Pozdravljeni,
trenutno se odločam kakšno dovodno cev (fi) za zrak moram pripeljat do kamina in kakšen mora biti premer dimnika.
Precej izvajalcev kaminskih vložkov podaja precej različne informacije.
Pri dimnikih eni pravijo fi 16 cm, eni fi 20 cm.
Pri ceveh za dovod zraka pa eni pravijo da je povsem dovolj že fi 8 cm, eni pravijo da mora biti 12,5 cm, eni pa celo 16 ali 20 cm.
Kaj je sedaj najbolje oz. najbolj optimalno? Je potrebno že v tej točki, ko delam plato najbolje izbrat točno določen kaminski vložek in na podlagi tega vgradit primerne cevi in dimnik?
Kako ste se zadeve lotevali pri vas? Ker nočem vgradit ene cevi za dovod zraka, potem bo pa izvajalec kamina jamral da je fi premajhen oz. prevelik.
Objave: 825
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
15
Glava te bo bolela, če bo dovodna cev premajhna in ne ko bo prevelika.
Najprej moraš vedeti, kako močan kamin (koliko kW) boš montiral, od tega je odvisen premer cevi.
Tako čez prst minimalno 8 cm, lahko pa tudi 12 cm.
Objave: 61
Teme: 13
Pridružen: Jun 2021
Ocena:
1
OK, na tem področju sem laik, zato sprašujem.
Se pravi bolje vgradit preveliko cev, ker konc koncev se loh še zmeraj da nastavek za zožanje cevi?
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Moj kamin ima priklop fi125 in je pečar na vsak način želel cev fi160 skozi steno. Verjetno se bojijo, da bo zmanjšan pretok zraka skozi rešetko na fasadi povzročal težave. Predlagam ti, da cev potegneš pod temeljno ploščo in ven izven objekta v tleh, potem pa zadevo končaš v nekem jašku s pokrovom - rešetko. Mi imamo kamin ob zunanji steni in smo skozi steno naredili preboj s cevjo, ki ima vgrajeno loputo, ampak če bi delal še enkrat, bi šel s cevjo navzdol skozi ploščo in potem stran od objekta v jašek.
Moj predlog je, da potegneš cev do kamina fi125, manj sigurno ne, fi160 pa tudi ne bo narobe. Malo poglej skice kakšnih kaminov, kje imajo priklop cevi, da jo boš vsaj približno pravilno pozicioniral. Še bolje pa, da kontaktiraš lokalnega pečarja in rečeš, da se zanimaš za kamine in da bi še to glede dovoda zraka vprašal.
Objave: 61
Teme: 13
Pridružen: Jun 2021
Ocena:
1
@wolfram - hvala. Sprašujem ravno ker se spravljamo delat temeljno ploščo in nameravam potegnit cev od jaška zunaj pod temeljno ploščo, kot si napisal.
Objave: 61
Teme: 13
Pridružen: Jun 2021
Ocena:
1
Kako je pa potem z dimnikom?
Npr. kurilna naprava ima predpisan fi dimnika 16 cm, a utegnejo nastati kakšne težave pri vleku, če se dimnik naredi fi 20?
Objave: 98
Teme: 5
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
6
Pomembna je tudi dolžina dovodne cevi, sploh, če je njen premer bolj na meji.
Ma kakšen nastavek za ožanje cevi? Ti je eno vrsto višje napisal, da prevelika ni problem.
Objave: 61
Teme: 13
Pridružen: Jun 2021
Ocena:
1
Kako to misliš? Če je premer dovodne cevi ravno na meji, potemtakem nastane problem, če je dovodna cev predolga? Oz. če je dovodna cev dolga (npr. >2m), je potem treba dati večji fi?
Govorim o nastavku za zožanje na koncu cevi - če je cev fi 16, priklop na kaminski vložek pa fi 8, je verjetno treba kakšen nastavek?
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Za kamine je klasika dimnik fi 20cm. Za ostale primere pa naj kdo drug svetuje.
Objave: 98
Teme: 5
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
6
Prilagoditev premera cevi in kaminskega priključka je tako samoumevna, da na ta 'vložek' sploh pomislil nisem.
Fi 8 cm 2m dolžine ne bo problema, pri 12m pa najbrž že, razen, če bo kamin lahko skozi netesnosti vlekel zrak kar iz prostora - ni priporočljivo.
Napolni polmetrski kos 'šlaufa' z vodo in jo pihni ven - lepo bo špricnilo. Potem pa napolni vseh 25m vrtne cevi in pihni - boš videl razliko. Za zrak veljajo enaki fizikalni zakoni.
Objave: 825
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
15
Še vedno pa ni podatka o toplotni moči kamina, ker je na to vezana poraba zraka.
In ja, bolj dolga kot je cev (vlek zraka, dimnik) večji premer mora biti.