Objave: 1376
Teme: 13
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
38
16.12.2024 ob 05:59
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2024 ob 06:04 uporabnik Fantocci2.)
Dvomim, da je kaj narobe s TČ.
Če ni odtaljevanje, je dosegla kakšno programsko varovalko, na primer zgornji limit temperature vtoka, verjetno je tako nastavljena s parametrom (ni nujno, da se ga da spremenit). Zato je tudi slab izkoristek, ki je v bistvu čisto normalen za tak režim dela.
Fasado rabiš, nič drugega.
Objave: 12929
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
[quote='Fantocci2' pid='1027586' dateline='1734321558']
Dvomim, da je kaj narobe s TČ.
Če ni odtaljevanje, je dosegla kakšno programsko varovalko, na primer zgornji limit temperature vtoka, verjetno je tako nastavljena s parametrom (ni nujno, da se ga da spremenit). Zato je tudi slab izkoristek, ki je v bistvu čisto normalen za tak režim dela.
Fasado rabiš, nič drugega.
Ni tako redko ko je na novi napravi napaka na elektroniki, hin kompresor, zapikan TEX...
Ali je krivda na strani naprave, ali montaže, je brez detajlne diagnostike zelo težko sklepati.
Dejsto je, da takšno delovanje ni normalno.
Objave: 1232
Teme: 30
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Časovniki držijo nastavljen čas točno in ne opletajo za par minut gor dol pri času 32 minut ki jih omenjaš. Pri moji na strani "statistika"- lahko tudi kaka druga stran v meniju- pokaže vse dogodke za par dni nazaj, vsak vklop/izklop, defrost, in najbrž tudi napake, k sreči jih še ni bilo. Obstoja tudi generalni reset samo potem moraš ponovno vse prilagoditi tvojim željam in potrebam, kar so naredili ob zagonu.
Objave: 32
Teme: 7
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
16.12.2024 ob 21:24
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2024 ob 21:26 uporabnik Creatino.)
Evo..serviser sporocil, da so po spominski kartici nenadni izklopi kar ni v redu. Naceloma ko doseze ona zeljeno temperaturo ne manjsa moci ampak se izklopi. Tovarniska napaka nekih tipal elektronskih.
Ta ali najkasneje drugi teden mi bodo zamenjali kompletno zunanjo enoto, tako da upam da bo potem normalno delovala. Dodatno bomo vseeno dali se tipala v zalogovnik.
Objave: 4998
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
19.12.2024 ob 11:08
(*Zadnja sprememba objave: 19.12.2024 ob 11:09 uporabnik alanford.)
Meni se 1 izklop na uro ne zdi preveč. Razumem, da zaradi trenutnih razmer ti izklapljanje ni všeč, vendar TČ ponavadi delujejo tako, da se kopresor ugasne, ko temperatura kotlovske preseže nastavljeno temperaturo. In ko ta pade, se kompresor nazaj vklopi. V nasprotnem primeru bi temperatura preveč narasla (teoretično v neskončno) in bi jo izklopil varnostni mehanizem maksimalna temperatura v nastavitvah.
Skratka, čeprav se stanovanje ne segreje do željene temperature, imaš glede na dimenzijo radijatorjev, v trenutnih razmerah premočno TČ. Radijatorji niso sposobni (niso dovolj močni), da bi lahko oddali svo potrebno toplotno energijo v prostor. Edino kar bi pomagalo je dvih temperature kotlovske vode, kar bi pa zmanjšalo COP seveda - pričakovano in normalno - drugače ne gre, če boš hotel še bolj ogreti hišo.
Tudi potem, ko bo hiša doizolirana, bodo izklopi. Načeloma še bolj pogosti.
P.S. EDIT:
Aha, vidim šele sedaj, da krmilje noče manjšati moči (modulacije) kompresorja.