Fery Napisal:Verjetno zato, ker ga tudi ohlaja.
Sploh talno.
Drugače obstaja tudi mešalni ventil za sanitarno vodo.
Verjeti ali ne.
Pri nas je bojler poleti tudi na 95 stopinj. Iz njega pa pride največ 50 stopinj.
Mate pa resnično idiotske centralnarje. Da vam pri kurjenju z drvmi ni tega dal.
Seveda imamo mešalni ventil vendar samo za črpalko na veji za ogrevanje radiatorjev in seveda za talno gretje, sicer bi že počili estrihi.
Za gretje sanitarne vode mešalni ventil ni potreben, ker je popolnoma vseeno s kakšno temperaturo ogrevaš sanitarno vodo, pomembno je le da avtomatika po doseženi temperaturi izključi črpalko. Pred pogoj je da voda ne kroži gravitacijsko in ti temperatura vode ostane enaka po izključitvi črpalke.
Kakor koli tretji proti povratni ventil - gravitacijsa zapora deluje saj je temperatura sanitarne vode nekoliko nižja. Sedaj se temperatura vode giblje okoli 65C, pred tem je bila okoli 80.
Objave: 16139
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
47
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Rešitev z termostatskim ventilom seveda ni uredu, ker v primeru uporabe tega ventila izgubim funkcijo varovanja peči pred pregretjem. Seltronov krmilni sistem WDC20 ima funkcijo varovanja peči pred pregretje. To pomeni, da v primeru pregretja kotala 100 ali več stopin požene črpalko za ogrevanje sanitarne vode in s tem dodatno ohladi peč, čeprav je temperatura sanitarne vode že dosežena.
Kakor koli montiral sem še tretji proti povratni ventil (gravitačno zaporo) na povratni vod črpalke za ogrevanje sanitarne vode. Sedaj voda ne kroži več samodejno (z delovnjem sosednje črpalke), temperatura ostane na nastavljenih 50C . Smo vstrajen je treba biti ...
Objave: 16139
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
47
Tebi pa res ni popolnoma nič jasno.
Ampak živi dalje v svoji nevednosti. Mene to ne moti.
BTW, ker se ti ne da poguglati, ta ventil omogoča da gre proti pipam vedno enaka, prednastavljena, temperatura vode. Tako bo iz pipe, recimo, vedno prišla 50 stopinjska voda. Pa čeprav ima voda v bojlerju 50, 60 ali 100 stopinj. To ti med drugim omogoča manj kurjenja poleti. Če tako ogrevaš vodo. Ni vseeno ali imaš 300l na 45 ali na 85 stopinj. Zaloga tople vode se spremeni.
Pa da ne boš dodatno spraševal, NE, če je v bojlerju 40 stopinj zaradi uporabe tega ventila ne bo šla iz bojlerja 50 stopinjska voda. Pri tebi se mi zdi, da bi bilo to lahko naslednje vprašanje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
deltat Napisal:Smo vstrajen je treba biti ...
Ti svetujem, da se sedaj malce odpočiješ, ker boš čez dan-teden-mesec ali leto vajo nadaljeval s 4, 5, 6... nepovratnim ventilom. Pač, kot bodo zaradi raznih usedlin, vedno manj tesnili.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ocena:
0
Fery Napisal:Tebi pa res ni popolnoma nič jasno.
Ampak živi dalje v svoji nevednosti. Mene to ne moti.
BTW, ker se ti ne da poguglati, ta ventil omogoča da gre proti pipam vedno enaka, prednastavljena, temperatura vode. Tako bo iz pipe, recimo, vedno prišla 50 stopinjska voda. Pa čeprav ima voda v bojlerju 50, 60 ali 100 stopinj. To ti med drugim omogoča manj kurjenja poleti. Če tako ogrevaš vodo. Ni vseeno ali imaš 300l na 45 ali na 85 stopinj. Zaloga tople vode se spremeni.
Pa da ne boš dodatno spraševal, NE, če je v bojlerju 40 stopinj zaradi uporabe tega ventila ne bo šla iz bojlerja 50 stopinjska voda. Pri tebi se mi zdi, da bi bilo to lahko naslednje vprašanje.
Fery res je, točno tako je kot si napisal imam pa tegale doma, kupil nekaj takega: https://www.ebay.com/itm/Hot-Cold-Solar ... 3329932573 Amapk jaz sem montiral samo z namenom, da voda v Pomivalni stroj in pipo pride max 50 st. (kolikor pač nastaviš, da ti meša) četudi je v bojlerju recimo 70st. Uporabno pa je pa povsod.
Objave: 16139
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
47
Sem že omenil.
Tisti s kolektorji to moramo imeti. Ni fajn, ko ti pride para iz pipe, če se spozabiš in poleti odpreš le vročo.
