27.11.2022 ob 19:12 (*Zadnja sprememba objave: 27.11.2022 ob 19:13 uporabnik Freakylion.)
Lep pozdrav,
V sobi imamo termostat, ki naj bi odpiral in zapiral elektromagnetni ventil za talno gretje (pripeta slika). Nisem ravno preprican, da ventil deluje kot bi moral. A ga lahko kako preizkusim? Ali se mogoce da sneti glava in lahko preverim samo mehanski del ali deluje?
Hvala.
Živjo, običajno se glede na pozicijo ventila spreminja pozicija tega rdečega jezička. Na termostatu zvišaj temperaturo in opazuj ta jeziček, če se mu spremeni pozicija, nato pa naredi še obratno. Če se pozicija spreminja, potem po moje s pogonom ni nič narobe in je napaka kje drugje. Zakaj misliš, da pogon ne deluje? Tega nisi napisal.
Ravno to sem gledal. Rdeč jeziček se nikamor ne premika. Ko vklapljam gretje in izklapljam (ko bi se moral ventil odpret in zapret) je jeziček negiben. Kompletna glava (plastika) pa je nekam vroča (cevi so samo mlačne).
Prav tako se prostor segreje zelo počasi. Imam občutek, kot da je zablokiran nekje na pol in voda konstantno rahlo kroži.
Pri radiatorjih in termostatskih glavah vem, da lahko snameš termostatsko glavo ter ročno pritiskaš "iglo", ki zapira in odpira ventil. Tako si siguren, da ventil ni zablokiran.