Pozdravljeni,

Sem iskal če je že kakšna podobna tema vendar neuspešno.

In sicer imam v sklopu hiše betonski nadstrešek kjer imam v planu še nekaj vtičnic, 3 fazni priklop itd...

Ker bomo delali fasado, moram sedaj to smiselno urediti.

Problem se pojavi glede razvoda, ali dati zunaj večjo dozo in jo vtopiti v fasado narediti zunajo el.omarico, itd...

Želel bi funkcionalno in hkrati estetsko.

Mogoče kak predlog ali slika, kako imate ostali to urejeno? 3 fazni priklop itd ob hiši/pod nadstreškom.

Lp, D
Spletna stran
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7267
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
#2
18.10.2022 ob 09:00
Imaš podobno temo, kjer sem spraševal, kako naredit priklop na fasadi. Na koncu sem vgradil v cokel rostfraj TK omarico in notri izdelal vtičnice ter priklop za agregat. Lahko ti slikam, kako zgleda. Pod nadstreškom pa ne bi kompliciral, naredi neko nadometno omarico, pa je to to, itak je povsem pod streho.
Samo pred izdelavo fasade in dvorišče si do tja pripelji eno stigmaflex cev od hišnega razdelilca, da si boš potem skozi potegnil kable.
Neaktiven
Dawid Mojster ****
Objave: 214
Teme: 2
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 4
#3
18.10.2022 ob 09:21
@Energetik81 hvala za tako hiter odgovor.

Saj tudi sam razmišljam da bi to najraje skril v eno omarico (ali pa podobno kot je el.omarica za števec brez okenca in bi jo pobarval v barvo fasade).

Nadstrešek je sicer del hiše (AB plošča hiše se nadaljuje v nadstrešek 6x7m) in je ob dovozu hiše zato želim da še nekako izgleda vse skupaj.

Kable že imam potegnjene zdaj moram samo sklemat in smiselno speljat ;)

lp, D
Spletna stran
Neaktiven
sijared Mojster ****
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena: 6
#4
18.10.2022 ob 09:47
Sam na fasadi nimam vtičnic.. 2x gradbena omarica.. 1x z 1x 3F in 3x 1F in 1x z 3x 1F. Lepo estetsko urejeno...
Na fasadi le kamere, sirena in vetrnica s senzorji.
Neaktiven
Dawid Mojster ****
Objave: 214
Teme: 2
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 4
#5
18.10.2022 ob 10:09
Torej ce prav razumem imas klasicno gradbeno omarico in je to to?

Na to nisem niti pomislil.


Priložene datoteke Predogledne slike
1716A702-0CF6-4AB9-B60B-2EE3E91F9668.jpeg
Spletna stran
Neaktiven
mirator Specialist *****
Objave: 3410
Teme: 44
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 34
#6
18.10.2022 ob 12:42
Ja, kot so ti že opisali. V fasadi nadsreška vgradiš manjšo omarico, oziroma večjo dozo (vratca pa urediš skladno s fasado) , za zunanji razdelilnik. Dovod do omarice je pa odvisen, kakšno obremenitev boš imel pod nadstreškom. Lahko ga pripelješ brez varovanja v radelilniku v hiši ali z varovanjem. V prvem primeru mora biti dovod enakega preseka, kot je odvod od števca, v nasprotnem primeru pa moraš upoštevati selektivnost varovalk.
Previdnost pa je pri postu @Energitik81. On je omenil, da ima v tej omarici tudi priključek za agregat, kar ni nič narobe. Verjamem, da gre samo za priključek, vendar je vseeno treba poudariti, da mora biti priključek za agregat preko štiripolnega preklopnega stikala 1-0-2)
Neaktiven
Energetik81 Specialist *****
Objave: 7267
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 53
#7
18.10.2022 ob 12:53
Seveda imam preko 1-0-2 stikala. Celo preko dveh takih stikal, namreč v kotlovnici imam še priklop za inverter in lahko tam izberem napajanje iz inverterja ali agregata.
Odsoten
Fery Specialist *****
Objave: 16604
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena: 50
#8
19.10.2022 ob 08:10
V bistvu bi bil dosti boljši kontaktor na glavnem dovodu.
Ker 1 - 0 - 2 stikalo je treba ročno preklopiti, ljudem pa vemo, koliko je za zaupati.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Neaktiven
Fantocci2 ex-Fantocci *****
Objave: 1415
Teme: 13
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 38
#9
19.10.2022 ob 11:22 (*Zadnja sprememba objave: 19.10.2022 ob 11:36 uporabnik Fantocci2.)
Tako imam jaz v avtodomu rešeno, s štiripolnim kontaktorjem (na vhodu ima po dva mirovna in dva delovna kontakta, izhod pa je en par N-L). Ta mi ločuje zunanjo napetost (delovni kontakti) od notranje (mirovni) iz razsmernika. 230VAC špula je vezana na zunanjo napetost, da mi ne cuza akumulatorja.
Vedno, ko vklopim (ali izklopim) zunanjo vtičnico čujem klonk in vem, da je (načeloma) vse OK.
Neaktiven
mirator Specialist *****
Objave: 3410
Teme: 44
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 34
#10
19.10.2022 ob 15:06
Če priklop ni izveden vijačno na zbiralnice, potem mora biti obvezno natičnica. Kontaktor je v redu, vendar mora za njim biti ali stikalo ali FID s katerim lahko izklopiš celotno inštalacijo.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

Marles bo gradil večstanovanjski objekt v Šentilju

Montažna gradnja kot prihodnost urbanega bivanja Maribor, 19. maj 2025 – Marles, pionir lesene montažne gradnje…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.