Pozdravljeni,

Na stopniscu je v serijo vezanih 5 led svetil. Svetila se hkrati vklapljajo in izklaplajo z dvema stikaloma, eden zgoraj, drugi spodaj. Tezava je ta, da, ko so svetila izklopljena, se vedno brlijo (ne ugasnejo popolnoma). Kaj bi lahko bil vzrok in kako se lahko to resi?

Hvala za odgovore.
#2
Z montažo cca: 68k 2W uporov vzporedno s sijalkami.
#3
Za te težave obstajajo namenski RC filtri.
#4
Kar je v bistvu isto kot zgoraj.
Matr, ampak moraš tako napisat, da je treba iti guglat.
Napiš da daš en upor in, ajde, en kondenzator. Če že mora biti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#5
Kako pa izgleda ta RC filter in kje ga lahko kupim? Prosim za kak link.

Je potrebno biti pri izbiri filtra na kaj pozoren?

Hvala.
#6
Za Feryja, ki rad gugla:
Tem IA50

Fanglc
V vseh elektrotrgovinah.
#7
Aha, aha, to meni leži v predalu. So Kitajci zraven dali, pa nič ne rabim.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#8
Potem to ponudi komu drugemu, ki mu bo prav prišlo, čeprav je od kosookih, škoda, da gnije v ladlcu.
#9
Bi, pa kaj ko ni nič vredno. Nazadnje bi moral 6,4 centa vreden kos peljati 180 km daleč.
Vsaj ponavadi je tako.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#10
Sem vzporedno z žarnicami vezal upor 100kOhm in led sijalke ne brlijo več.

Če računam, da skozi upor teče tok celi dan in vzamem ceno VT (0,07497€/kWh) potem bom na leto zaradi tega upora imel približno stroškov:
I=U/R=220V/100.000Ohm=0,0022A
P=U*I=220V*0,0022A=0,484W=0,000484kW.
Cena=0,07497€/kWh*0,000484kW*24ur*30dni*12mesecev=0,31€.

Je takšna ocena ok?
#11
Nazivna napetost v NN omrežju je že kar nekaj časa 230 V +/- 10%. Sicer pa si upor vezal paralelno k LED sijalkam za stikalom, torej ko stikalo izklopiš, ne bo nobenega toka skozi upor. Če pa imaš luči prižgane 24 ur, potem tega upora ne potrebuješ.
#12
Kako to misliš, da pri izklopljenem stikalu ne bo toka skozi upor?
Ledike prižigam/ugašam z dvema stikaloma. Ledike brlijo, ko sta izklopljeni obe stikali, sicer pa gorijo normalno. Očitno se v vodnikih inducirana napetost, ki povzroča brlenje. Torej teče nek tok skozi ledike, da brlijo?
Če vežem vzporedno k ledikam upor, ledike ne brlijo več. Predstavljam si, da ta tok inducirane napetosit v tem primeru steče skozi upor namesto skozi ledike in ta upor povzroči neko porabo. Za to porabo pa sem proizkusil oceniti strošče na letni ravni.

Si prav razlagam?
#13
Si ne. V času, ko imaš stikalo ugasnjeno, se ti inducira v faznem vodniku neka od 230V nižja napetost, oz. ta zelo hitro počepne, zato ti ledice samo brlijo. Sicer bi ti (ob 230V) gorele na polno.

A ne bi pa onega TEM IA50 RC filtra gor dal, kot pa da z nekim uporom kvačkaš?
#14
Če ti dela ( ne brli) z uporom 100k ok, potem je to to, s TEM om nebo nič bolje..
tiste cca 0,5 w se troši samo ko luči gorijo, drugače pa vpliva na porabo praktično ni.

Če že ekperimentiraš. lahko poizkusiš še recimo z 220 k, 330 k , če ne brli pri 330k bo poraba ob prižgani luči samo še cca 0,15 W :-) Pa uporabi kak ne ravno super mikro upor, ampak vsaj ene 7+ mm dolgega zaradi površinske plazilne razdalje.
#15
Energija se sama ne ustvarja zastonj, je lahko le pretvorba iz druge energije.
Če ti ledika brli (oddajanje svetlobe ali gretje vzporednega upora), je to poraba energije, ki jo je treba plačati, ne glede, od kod je energija vzela.
Nimam časa - sem v penziji!
1 2