Pozdravljeni,

sem pred investicijo v toplotno črpalko in sončno elektrarno za obstoječo hišo. Podatki:

Klasična hiša stara 35let brez velikih zastekljenih površin
Lega: Koroška
Ogrevana površina 270m^2
16cm izolacije, navaden EPS, podkletena, neogrevana v kleti, ki je je pol v zemlji brez izolacije. 
Stekla 2-slojna, 25m^2
Mansarda izolirana proti neogrevanemu podstrešju.

Trenutno imamo dve vrsti ogrevanja. Spodnja etaža radiatorsko preko peči na drva in 1000l zalogovnika. Zgornja etaža ima talno gretje preko plinske kondenzacijske peči. Ta peč ogreva tudi sanitarno vodo za celo hišo. 
Plinsko peč bom odstranil in vezal talno na zalogovnik. Prav tako pride sanitarna voda preko zalogovnika, ki ima vgrajen inox izmenjevalnik. Peč na drva bo v vsakem primeru ostala zaradi rezerve in ker imamo svoja dva, bi pa rad da bo nov vir zadosten za pokritje vseh potreb za ogrevanje. Vseeno pa ni noben problem zakuriti na drva če bi bil ekstremen mraz.

Glede na to, da imamo dosti površine na voljo sem se odločil za zemeljski kolektor, ker bi rad naredil večino dela v lastni režiji. Prosil bi za nasvete glede velikosti zemeljskega kolektorja in izbire primerne toplotne črpalke. 

Po Vincentovem excelu sem izračunal da bi potreboval moč črpalke 10kW (pri temperaturi -10). Skupna letna poraba je ocenjena na 22.200 kWh, kar se sklada s trenutno porabo (upošteval sem 6 oseb za sanitarno vodo, trenutno smo 4je odrasli).

Imel sem že dva ogleda in so mi priporočali 15kW toplotno črpalko. V enem primeru je bilo to z geosondo ampak to sem že popolnoma izločil. V drugem primeru pa je bilo to z zemeljskim kolektorjem, 15kW Kronoterm toplotno ter 8x100m cevi na globini 1,5m, z razmakom 1m. 

Teren kjer se bo polagal kolektor je peščen in srednje vlažen. Za izračune sem vzel moč 10-15Wm^2 oziroma 12Wm^2, kar pri takšni dolžini cevi pride ravno okoli 10kW. Me pa zanima ali je bolje polagati na zgodnji meji globine (1,2m) ali bolje globje glede na vrsto terena? Je kakšen enostaven način kako lahko bolj točno ocenim toplotno moč terena?

Glede na moje izračune se mi zdi 15kW toplotna črpalka premočna. Sploh glede na to, da je za rezervo še vedno peč na drva. V skrajnem primeru pa lahko dam v zalogovnik tudi električni grelec. Prebral sem večino tem na forumu o zemlja/voda toplotni črpalki ter zemeljskemu kolektorju in sem večkrat zasledil, da je v tem primeru premočna toplotna črpalka nezaželena. Izvajalcu verjamem, da je bolje dati bolj močno in imeti rezervo ampak na koncu bom jaz plačal to razliko. Kolikor sem bral so za tako aplikacijo povsem primerne on/off toplotne?
Glede proizvajalca nimam preference in sem se nagibal Kronotermu, edino kar sem zasledil na forumu je, da nimajo ravno standardnih delov in so ti lahko potem kar dragi. To mi je kar velik faktor pri izbiri, ker bi rad sam popravljal stvari, ki bi jih lahko sam zamenjal. 
Uporabljal bi pa črpalko tudi za aktivno hlajenje poleti z enim 100l zalogovnikom.

Prosil bi pa tudi za mnenje glede izračuna skupne letne porabe energije glede na COP oziroma katero vrednost lahko vzamem. Letna poraba je ocenjena na 22.200 kWh. Glede na to, da je ogrevanje mešano ter zraven tudi ogrevanje sanitarne vode ne vem kakšen COP lahko vzamem. Računal sem s povprečno 3,5 zaradi višje temperaturnega režima. Ta podatek mi je tudi precej pomemben, ker je od tega odvisno kakšno moč sončne elektrarne potrebujem. 


Še samo povzetek za stvari kjer bi vas prosil za mnenje:
1. Kako se da oceniti toplotno moč zemlje za kolektor?
2. Je dolžina in globina kolektorja primerna?
3. Katero toplotno črpalko bi priporočali ter ali je 10kW dovolj?
4. Kakšen povprečen COP lahko vzamem za oceno letne porabe električne energije?
#2
Zgleda sem navrgel preveč problemov naenkrat.  Smile

Bom hvaležen za vsako mnenje.
#3
Mislim boš kmalu dobil kvaliteten odgovor od uporabnika @Remi.
Leta 2020 sem sem imel podobne težave kot ti, namreč izbira ogrevanja prek TČ.
Okoli hiše imam hvala bogu ogromno travnika na katerega sem v lastni režiji postavil kolektor.
Moja dvonadstropna hiša ima cca 210 m2 neto bivalne površine ogrevana z radiatorji je oblečena v 15cm stiropora ( ne še cela ker mi je ostalo za polepiti cca. 30 m2 na terasi ker čakam da bo mraz malo popustil...)
Sam sem pridobil kar nekaj predračunov naprav kot so Dimplex, Kronoterm, Veissman, Nibe, Daikin.
Na koncu sem se odločil za napravo Nibe S1255 3-12 kw. (dejansko po videnem se mi zdi, da bi lahko celo furala vse skupaj manjša 1,5-6 kw naprava).
Za kolektor sem postavil 2x300 metrov 45 cevi vezal na zunanji jašek in od tam pa naprej v kurilnico ( za proizvajalca napiši zs ).
Ker sem do nekje prvega tedna v decembru ogreval neizolirano hišo razen ostrešja se kolektor vrhunsko drži. Trenutno je vtok slanice 2,2 stopinj iztok okoli -0,8...
Temperatura vtoka v radiatorje je smešno nizka mislim da je šlo pri -5 stopinj 37 v radiatorje da ogreje hišo na 22,5 pred izolacijo pa 41 in več...
Kot ti bo kakšen mojster svetoval rajši kakšen meter več cevi v zemljo za rezervo, da ti ne bo potem žal...
Cena komplet investicije 13,700 ojrov ( naprava + zemeljski kolektor). Eko sklad je meseca decembra odobril 4000 ojrov subvencije. Seveda če se stara ogrevalna peč komplet odstrani drugače ne dobiš nazaj nič....

Sam sem imel približno 8 MWh letne porabe elektrike od sredine 2021 smo montirali 13,3 kWp sončno elektrarno. Leta 2021 je naredila 8MWh el energije. Tako da bo kar nekaj viškov.........
#4
@Prigor  Napisal:Zgleda sem navrgel preveč problemov naenkrat.
Ne, odlično si opravil domačo nalogo.
Hiša je s 16 cm solidno izolirana, nima pa sklenjenega toplotnega ovoja (če pravilno razumem) in sicer nadstropje proti neogrevani in neizolirani kleti. Okna niso maksimalna in ogrevalna površina je velika, zato je 10 kW slišati kar smiselno izhodišče za nadaljnje razmišljanje.
Ob upoštevanju, da ostane peč na drva za strah, pa sploh.
 
So bili vhodni podatki v izračun realni? Projektna temperatura je res samo -10°C?
 
Če bo ostal za ogrevanje 1000l zalogovnik, potem imaš tudi predimenzionirano ON/OFF TČ nekako pod kontrolo. Če zalogovnika ni, mora biti TČ dimenzionirana bolj natančno ali pa raje izbereš modulirano TČ.
Ker sta v hiši dva ogrevalna kroga z različno temperaturo dvižnega voda (radiatorski in talni), mislim, da se zalogovniku ne da izogniti, čeprav se s tem zmanjša učinkovitost sistema.
Kakšen je dvižni vod za radiatorje v teh dneh in ko je še bolj hladno?
 
Sanitarno vodo bi ogreval na pretočni način? Bojlerja ne bi bilo? Prav razumem?
Če je tako, potem to ne bo najbolj učinkovito. Sedaj imate v zalogovniku visoke temperature, ker ogrevate na drva, pri ogrevanju s TČ pa bodo morale biti temperature precej nižje in vprašanje je, če bodo zadostovale za pretočni način ogrevanja. Kaj pa poleti? Boš grel 1000l zalogovnik?
 
Za konfiguracijo kolektorja pojdi na
https://grabenkollektor.waermepumpen-ver...anner.html
 
Nariši parcelo in vse objekte na njej, vnesi ogrevalno moč 10.000 W, izberi lehmiger sand (to je pesek z nekaj gline). Če imaš moker pesek, je to seveda zelo v redu. Verjetno je pomešan z glino, ki zadržuje vlago.
 
Poskusi različne slinky variante (32 mm 3x300m ali 40mm 2x 300m), širina jarka 2m ter tudi ravno polaganje. @Dave ima ravno varianto s 30 cm širine jarka in eno samo cevjo v jarku, ki ga je sproti tudi zasipal.
 
Globlje polaganje prinese več energije, vendar tudi več izkopa in če je površine dovolj, ni smiselno. Ne sme pa biti preplitko, da ne bi bila v poletnih mesecih temperatura tekočine v kolektorju previsoka (ker imajo TČ max. dovoljeno temperaturo vtoka, odvisno od modela od 20-25°C).
 
Mislim, da je globina 1.2 do 1.3 m kar ustrezna, če se TČ ne uporablja za hlajenje. Pišeš, da bi rad aktivno hladil. Preko konvektorjev?

Povprečne temperature v globini 1 m:
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet.../soiltemp/

Za sanitarno vodo je COP od 3-3.5, za ogrevanje pa je odvisno, kaj potrebujejo radiatorji, ker boš celoten zalogovnik grel na to temperaturo. Če je 45°C dovolj, potem lahko  kar vso toplotno energijo deliš s 3.5 (COP 3.5 pri B0/W45 je realen).
#5
Prigor...

Remi je že podal podal precej uporabnih nasvetov. Se bom jaz posvetil zgolj tehnični plati.
Imaš fantastično kombinacijo dovolj velikega zalogovnika in radiatorsko ter talno gretje.
V praksi to pomeni naraven proces polzeče kondenzacije, kar ti prinese najboljši možni izplen. Seveda, v nobenem primeru ne smeš uporabit pretočnega gretja sanitarne vode, saj boš s tem uničil vse kar je pri tebi najboljše.
V vsakem primeru ločen bojler!
Kolektor ni nikoli prevelik, velikokrat, pa premajhen. Cev ni draga in 100 ali 200m ne prinese omembe vrednega povečanja stroškov. Če ti je sprejemljivo polagaj na 1,3 - 1,5m globine. Kakšen tip in obliko polaganja boš izbral, je odvisno od parcele, njene oblike in naklona.
Če boš imel aktivno hlajenje, ti toplo priporočam izbor TČ z obratno funkcijo na hidravliki, ne na plinu. Zaradi pogostih okvar in slabega izkoristka nobena kvalitetna firma ne izdeluje več reverzibilnih TČ z obratom plina.
Ni poceni, je pa največ kar boš dobil za vloženo, NIBE F1145-12.
Glede na vse razpoložljive podatke, bi predlagal 12kw.
Kit za pasivno hlajenje je poceni, za aktivno drag. Premisli, če ga res potrebuješ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
@Dave, v grobem se mi zdi dokaj podobna poraba hiše. Kakšna je bila pa zemlja kamor ste polagali? Ter na kakšno globino in razmak?

@remi, projektna temperatura pri nas je -13°C (pri tej temperaturi pride 10,9kW). Ampak ravno zaradi možnega drugega vira ogrevanja sem računal pri -10°C. V pritličju je tudi štedilnik na drva in peč v dnevni sobi ter bo eno od tega sigurno ostalo še naprej.

Trenutno je za radiatorje zelo enostavna regulacija. En prostorski termostat, ki vklaplja črpalko. Odvzem iz zalogovnika je pa preko termostatskega mešalnega ventila. Dvižni vod je večinoma okoli 40°C. Če bi nastavil gretje na 24/7 (trenutno dela zjutraj in zvečer) mislim, da bi lahko šlo še kaj nižje. Morda celo dovolj, da bi lahko grela toplotna na nižji temperaturi. Bom naredil test v naslednjih dneh.

Hvala za link do orodja za preračun kolektorja. Bom naredil domačo nalogo.

@remi, sassapo,  Glede gretja sanitarne vode je največja dilema kaj je bolj smiselno. V vsakem primeru bom potreboval en manjši dodatni zalogovnik, ali za sanitarno vodo ali pa za hlajenje. Hlajenje bi uporabljal preko talnega gretja. Mi je jasno, da to ni isto kot klima in da je lahko problem z vlago ampak poleti nimamo problema z vročino v hiši. Pride mogoče par dni, ko bi to pomagalo tako, da bi lahko z minimalnim vtokom hladne vode v talno bilo povsem dovolj. Bo pa prišlo na vrsto enkrat še podstrešje kjer bo pa treba verjetno bolj hladiti, ne preko talnega.
Če dodam za sanitarno vodo manjši zalogovnik z izmenjevalcem ali lahko uporabim 1000l zalogovnik poleti za hlajenje ali je lahko kakšen problem s kondenzacijo s takšno količino vode? Je takšna vezava kot je v prilogi še aktualna?

Zalogovnik, ki ga imam ima tudi dva izmenjevalca za ogrevalni vir (sliki v priponki). Je smiselno priklopiti toplotno črpalko preko izmenjevalcev? Če bi vzel 10-12kW bi morala površina še ravno zadoščati? Ali s tem ne bi nič pridobil? Bi moral toplotno črpalko v vsakem primeru vezati preko tropotnih ventilov, da ne grejem celega zalogovnika ampak odvisno od potrebe po temperaturi samo spodnji del ali pa samo zgornji del?

Najlepša hvala za vašo pomoč!


Priložene datoteke Predogledne slike
           
#7
@Prigor Globina izkopa 1,2 - 1,3 metra na približno 1000m2 površine. Polagal sem poleti v kompaktno vlažno zemljo (ni ilovica)... 5 tonski bager z širino žlice 30 cm je izkopal 600 metrov kanala (v bistvu smo kopali vstavljali cevi ter sproti zametavali kanale). Med kanali je bilo 1 meter razmaka da čim bolj enakomerno poberem energijo zemlje. Pred izkopom sem pa splaniral in porisal s sprejom tako da sem dobil 2 identično dolge zanke do zunanjega jaška.
#8
V nobenem primeru ne razmišljaj, da bi TČ vezal na kakšen izmenjevalec v zalogovniku. Ti lahko v tvojem primeru služijo samo in edino v primeru dodanih SSE.
Zelo pomembno je, da s TČ napajaš zalogovnih skrajno zgoraj, povratni vod jasno skrajno spodaj. Pri peči niti ni toliko pomebno kje ga boš napajal.
Izhod za radiatorje vzameš skrajno zgoraj, vračaš se (verjetno imaš po 4 priključke?) enega niže, izhod za talno takoj pod povratnim vodom radiatorjev, povratni iz talnega na dnu.
Na oba izhoda moraš namestiti mešalna ventila z motornimi pogoni, s katerimi bo upravljalo krmilje TČ, takrat ko boš kuril drva.
Ko bo delovala TČ, bo radiatorski ventil vedno odprt do konca in TČ bo vedno delovala v direktnem krogu. Ventil za talno bo sicer aktiven, ampak minimalno, saj bo levji delež regulacije po naravni poti opravil zalogovnik. Zaradi skoraj popolnega efekta polzeče kondenzacije boš imel najboljši možni izkoristek.
Ko boš zakuril in se bo temp. zalogovnika dvignila preko direktnega kroga, se bo TČ izklopila, oba mešalna ventila pa pričela pripirat. Tako v talnem kot v radiatorjih boš imel vedno takšno temperaturo kot jo hiša v danem momentu potrebuje. Nihče v hiši ne bo mogel vedeti, ali gorijo drva ali deluje TČ. Temperatura bo vedno enaka. Prav tako ne boš imel nobenega ročnega posega posega, vse bo delovalo samodejno.
Če boš hladil preko talnega, (verjetno) tako ne boš potreboval aktivnega hlajenja, bo (odvisno od lokacije in globine kolektorja) zadostovalo pasivno?
Bojler ti priporočam vsaj 300L z vsaj 3,5m2 izmenjevalca.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
Pri meni so cevi položene na globini 1.8 m in ko sem spremljal temperaturo poleti je bila temperatura zemlje tudi do 21 stopinj.
Ali lahko hladiš s tako temp.?
Se mi zdi da je potem 1,3 metra se bolj toplih, ali?
#10
sassapo Napisal:Zaradi pogostih okvar in slabega izkoristka nobena kvalitetna firma ne izdeluje več reverzibilnih TČ z obratom plina.
Nilan potem ni dobra firma? Kolikor razumem tehnične sheme za njihovo Compact P napravo, obračajo plinski krog v vse možne smeri.
#11
Scuba... Saj sem napisal, odvisno od zemljine in lokacije. Še vprašaj sem postavil zraven. V močvirni senčni legi je lahko kolektor učinkovit pri hlajenju, na sončni z naklonom proti J zagotovo ne.
BojanF... govora je o TČ zemlja voda. Vse zrak voda obračajo proces na plinski strani. Ker druge nimajo...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Aha, razumem. Malo sem pomešal stvari ker Compact P se dobi tudi v izvedenki zemlja-voda, ampak preklapljanje plinskega dela se dogaja na krogu ki črpa toploto med odpadnim in svežim zrakom.
#13
Za obratovanje s toplotno črpalko bi potreboval zalogovnik brez izmenjevalcev in posebej bojler za sanitarno vodo.
Za obratovanje s pečjo na trda goriva pa bi lahko sanitarno vodo pripravljal na pretočni način, vendar to zakomplicira hidravliko in zahteva ročno preklapljanje.

Vezati izhod TČ na izmenjevalec ni dobra ideja. Na vsakem izmenjevalcu pride do izgub. TČ bi morala ogrevati na višjo temperature kot je potrebna v radiatorjih, kar pomeni slabši COP. Vprašanje je tudi, ali bi bil zagotovljen zadosten pretok, da se TČ ne bi ves čas ustavljala, ker ne bi mogla oddati proizvedene toplote na tisto malo količino vode v primarnem krogu.

Zalogovnik za ogrevanje verjetno ni dovolj izoliran za aktivno hlajenje, za pasivno pa zalogovnika ne potrebuješ.

Kapaciteta površinskega kolektorja za aktivno hlajenje je vprašljiva. Tudi za pasivno hlajenje je bolj tako tako.
Če boste v prihodnosti namestili klimo v mansardi, boste s tem rešili hlajenje in predvsem razvlaževanje cele hiše.

Če se samo tuširate, bi zadostoval vgrajen bojler s prostornino od 180-200l. Tudi če bo popolnoma hladen, ga bo TČ z močjo 10 kW zelo hitro spet ogrela. Pri manjši prostornini bojlerja se vsebina hitro menja, manj je toplotnih izgub.
Če pa veliko uporabljate kad, je bolje vzeti 300l.

@sassapo,kaj pomeni polzeča kondenzacija?
#14
Pri klasičnem sistemu je točka kondenzacije fiksna. Temperatura kondenzacije in temperatura ogrevalne vode je vedno v določenem sorazmerju, minus podhladitev.
Pri polzeči kondenzaciji temperatura ni več fiksna, ampak imamo na začetku najvišjo, oz. na vrhu pregrete kompresorske pare (kadar uporabljamo namenski spiralni izmenjevalnik direktno v velikem zalogovniku) na koncu cikla je temperatura takšna kot je voda na dnu zalogovnika minus podhladitev. Takšen sistem nam omogoča skoraj popolni izkoristek celotne faze termodinamičnega procesa toplotne črpalke.
V praksi imamo tako, na vrhu zalogovnika zelo vročo vodo katero lahko uporabljamo za ogrevanje SV, na temperature, ki so za klasično grajene TČ nedosegljive, nekoliko niže je izhod idealen za radiatorsko - konvektorsko..., najniže pa nizkotemperaturno talno, ali stensko ogrevanja.
Pri takšnem sistemu gradnje je visoka začetna temperatura, praktično darilo brez posledic na porabo in obremenitev kompresorja. V praksi lahko takšen sistem deluje tudi 50% bolj varčno od klasičnega.
Seveda bo Prigor (če bo tako napravil) uporabljal samo efekt polzeče kondenzacije, saj ne bo imel namensko grajene TČ in zalogovnika.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#15
@sassapo, ali gre za tehnologijo ki jo tržijo pod kratico HGW (Hot Gas Water)?

Na drugi sliki je prikazana vezava posebne TČ in zalogovnika:
https://www.ikz.de/medien/ikz-haustechni...-meistern/

Raziskovalni članek, kjer je govora je o prihrankih HGW tehnologije v teoriji in praksi:

https://limo.libis.be/primo-explore/sear...S&offset=0
               -> klik na Online acccess