Objave: 1525
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Saj videlo se je že prej koliko toliko. Hec je v tem, da imaš črpalko na enakem mestu kot je bila pri 4 potnem mešalnem ventilu. Mojster ki je takrat delal centralno, je mogoče črpalko namestil na povratni vod tako, da je vodo tlačila v peč od spodaj. Sedaj je ostala enako, povezana je pa na izhod iz peči. Naredi tako kot sem napisal včeraj ter poročaj rezultate.
katera cev je dvižni vod in katera je povratni vod, na starih obstoječih ceveh se iz slik ne vidi. to boš moral ti ugotoviti.
Objave: 956
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
24.11.2022 ob 16:17
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2022 ob 16:18 uporabnik markII.)
Črpalka je na povratnem vodu s puščico navzdol, črpalka mora na desno cev, puščica gleda navzgor in na novo povezat zgornji izhod iz kotla, povratek pa na spodnji priklop. To bo vsa zgodba okol tega, vse drugo je zguba časa.
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: May 2022
Ocena:
0
Hvala za odgovore. Cakam majstra kateri je to delo da pride zrihtat kak je treba. Lp
Objave: 616
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Edino pravilno da pride tisti šušmar, ki je to delal popraviti. Sicer nima veze z naslovom teme, ampak zakaj si je nekdo zaželel odstraniti mešalni ventil?
Ker po mojem mnenju je fajn imeti možnost regulirat temperturo vode v radiatorje vsaj malo, da ne gre direkt iz peči.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
Ocena:
0
Da ne odpiram nove teme, mene pa zanima sledeče: pri peči je crknila črpalka za kroženje vode čez peč in zalogovnik. Zdaj sem dobil novo od IMPPumps in ima tri možnosti nastavitev in sicer pri vsaki možnosti tri hirtosti.
Katero opcijo naj izberem: - proporcionalni tlak
- konstantni tlak
- konstantna hitrost