Objave: 928
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Za zunanje porabnike naj bo napeljava v objektu z ventilom in izpustom, preboj na zunanjo stran in tam montiraš pipo po želji. Naj bo taka, da po zaprtju vode preostala količina izteče iz pipe in instalacije , ki je v zmrzovalni coni.
Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Hvala za hiter odgovor.
V tej smeri nisem razmišljal ampak mi je všeč ideja.
Za enkrat bom cev spravil na notranjo stran stene, malo poštemal in potem naprej ...
Hvala še enkrat!
Objave: 1165
Teme: 30
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
-1
Obvezno predvidi možnost izpusta vode, ker drugače boš imel pozimi težave.
Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Vodo bom v vsakem primeru izpumpal iz cevi pred mrazom..
Gre za neogrevan objekt in ko bo enkrat minus -10 ali več zna malo zamrznit...tudi v objektu..al se motuim?
Objave: 1458
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
13
Kaj ta cev je že sedaj na zunanji strani stene ali notranji?
Če bo objekt neogrevan, na notranji strani izkoplji jašek v katerega boš tole cev speljal tako, da ti voda v nji ne bo zmrznila. Torej dovolj globoko.
V tem jašku daš zaporni ventil z izpustom, da boš lahko vodo izpustil iz pipe in cevi za tem ventilom. Sicer ta cev verjetno ni colska (DN 32) ampak 1/2" (DN20), ali 3/4" (DN25).
Cev DN20 polna vode v zemlji sicer zmrzne, a ne poči. Imam par 10m te cevi zakopane tik pod zemljo za zalivanje vrta že 10 let pa mi še ni nobena počila od zime. Sicer pod pritiskom ni voda v nji saj sistem odprem, da voda odteče koliko pač odteče. Ker so cevi na koncih dvignjene vsa voda ne odteče.
Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Živijo,
na sliki je garaža tako da nimam kaj kopat na notranji strani objekta.
Cev je ziher 1col in je napeljana iz hiše v garažo.
Cev sedaj gre iz temeljne plošče in gor po steni.
Objave: 7707
Teme: 15
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-112
Za zunaj ima Caleffi v Ljb. protizmrzovalne pipe. Poguglaj.