Knauf spuščeni strop in obremenitev
#1
Pozdravljeni,

pri adaptaciji načrtujemo spuščeni knauf strop. Zanima me, kako ga je možno ojačati oz. kako se to dela, da lahko na tak strop namontiraš npr. stropno napo teže 30kg? Ali se to naredi z dodatno osb ojačitvijo ali kako drugače? Kakšno obremenitev sploh zdrži knauf spuščeni strop?

Hvala
#2
Čim bolj natančno določiš pozicijo nape in tam narediš močnejšo pod-konstrukcijo iz profilov, najbolje je, da potem napo vijačiš direktno v profile. Tako ali tako moraš predvideti tudi odvod zraka, razen, če je tista napa, ki vrača zrak nazaj v prostor.
#3
Težje nape ( ali pa stropne klime) imajo običajno montažo preko navojnih palic direktno v ploščo.
In se ne dotikajo knaufa.
#4
30kg NI težja zadeva.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"


Skok na forum:




Zadnje novice

Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.
21.08.2019 ob 07:55:09
Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke  Mitsubishi Electric, s plinom R32.
Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
Enostavni nasveti za selitev
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »