Gradnja in obnova > Klasična gradnja
Ravnost AB plošče

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ravnost AB plošče
#1
Kakšna je dopustna toleranca ravnosti pri AB temeljni plošči ter plošči v nadstropju?

Lp, M.
#2
Plus minus 5 cm.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#3
5cm? Na kakšni razdalji?
#4
(8.9.2019 ob 10:02)MatUrb Napisal: 5cm? Na kakšni razdalji?

Bi rad izvajalca jebal? Pomisli, koliko cm bo še izolacije čez in ostale navlake. Pri estrihu je malo bolj točno. ...
#5
Ne gre se za jebanje. Rad bi imel dobro narejeno. Sam sem meril in so razlike od meter risa do 2 cm na cca 7m dolžine. Meni se to zdi veliko. Lahko pa da se motim.
#6
MatUrb ,
kolega " Fery" ti je nekoliko preveč popihal na dušo , kot tudi tvojim izvajalcem.
V kolikor se gre za izdelek, kjer bo montažna/lesena hiša je njegova tolerenca velika.
Napiši namen za kaj bo AB temeljna plavajoča plošča, pa še dodam komentar.
Lep pozdrav
#7
Meni moj gradbinec zagotavlja toleranco 5mm. Na plavajoči plošči (Fibran bo pod njo) bo skeletna ali pa montažna hiša. Je to realno?
#8
bolj realno je tam nekje 1cm, pri meni so temeljno na tleh tako naredili, medetažna pa je v enem kotu odstopala v minus za cca 3 cm.
#9
Gre za zidano hišo. Temeljna odstopa za cca 1cm, medetažna pa do 2cm.


Skok na forum:




Zadnje novice