Scroll kompresor
#1
Pozdravljeni,
rabil bi info od strokovnjakov. Imam en star scroll kompresor copeland scroll l.2007 zr48k3e-tfd-522. Po podatkih je 4Kw in je namenjen za hlajenje. Zanima me če ga lahko uporabim za toplotno črpalko. Po podatkih uporablja plin R22, R134a in R407C.


Priložene datoteke
.jpg   Copeland scroll.jpg (Velikost: 133,12 KB / Prenosi: 1156)
#2
seveda. vsak kompresor je lahko za toplotno črpalko, sam 4 potni ventil rabiš. scroll kompresorji imajo sicer slab izkoristek za tako majhne moči in se ponavadi izkažejo šele pri 10kW ali več.
sicer so danes cene teh plinov +200% več kot pred nekaj leti...

copeland komresorji so sicer dobri.
https://www.elektronika-sa.com.pl/tcmod ... ID=4&Tab=2

tale tvoj ima pa COP 5 pri 0°C uparjanja in 30°C temp kondenzacije. Izgleda ok. Recimo da boš imel naštimano uparjanje na 5°C in zunanji temp. 35°C bo COP 5,3 kar je dobro.
#3
Tvoj kompresor ima 12 kw nazivne hladilne in 15kw grelne moči pri uporabi s plinom R407C. Če boš uporabil R134a 40% manj
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#4
sassapo,
nekaj mi še vedno ne štima. Zakaj je na proizvajalčevi strani oznaka ZR namenjena hlajenju za toplotne črpalke ima pa kompresor oznako ZH.
Pa moj z oznako ZR ima 10,2kw moč hlajenja z plinom R407C. Podatka za moč pri gretju pa nisem nikjer zasledil.
#5
Moč hlajenja se lahko zelo razlikuje, še bolj pa moč gretja. Ob visokem uparjanju in nizki kondenzaciji tvoj kompresor zmore tudi preko 18kw grelne moči. S padanjem temp. uparjanja in višanjem kondenzacijske temp. pa jasno moč pada. Pri -20/ + 40°C ti ostane še samo dobrih 6kw grelne moči pri električni porabi 2,7kw. Pri +10/+40°C boš pa pri skoraj nespremenjeni porabi dobil iz njega celih 16kw grelne moči.
Razlika med ZR in ZH je boj ali manj v sami konstrukciji elektro motorja in njegovega navitja. ZH prenese višje temperature.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#6
sassapo,
bi se potem izplačalo iz tega kompresorja izdelat toplotno črpalko z dobrim krmiljenjem bi lahko tudi dosegel dober COP. Boljši kot imam sedaj na kitajcu.
#7
štromar-elektronik Napisal:sassapo,
nekaj mi še vedno ne štima. Zakaj je na proizvajalčevi strani oznaka ZR namenjena hlajenju za toplotne črpalke ima pa kompresor oznako ZH.
Pa moj z oznako ZR ima 10,2kw moč hlajenja z plinom R407C. Podatka za moč pri gretju pa nisem nikjer zasledil.

jaz sem pred leti delal v našem podjetju toplotno črpalko in smo uporabili zh kompresor, ki ima dodatno kondenzacijo s ploščnim izmenjevalcem in s tem izločevanje plina po kondenzatorju (plin gre nazaj direktno v kompresor), kar razširi območje delovanja. Lahko se doseže višje temperature kodenzacije pri nižji temperaturi uparjanja.
brez dodatnega ploščnega izmenjevalca bo kompresor deloval enako kot navaden kompresor.

to kar pravi sassapo pač žal ni res.
#8
korenje,
in kakšno temperaturo na izmenjevalcu bi lahko dosegal z ZR kompresorju.
Ker z kitajskim imam na izmenjevalcu ki gre iz kompresorja pregrete pare katere dosegajo pri -5°c - 78°c in pri +5°c pa nad 88°c.
#9
Sej imaš na linku. Sicer pa kot spodaj kaže graf 65°C pri 0°C uparjanja. Pri -5°C pa 60°C.

[attachment=o27581]

Več kot 65°C ne boš segrel z nobeno toplotno črpalko. Problem je plin. 407c ima pri 65°C 31Bar, kar je že maksimalno za komponente. S presostatom boš imel verjetno nastavljeno na cca 28bar, kar pomeni ~60°C.


Priložene datoteke
.jpg   Capture.JPG (Velikost: 42,09 KB / Prenosi: 830)
#10
Se pravi 60°c bom imel segret plin na izmenjevalcu ali je to max. temperatura, ki jo lahko odda izmenjevalec za kotlovsko vodo odvodna cev. Pri TČ Kitajc sem imel segreto vodo na 50°c izmenjevalcu kotlovske vode odvodne cevi in pregrete pare plina na izmenjevalcu so dosegale nad 80°c. Kot je sassapo dejal, da lahko segrete pare max. dosežejo 130°c kar bi potem bila segreta voda okoli 65°c če si tako prav razlagam.
#11
korenje Napisal:
štromar-elektronik Napisal:sassapo,
nekaj mi še vedno ne štima. Zakaj je na proizvajalčevi strani oznaka ZR namenjena hlajenju za toplotne črpalke ima pa kompresor oznako ZH.
Pa moj z oznako ZR ima 10,2kw moč hlajenja z plinom R407C. Podatka za moč pri gretju pa nisem nikjer zasledil.

jaz sem pred leti delal v našem podjetju toplotno črpalko in smo uporabili zh kompresor, ki ima dodatno kondenzacijo s ploščnim izmenjevalcem in s tem izločevanje plina po kondenzatorju (plin gre nazaj direktno v kompresor), kar razširi območje delovanja. Lahko se doseže višje temperature kodenzacije pri nižji temperaturi uparjanja.
brez dodatnega ploščnega izmenjevalca bo kompresor deloval enako kot navaden kompresor.

to kar pravi sassapo pač žal ni res.

In kaj od tega kar sem napisal ni res? Prosim razloži, ker očitno nimam pojma!
Pa prekleto me zanima kakšna je razlika med navadnim in po tvoje morda nenavadnim kompresorjem Confusedhock:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
#12
Pač verjetno si serviser klimatskih naprav, jaz jih pa delam. Nič narobe, ne moreš vseh detajlov vedet.

Tale stavek je skoraj popolnoma neresničen.
"Razlika med ZR in ZH je boj ali manj v sami konstrukciji elektro motorja in njegovega navitja. ZH prenese višje temperature."
#13
Potem je razlika v materialu izdelave saj kompresor pri ZH seriji zdrži večje temperaturne obremenitve in z tem je tudi delovna doba daljša. Ampak na koncu niti ZH in ZR ne dajo več kot 65°c zaradi kritičnega pritiska 32barov. Sem prav razumel zadevo. Kako velik izmenjevalec bi pa potreboval za tako močan kompresor z recimo nekje povprečno močjo 12kw.
#14
Bo ta izmenjevalec ok.
http://solarni-sistemi.amris.si/toplotn ... IS_134.php

Zmogljivost: 5-15Kw
Površina: 1.34m2
#15
korenje Napisal:Pač verjetno si serviser klimatskih naprav, jaz jih pa delam. Nič narobe, ne moreš vseh detajlov vedet.

Tale stavek je skoraj popolnoma neresničen.
"Razlika med ZR in ZH je boj ali manj v sami konstrukciji elektro motorja in njegovega navitja. ZH prenese višje temperature."

Si vse povedal, res si pravi strokovnjak :wink:
Morda ti v kakšni deželi tretjega sveta celo uspe kakšnega žejnega čez vodo spravit :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si


Skok na forum:




Zadnje novice

Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
Enostavni nasveti za selitev
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »