cirkulacijska črpalka pri toplotni črpalki altherna
#1
Pozdravljeni!

Pri branju navodil za tč Daikin alherna 3 nikakor ne morem naštudirati kako pognati cirkulacijsko črpalko ki je bila dodana tč, zato da pri porabniku sanitarne vode, voda hitreje pride topla, namreč preteče 2 minuti ko se lahko stuširam. Kaj mi svetujete. 


Lp Aleš
#2
@kafka, ta cirkulacija krožnega toka sanitarne vode nima nobene veze s samo TČ. Ni mi jasno, kakšno cirkulacijsko črpalko si ti dobil pri TČ. Ta cirkulacijska črpalka je črpalka ki je vezana med bojlerjem za sanitarno vodo in armaturami npr. v kopalnici, torej moreš imeti v hiši že tako narejeno inštalacijo za sanitarno vodo (dve cevi za vročo vodo) in eno cev za mrzlo vodo. Če tega nimaš cirkulacije sanitarne vode ne boš imel. Seveda pa mora imeti tudi bojler za sanitarno vodo možnost priklopa cirkulacije - trije priklopi, in sicer najvišje odtok vroče vode, nekje na sredini povratek iz cirkulacije vroče vode in spodaj priklop mrzle vode na vodovodno inštalacio.
#3
evo slike

lahko kako v nastavitvah nastavim?

l


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#4
Vprašaj monterja kako je vezal črpalko? Daikin nima izhoda zanjo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#5
Od monterja sem dobil samo montersko kodo za dostop do razširjenega menuja, ker sem zamudil delno montažo zaradi moje službe. Nič od monterja
#6
Videti je kvalitetno narejeno.
Kot pravim, vprašaj monterja kam je vezal črpalko?
Daikinov krmilnik nima izhoda za cirkulacijsko črpalko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#7
Imam althermo pa je obtocna crpalka za sanitarno vezana gor, tudi prek menija tc upravljam njen urnik. Kako pa je zvezano pa ne vem.
#8
Hm, zanimivo. Kje v meniju pa je ta nastavitev?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#9
Altherma 2 ima izhod za cirkulacijsko crpalko, ki ga poisces s pomocjo elektro nacrta. V meniju je potrebno aktivirati cirkulacijsko crpalko, takrat se pa prikaze urnik vklopov/izklopov.

Morda je za Althermo 3 podobno.

@sassapo

Monter: A.2.2.A, crpalka STV
#10
Hm, kafka ima novo napravo, katera ni Altherma 2
Kolikor vem, noben novejši Daikin nima te funkcije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#11
Kje v meniju bi bi bila ta nastavitev za vklop črpalke?
#12
Altherma 3 / nastavitve monterja. 

9.2 / Topla voda za gospodinjstvo
- topla voda za gospodinjstvo
- crpalka STV
- urnik crpalke STV
- solarno
#13
Super, hvala za info.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si


Skok na forum:




Zadnje novice

Posedanje temeljev na šibkem nasipu
01.12.2023 ob 09:34:39
Posedanje temeljev na šibkem nasipu
Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »