(1.12.2019 ob 14:38)mirator Napisal: (30.11.2019 ob 22:25)velijoze Napisal: Pozdravljeni,
v kopalnici imam fluoroscenčno luč. Ta je pred časom nehala delovati, zato sem poskusil z zamenjavo same sijalke, a se je izkazalo, da tudi z novo ne deluje. Nato sem posumil v dušilko (balast). Ker je bila cena nove dušilke večja od nove kopalnične luči, sem kupil novo luč. A glej ga zlomka, tudi ta ni delovala.
Navadna luč (sijallka) na isti inštalaciji deluje brez problemov.
Obe flourosčenčni luči sem nato dal na drug kabel in obe delujeta. Sedaj sem obe montiral v klet in nekaj časa obe normalno delata.
Ali ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe - očitno nekaj z inštalacijo v kopalnici? Kopalnični FID (čeprav mi je to bizarno)?
Kašne moči imaš fluo- luč?
Kakšne moči ti navadna žarnica gori?
Kašen diferenčni tok ima tvoj KZS (kot mu praviš kopalnični FID)?
Če bi te podatke dal takoj, bi verjetno že tudi dobil odgovor.
Jaz mislim, da imaš KZS z diferenčnim tokom 0,3 A in da si pri ponovnem priklopu nulo zamenjal z zaščitnim vodnikom.
Diferenčni tok KZS je 30mA. KZS je SCHNEIDER ELECTRIC DPN N VIGI 1P+N B16 30mA.
FLUO luč je 40 W 2GX13 žarnica.
Vsi porabniki v kopalnici (manjši ventilator, lučke ob ogledalu in občasno fen) so vezani na isti KZS.
Trenutna žarnica, ki deluje, je LED žarnica z močjo 12W.
V zgornji kopalnici imam enak KZS (z diferenčnim tokom 30mA). Tam je še močnejša FLU luč (mislim da 55 W). Tam deluje vse bp.
(1.12.2019 ob 14:38)mirator Napisal: (30.11.2019 ob 22:25)velijoze Napisal: Pozdravljeni,
v kopalnici imam fluoroscenčno luč. Ta je pred časom nehala delovati, zato sem poskusil z zamenjavo same sijalke, a se je izkazalo, da tudi z novo ne deluje. Nato sem posumil v dušilko (balast). Ker je bila cena nove dušilke večja od nove kopalnične luči, sem kupil novo luč. A glej ga zlomka, tudi ta ni delovala.
Navadna luč (sijallka) na isti inštalaciji deluje brez problemov.
Obe flourosčenčni luči sem nato dal na drug kabel in obe delujeta. Sedaj sem obe montiral v klet in nekaj časa obe normalno delata.
Ali ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe - očitno nekaj z inštalacijo v kopalnici? Kopalnični FID (čeprav mi je to bizarno)?
Kašne moči imaš fluo- luč?
Kakšne moči ti navadna žarnica gori?
Kašen diferenčni tok ima tvoj KZS (kot mu praviš kopalnični FID)?
Če bi te podatke dal takoj, bi verjetno že tudi dobil odgovor.
Jaz mislim, da imaš KZS z diferenčnim tokom 0,3 A in da si pri ponovnem priklopu nulo zamenjal z zaščitnim vodnikom.
Diferenčni tok KZS je 30mA. KZS je SCHNEIDER ELECTRIC DPN N VIGI 1P+N B16 30mA.
FLUO luč je 40 W 2GX13 žarnica.
Vsi porabniki v kopalnici (manjši ventilator, lučke ob ogledalu in občasno fen) so vezani na isti KZS.
Trenutna žarnica, ki deluje, je LED žarnica z močjo 12W.
V zgornji kopalnici imam enak KZS (z diferenčnim tokom 30mA). Tam je še močnejša FLU luč (mislim da 55 W). Tam deluje vse bp.