Obvezen je tudi pri pečeh na drva. Tudi tam je bojler na 80 stopinj in več. Le blesav centralnar ga ne zmontira.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
(9.12.2018 ob 09:40)Sebek Napisal: m.matic Napisal:Jaz imam pa problem, da mi kljub na novo vgrajeni gravitačni zapori voda še vedno kroži. Na novo je bil vgrajen set Vselect ( mešalni ventil, Vilo pumpa), ner naknadno vgrajena še gravitačna zapora. Kaj bi lahko bil vzrok? Razmišljam o namestitvi ventila na el. pogon da bo mir...
Kaj na mešalnem ventilu imaš motorni pogon?
Če ga na roko odpiraš/zapiraš potem daj nanj motorni pogon in ko imaš v hiši dovolj toplo, sobni termostat ugasne črpalko in zapre ventil. Tako boš preprečil termosifonsko kroženje.
Gravitacijska zapora pa ne preprečuje termosifonskega kroženja, razen če je zelo šibko.
Gre za Vselect set s črpalko Vilo ter ESBE VRG 130 mešalnim ventilom. Na mešalni ventil gre tudi motorni pogon ARA561.
Ali mi zna kdo pomagat kako zvezat motorni pogon tako, da bo ob izključeni črpalki forlauf zaprt?
Objave: 1477
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Najdi nekje električno shemo za tvoj motor. Tam boš videl katera žica zapira ventil. Na to žico moraš takrat ko ugasne črpalka pripeljat napetost. To lahko narediš z kakšnim relejem, ki ima NO in NC kontakte.
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
18.10.2019 ob 09:29
(*Zadnja sprememba objave: 18.10.2019 ob 09:29 uporabnik m.matic.)
(15.10.2019 ob 20:00)Sebek Napisal: Najdi nekje električno shemo za tvoj motor. Tam boš videl katera žica zapira ventil. Na to žico moraš takrat ko ugasne črpalka pripeljat napetost. To lahko narediš z kakšnim relejem, ki ima NO in NC kontakte.
Sem realiziral tako, da sem vzel rele 220V. Želel pa sem imeti mešalni ventil napol odprt zato sem zaporedno na en izhod releja dal še časovni rele, ki odpira mešalni ventil 60 sekund.
Objave: 418
Teme: 21
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
1
20.10.2019 ob 08:45
(*Zadnja sprememba objave: 20.10.2019 ob 08:47 uporabnik kurili.)
Samo pogon na mešalni ventil in vezavo da se odpre ko je v hiši potreba po toploti. Topla voda se vedno dviguje in sam črpalka ne tesni dovolj da voda ne bi krožila. Sam sem do rekonsrukcijew imel na takem ventilu motor misli da Frštov.
Samo pogon na mešalni ventil in vezavo da se odpre ko je v hiši potreba po toploti. Topla voda se vedno dviguje in sam črpalka ne tesni dovolj da voda ne bi krožila. Sam sem do rekonsrukcijew imel na takem ventilu motor misli da Frštov.
Objave: 73
Teme: 10
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
0
Da malo obudim temo gravitacijskih zapor.
Sam imam peč na drva povezano z ladomatom. Odjem vode je na vrhu zalogovnika, voda iz peči je malo pod vrhom zalogovnika, povratek je na dnu zalogovnika.
Uparobaljam radiatorsko in talno gretje + ogrevanje sanitarne vode. Za vsako pumpo ogrevanja imam mešalne ventile, katere lahko z motorji reguliram.
Za sanitarno vodo uporabljam cevni termostat, katerega nastavim ali izključim ročno po potrebi.
Imam pa sledeče vprašanje. Občutek imam, da se mi 800 litrski zalogovnik preveč hitro ohladi, namreč če ga zvečer segrejem do 75-80 stopinj je zjutraj že skoraj na 30. Talnega gretja imam 50m2 + 6 radiatorjev.
Nimam pa med pečjo in zalogovnikom gravitacijskih zapor.
Mislim, da mi po končanem kurjenju voda kroži med pečjo in zalogovnikom, s tem mi seveda ohlaja tudi peč.
Imam namen v holandce vstaviti gravitacijsko zaporo, druge opcije trenutno nimam.
Vaše razmišljanje, prosim.
BI s tem kaj pridobil, oziroma ne bi tako hitro ohladil zalogovnika ?
Še to, zjutraj, če je v zalogovniku še 40 stipinj ima tudi peč 40 stopinj.
Hvala za povratno informacijo, oziroma razmišljanje.
LP, Aleš
Objave: 59
Teme: 2
Pridružen: Oct 2019
Ocena:
0
Kako imaš narejeno krmiljenje (prižiganje/ugašanje) ladomata??
Objave: 16139
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
47
Očitno nimaš ladomata (ali pa ne dela), če ti res voda pri 40 stopinjah še vedno skozi peč kroži.
Gravitačna bo bolj malo nucala, če kakšna pumpa dela, tista od talnega verjetno že.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: logo2.png]](http://shrani.si/f/39/12/1kbCgCq6/logo2.png) Verjeli ali ne, 400 ni dovolj!!!!
Objave: 7741
Teme: 15
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-124
Kateri laddomat imaš in kateri termostatski vložek je vstavljen?
|