Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Ocena:
0
V preteklih sezonah sem ogreval stanovanjsko hišo s kurilnim oljem ( nizkotemperaturno ). Temperatura v obeh etažah stanovanjske hiše ( 160 m2 ) je bila 22 stopinj. Zdaj ogrevam s TČ ( Daikin Altherma ) in je temperatura v spodnji etaži 22 st v zgornji kjer so spalni prostori je 19 st. Na radiatorjih nisem imel in tudi zdaj nimam termostatskih ventilov. Radiatorjev nikoli ne zapiram. Prav tako imam občutek, da je v zgornjih prostorih povečana vlažnost ( pojavila se je plesen v dveh vogalih ). Okna nisem zamenjal ( lesena z dvoslojnim termopan steklom ). Včeraj je bila poraba 28 KWh in se mi zdi dokaj normalna. Ne znam si razložiti zakaj ob enakih pogojih takšna razlika v temperaturi in vlažnosti med etažama.
Objave: 4472
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Je mogoče obtočna črpalka druga - prešvoh?
LP,
Samojed
Objave: 7261
Teme: 14
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Razlog je zelo verjetno različen pretok v zgornjo in spodjo etažo. Zakaj tako je vprašanje, lahko se kaj spremenili ob montaži. Slikaj ali nariši shemo.
Sicer pa ustrezno pripri vse spodnje ventile v spodnji etaži in malce dvigni DV, da bo tudi zgoraj ustrezna temp.
Objave: 2351
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
mogoče je treba odzračiti zgornje radiatorje.
Objave: 12749
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Zagotovo sama TČ temu ni kriva. Kot Energetik... brez podrobnega opisa sistema oz. sheme ne bo rešitve.
Objave: 306
Teme: 6
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Hidravlično uravnotežiti sistem.
Ogrevalna voda k radiatorjem, ki so bližje ogrevalni napravi, priteče hitreje in z večjim pretokom.
Na bližnjih radiatorjih je potrebno sorazmerno oddaljenosti pripreti odvodni (spodnji) ventil (Zgornja ali spodnja etaža ne igra vloge). Najbolj oddaljeni radiator naj ostane povsem odprt.
Toplotna črpalka dovaja toploto enakomerno in bistveno dalj časa, medtem, ko kotel na olje na vsak način deluje na višjih temperaturah in s prekinitvami. Tukaj je razlika med ogrevalnim režimom, ki bolj ali manj vpliva na doseganje ogrevalnih temperatur.
Objave: 166
Teme: 27
Pridružen: Oct 2008
Ocena:
-2
Vse radiatorje je potrebno pripreti. Tudi zadnjega. Na zgornje ventile namestiti termostatske glave. Uporabnik bo sam določil temperaturo prostora.
Dt mora biti po proizvajalčevih zahtevah.