno zasteklitvijo
• radiatorsko ogrevanje v celoti
#42
Poraba marec 2012, 630kwh. Tč Daikin 16kwh.

Đabe Wink
#43
kunde99 Napisal:Tudi sam imam probleme pri zamenjavi sistema za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne vode. Opcija bi bila tudi TČ zrak/voda, toda bolj ko berem in se »izobražujem«, manj mi je jasno, če je ta opcija sploh izvedljiva, ker je toliko različnih mnenj. Mogoče kak namig zadovoljnega uporabnika, ki ima podobne razmere kot so navedene spodaj.
Imamo nekaj več kvadratov (40m2), Dravsko polje - hiša grajena 1987-1990 - vseljena 1998, siporex 30cm + 5cm demit, radiatorji, prej porabili povprečno 2300l k. olja. Od 1. decembra 2011 do danes smo porabili 4600kW elektrike za ogrevanje + sanitarno vodo (300l - 6. oseb)! Tudi v februarju pri -11°C, vetru in močnemu sneženju je TČ delovala brez pomoči dodatnih grelcev, ki se niso vklopili niti pri -19°C, ki smo jih namerili 2x.
#44
• Lokacija: Posavje
• Opis objekta: starejša hiša 1975
• Izolacija fasada: omet cca. 5cm
• Izolacija streha: cca 20 cm
• Ogrevanih m2: 250 (samo z radijatorji)
• Notranja T: 20 – 22 (nočna - dnevna)
• Naprava: Daikin Altherma HT 16 kw
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni

OD DO MESEČNA PORABA (kw) POVPREČNA NA DAN (kw)
02.10.11 04.11.11 700 21
04.11.11 04.12.11 1460 48
04.12.11 04.01.12 1559 50
04.01.12 04.02.12 1766 57
04.02.12 04.03.12 1923 66
04.03.12 04.04.12 740 24
#45
prefrigan Napisal:• Lokacija: Posavje
• Opis objekta: starejša hiša 1975
• Izolacija fasada: omet cca. 5cm
• Izolacija streha: cca 20 cm
• Ogrevanih m2: 250 (samo z radijatorji)
• Notranja T: 20 – 22 (nočna - dnevna)
• Naprava: Daikin Altherma HT 16 kw
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni

OD DO MESEČNA PORABA (kw) POVPREČNA NA DAN (kw)
02.10.11 04.11.11 700 21
04.11.11 04.12.11 1460 48
04.12.11 04.01.12 1559 50
04.01.12 04.02.12 1766 57
04.02.12 04.03.12 1923 66
04.03.12 04.04.12 740 24
Če kupiš drva moraš še delat in še plačevat dimnikarja ! Moja odločitev o TČ je vse bolj kristalno jasna ! Hvala za podatke in lepe praznike želim.