hišni števec se je ustavil na 402 kwh: ker je zadnjih sedem majev bilo cca 300 kwh (+ - 10) je gretje ta maj odneslo 100 kwh (april recimo 80 kwh)....zanimivo bo videt, če bo še kaj v juniju :mrgreen:
Maj 2019:
Celotna poraba hiše: 389kWh (61% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 122kWh
(povprečje 3.9kWh/dan, to znaša 31% skupne porabe gospodinjstva)

Kompresor je skupno delal 194h oz. povprečno 6,2h/dan.

(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Maja poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 226 kWh, kar je le malce manj kot aprila. Mesečni COP = 3,4. Povprečna temperatura v maju je bila 12,5° (aprila pa 11,3°)

Gretje sem izklopil 25.5., kar je najkasneje odkar smo vseljeni.
Komplet poraba kotlovnice v sezoni (ogrevanje + SV) je bila 3600 kWh (točno enako kot lani) pri SCOP=3,1, sezona pa je trajala 250 dni; ostalih energentov ni.

Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Ogrevalna sezona 2018/19 (1.10.18 do 1.6.19): 2328 kWh za ogrevanje in SV
Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kWh
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kWh
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kWh
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh
marec 2018- hišni števec: 978Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 668 kWh, gospodinjstvo: 310 kWh
April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kWh
Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW
Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kWh
Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kWh
Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kWh
september 2018- hišni števec: 306Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 256 kWh
skupaj sezoma oktober17/ september18-hišni števec: 7771Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 4078 kWh, gospodinjstvo: 3693 kWh
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=705

oktober 2018- hišni števec: 426Wh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 245 kWh
november 2018- hišni števec: 708Wh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 390kWh,gospodinjstvo: 318 kWh
december 2018 - hišni števec: 1236kWh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 846 kWh, gospodinjstvo: 390 kWh
Januar 2019 - hišni števec: 1287kWh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 907 kWh, gospodinjstvo: 380 kWh
Februar 2019- hišni števec: 883Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 593 kWh, gospodinjstvo: 290kWh
Marec 2019- hišni števec: 686Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 386 kWh, gospodinjstvo: 300kWh
April 2019- hišni števec: 533Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 273 kWh, gospodinjstvo: 260kWh
Maj2019- hišni števec: 392Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 162 kWh, gospodinjstvo: 230kWh
bozgom Napisal:Vse na elektriko in 172 kWh za gospodinjstvo? A ste sploh kaj doma, razen ko spite?
Tudi mi imamo gospodinjsko porabo od 150-200, pa vsak dan kuhamo na indukcijo, en hladilnik, zamrzovalna omara...
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Temperatura v hisi med 21-22stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec

Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8

Poraba po stevcu za TC 121kWh, vecina tega za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.9. Skupna poraba elektrike 367kWh, od tega 223kWh v MT in 144kWh v VT. Povprecna dnevna T za maj 13.4 stopinj in Rh 72%. V maju smo v kaminu skurili se eno 10kg vreco brezovih drv.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine;
enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje; Temperatura prostorov: 23°C; Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K (dvoslojna); sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)


Naša poraba letošnje celotne ogrevalne sezone 2018/2019 je primerljiva z lansko...kolikor so bili milejši zimski meseci, so bili letos hladnejši pomladanski in poraba napram lanskem letu je dokaj podobna, oz. malce nižja). letošnji sezonski ogrevalni SCOP je 3.8


Priložene datoteke
.jpg   poraba tč maj19.JPG (Velikost: 118,39 KB / Prenosi: 360)
Poraba za maj, ogrevanje + sanitarna - 224kWh

Skupaj poraba za celo ogrevalno sezono od 1. septembra do 31.maja - 3310kWh

Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Ogrevanje po vremenski krivulji 24/7 na 23-24°C



Hiša P+M 137m2
Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS,
nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu 40 cm steklene volne.
Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade.
Okna z 3 zasteklitvijo.
Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni.

V prilogi je trend temperatur, ki se zajemajo ob 0:00, 6:00, 12:00 in 18:00.


Priložene datoteke
.png   Temp_maj2019.png (Velikost: 153,16 KB / Prenosi: 284)
Kako je to navajanje številk, v bistvu, butasto. In pove absolutno in popolnoma nič.
Glupe cifre brez pomena.
Ampak dokler je na serverju še prostor, zakaj ne?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kaj pa ni OK fery?
Poraba je za 9 mesecev mala.
Ampak 10 kw za tako dobro izolacija je pa kar premočna a ne?
Fery Napisal:Kako je to navajanje številk, v bistvu, butasto. In pove absolutno in popolnoma nič.
Glupe cifre brez pomena.
Ampak dokler je na serverju še prostor, zakaj ne?

Se 100% strinjam
Enostavno se porabe ne da primerjati, oz. je ta primerjava popolnoma brez praktične vrednosti. Zelo težko je že, da bi dve popolnoma enaki hiši na enaki lokaciji z enakim številom prebivalcev imele enako porabo. Enaki hiši na različnih lokacijah z različnimi napravami pa smo lahko takoj na 50% razlike!
Edini, ampak res edini uporaben podatek je realno COP oz. SCOP število, katero lahko odčitamo edino iz kvalitetnega kalorimetra in električnega števca.
Vse ostalo služi ničemur Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Navedeni podatki o porabi spet niso povsem neuporabni. Če za nek objekt primerjaš porabo za posamezne mesece različnih let lahko pri sebi vidiš ali se ti poraba spreminja podobno in je torej z ogrevanjem vse OK.
Da pa bi na podlagi teh števil ocenjeval kvaliteto TČ je pa seveda neumnost.
To da te primerjave ne sluzijo nicemur pac ni res. Prav fajn je videt koliko nek podoben objekt tvojemu porabi na mesecni in letni ravno. Zanimivo je videt podatke pasivnih his z +20 cm eps, ki so glede porabe dalec od pasive. Preprican sem, da se je marsikdo na podlagi teh podatkov, odlocil katero in kako mocno TC izbrati za svojo hiso. Zanimivo je tudi videt, kako se poraba na nekem objektu cez cas spreminja. Ali zaradi gibanja cen energenta ali zaradi povecanja druzine, mogoce tudi obrabe in starosti TC, itd. Se pravi ni ta tema kar tako Wink vseeno je za nekaj koristna.
1 ... 189 190 191 192 193 ... 247 Pojdi na stran 