Gradnja in obnova > Energijski viri
Razlika v temp vode v talnem gretju

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Razlika v temp vode v talnem gretju
#1
Kakšna je optimalna razlika v temperaturi dovodne vode v talno gretje in temperature vode iz talnega gretja.

Imam talno gretje 70 m2, 7 vej.

Trenutno je stanje tako, da je temperatura vode, ki gre v talno gretje 27 st., 
temperatura povratka vode v prvih 6ih vejah 26 st., v 7 veji pa je temperatura povratne vode 24 st. Razlika je 3 stopinje. 

kakšna je optimalna temperaturna razlika med temperaturo vode, ki gre v talno gretje in temperaturo vode na povratku iz talnega gretja?
#2
Odvisno, od pretoka, energijskega toka, dolžine vej, ogrevalnega vira, predvsem pa toplotnih izgub.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#3
To pomeni, če ni večje temperaturne razlike med DV in PV (1.st. C.) prostor nima toplotnih izgub in bi lahko zmanjšal pretok skozi vejo za ta prostor?
#4
Tudi v tej temi enaka vprašanja? Pretoke nastaviš na toliko, da je želena temperatura v prostoru!
Ne vem kaj te tako zanima delta T.
To te kvečjemu zanima pri gretju s TČ, kjer hočeš imeti čimvečji pretok, da imaš mali delta T in s tem nižjo potrebno temp. DV.
Seveda do določene mere, ker z višanjem pretoka se močno večajo izgube v ceveh in poraba OČ.
Jaz imam na talnem deltaT vedno manjši od 2K, ponavadi je 1k. Če je še manjši, potem je to znak da bajta ne potrebuje več toliko gretja in se TČ itak izklopi.
#5
Energetik81, hvala za razumljiv odgovor, tako v tej temi, kot v prejšnji.
#6
Si sposodim tole temo za moj problem....po 1 letu delovanja TČ mi je padel pritisk iz 2 na malo pod 1 bar. Je to normalno? cca. 700m cevi, LG.
Je kakšno pravilo kje dotočit vodo? Mislim, da imam možnost na 3 koncih.
#7
Ce je sistem narejen na novo je normalno, sistem se odzracuje preko odzracevalnih lonckov. Sistem dopolni na 1,5 bara, kje polnis nima veze, pri polnjenju najprej cev napolni z vodo Wink
#8
Ja sistem smo naredili pred letom dni. Misliš, da je bilo toliko zraka v samem sistemu in se je vse skupaj prezračilo?
Sem sistem preveril, če slučajno kaj pušča in nisem nič našel... Se pravi za prvo leto je normalno, potem se pa to nebi smelo več dogajati....glikol verjetno ne izhlapeva...
#9
Pri novem sistemu je tezko popolnoma izpodriniti zrak, v kolikor ni nikjer vidnega puscanja ni druge Wink
#10
Napolnil sem na 2, tako kot so nastavili kazalec. Ko zažene črpalka pa gre na 2.5
Bom videl, če bo spet padalo.

Me pa moti pri črpalki zvok, kateri se fino prenese od znaj na notrano stran kurilnice/hiše (LG monoblok). Ventilatorja ne slišim, ravno tako ne črpalke za cirkulacijo.
#11
Dovolj je 1.5 bara pri hladnem sistemu. Ob narascanju temperature sistemske vode se dviguje tlak v sistemu. Morda je kriva prevec toga povezava med toplotno crpalko in kotlovnico. Kateri material je bil uporabljen za hidravlicno povezavo?
#12
Jeklene cevi in prešanje.
Kako imate ostali kaj izolirano zunanje cevi? Ima smisel, da bi jih nekako spravil v stiropor 10cm....
#13
So tako majhne izgube, da je 10 cm stiropora čisto pretiravanje. Povprečno bo šla voda z manj kot 30° po ceveh in OČ je najbolje imeti na 100 %, kot piše v navodilih proizvajalca.
#14
Kje pa to vidiš, da je n 100%, da preverim kako je sedaj nastavljeno.
Poleg tega bi rad spremenil interval zagona OČ, ker se mi zdi, da tole na vsakih 60sec je čisto preveč.


Skok na forum:




Zadnje novice

Pohištvo za jedilnice
04.10.2023 ob 13:35:53
Pohištvo za jedilnice
Mize in stoli – kako pomembna je pravilna izbira? Izbira pravega kompleta miz in stolov v... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
02.10.2023 ob 08:08:40
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
V podjetju Lumar v soboto 7. oktobra, med 10.00 in 15.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat v okviru Lumar Zero Emission... Beri dalje »
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
25.09.2023 ob 08:28:13
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo večinoma v zaprtih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »