Pozdravljeni,

Lepo prosim za pomoč oz. nasvet. V novejšem bloku (trofazni tok) sem v stanovanju skušal zamenjati vtičnico. Pri odstranitvi obstoječe vtičnice sem opazil, da je bil kabel od faze "preveč dolgi" in sem ga malo skrajšal...pri tem sem se, ko sem držal s kleščami fazo, pomotoma dotaknil še ozemljitve in seveda je vrglo ven glavno fid stikalo in varovalko za navedeno vtičnico (varovalka 16a; avtomatska)...vklopim fid stikalo nazaj in odklopljeno varovalko...po celotnem stanovanju dela vsa elektrika/naprave, razen v tej in sosednjih vtičnicah (ki so verjetno vezane na isto varovalko) ni toka.


Varovalko sem skušal večkrato vklopiti in izklopiti, nežno "trkati" po njej...vendar toka ni...je lahko varovalka pregorela? te avtomatska naj ne bi ali? Ali je še kakšna druga rešitev oz. poskus rešitve?

V kolikor je varovalka pregorela, je potrebno verjetno odpreti fronto omarice, odpeti vse varovalke do dotične? V kolikor da, bo to preveč za mojo znanje...

Hvala za odziv.
#2
Pokliči usposobljenega električarja. Že to, da si brskal po vtičnici, brez da si odklopil varovalko, je precej nepremišljeno...
#3
Pregorela je glavna varovalka (pancerka po domače) v PMO zato delata samo dve fazi po stanovanju.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#4
Drago, se strinjam. Čeprav me malce moti to, da trdi da deluje vse drugo. Sem že imel primer tako šalabajzarko narejene zadev, da pol spojev ni bilo zategnjenih, neobstoječe ozemljitve ( 10cm kabla od vrat skozi knauf, nato pa konec - ni peljal nikamor).
In ker gre za "novejši" blok, se ne bi nič čudil, če bi bilo podobno.

Kliče po resnem pregledu, nato pa po potrebi tudi po reklamaciji
LP,
Samojed
#5
Zdravo,

Šel sem še enkrat skozi...v omarici je skupno 20 varovalk, večina mislim da jih dela (deluje pralni stroj, indukcija, pečica, luč v kuhinji, dnevni, predsobi, obeh kopalnicah, el. peč). Ne dela pa vtičnica v kuhinji, predsobi, dnevni sobi in spalnici (oboje kjer je priključen TV)..prav tako ne dela luč v spalnici in hodniku.

Blok je star 4 leta, naseljen, nihče ni poročal o kakršnihkoli težavah.

Torej me "reši" samo elektro operater, da pride menjati glavno varovalko?
A ni običajno, da bi v takšni situaciju odklopilo samo fid in dotično varovalko?

hvala vsem.
#6
Ce je padla ven ena faza, ti najverjetneje ne bi smeli delati porabniki na vsaki tretji varovalki (vsaj tako se obicajno veze omara).
Rings a bell mogoce?

Lp, G
#7
Citat:Torej me "reši" samo elektro operater, da pride menjati glavno varovalko?

A ni običajno, da bi v takšni situaciju odklopilo samo fid in dotično varovalko?

Jaz sem tudi mnenja, da je pregorela glavna varovalka v eni fazi.
FID je odklopi, ker si naredil stik med fazo in zaščitnim vodnikom, inštalacijski odklopnik in glavna varovalka pa zato, ker je to bil kratek stik. Da je poleg odklopa inštalacijskga vodnika pregorela tudi glavna varovalka je verjetno vzrok, da nimaš dobre selektivnosti ali pa je ta faza bila že obremenjena s kakšnim porabnikom.
Kar pokliči distributerja, da ti zamenja varovalko.
#8
Vseeno čudno, da bi pregorela pancerka, ki ima precej bolj "konjsko" karakteristiko kot avtomatska varovalka. Ampak ja, druga možnost je le, da se je ob tem okvarila avtomatska.
#9
Če poznaš karakteristike, ni nič čudnega. N.pr. če je pancerka jakosti 20 A in inštalacijski odklopnik B 16 A in pri kratkem stiku steče tok med 50 in 80 A bosta po vsej verjetnosti reagirali obe, ker se njuni karakteristiki sekata. Kakšen tok bo stekel pa je odvisno od upornosti kratkostične zanke in kontaktne upornosti pri stiku.
Če pa je pancerka že obremenjena preko kakšnega drugega tokokroga, ali pa je inštalacijski odklopnik razreda C, pa je verjetnost istočasnega odklopa še toliko večja.
#10
Ja res je, tam vmes je območje karakteristike, kjer se sekata. Očitno je bil okvarni tok ravno tem nekje.


Skok na forum:




Zadnje novice

TOPDOM odprl novo poslovalnico v Brežicah
22.09.2023 ob 06:54:30
TOPDOM odprl novo poslovalnico v Brežicah
Podjetje TOPDOM d.o.o. je danes, 21. 9. 2023, ob 10. uri odprl vrata svoje nove, že 36. poslovalnice v Sloveniji. Nova poslovalnica v... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »