S čem vse tole avtomatizirati:
-Manjši poslovni objekt s 5 ogrevalnimi krogi, 4 talno 1x radiatorji (več najemnikov)
-TČ z geosondo, topl.izmenjevalcem, toplim in hladnim zalogovnik po 1m³
-TČ za hlajenje serverjev (3kW toplotne moči) vezana na topli zaligovnik, ki se poleti hladi z geosondo
-Sanitarni bojler ogrevan z glavno TČ, verjetno se bo predelalo na gretje s pomočjo dodatne TČ za serversko sobo.
-Prezračevanje z rekuperatorjem z grelcev svežega zraka po rekuperaciji, morda se bo dodala TČ za razvlaževanje zraka. Trenutno brez elektronskega krmiljenja, samo On/Off
-Hlajenje prostorov z ročnim preklopom geosonde na talno "ogrevanje"

Trenutno se uporablja Vaillant avtomatiko calorMATIC 630 z dvema razš. enotama - https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... .sl_si.htm ki krmili glavno TČ, ogrevalne kroge in sanitarno vodo.

Ideja je, da se čim več koristi nočna tarifa (sedaj ročno nastavljajo čas delovanja sistema predvsem v nočnih urah) in odpadna toplota serverske sobe.
#2
Pozabil, zadeva bi naj bila povezana na EIB/KNX
#3
Živjo

Mogoče kdo ve, kje bi dobil multiplexer za Pt100 ipd vhode. Imam Siemens krmilnik.
Primer:
Imam 16 termometrov po stanovanju in 1 vhod na krmilniku.
Z muxom bi lahko bral vseh 16 termometrov ...v ta namen bi porabil 4 digitalne izhode.
https://www.omega.com/pptst/DRA-RTM-8.html tole je malce drago Wink)

Mogoče bi prav prišel tudi mux za digitalne vhode...

čas preklopa je lahko tudi 1s ali več

Rad bi privarčeval na vhodnih modulih.

Hvala
#4
Nekaj koristnega vendar ni 24VDC
https://www.sparkfun.com/products/9056
#5
A to imaš vhod za Pt100. Pri muxih zanj je kriza, ker mora biti upornost muxa minimalna, torej pridejo v poštev samo releji. Druga verzija je dvojni MOS mux, eden šalta tok, drugi napetost, samo to ni za Pt100 vhod.
#6
Po dolgem času me je spet zagrabila ustvarjalna mrzlica in sem reaktiviral že več kot leto speč projekt električnega števca s krmiljenjem grelcev ( 7 x 2 x 1kW) v solarnem zalogovniku. Zadeva teče na Arduino Mega, ki ima "samo" 10 bitni ADC.

Ideja je, da kjerkoli v bajti kjer imam nadzorne enote in na Androidu, lahko pogledam trenutno porabo po fazah, vklopim analizator, ki bi kazal spremembo porabe (da vidim porabo porabnika, ki sem ga pravkar vklopil) in seveda vklopim gretje zalogovnika, če se mi ne da zakuriti.
Druga funkcija je namreč vklop 6 kom. grelcev v različne vezave; 6, 9 in 12kW z izklopom posamezne faze, ko se preseže 20A. Vklop grelcev bo zaenkrat prek nadzornih enot in telefona, če bo kdaj volja, bo pa odločitev za vklop prevzela avtomatika ogrevanja, ki bo zahtevo poslala prek UDP ukaza. Temperaturo cisterne se že sedaj broadcasta, tako da bo "števec" samo poslušal in jemal potrebno temepraturo.

Pravkar mi je zalaufala ena faza, pri čemer ADC v slepo bere tudi ostali 2 fazi.
Tole je brez toka, napetost generiram z laboratorijskim generatorjem.
V prvi vrstici je moč, napetost in frekvenca izpisano po povprečenju 8 meritev po 80ms (4 periode) vsaka.
V drugi vrstici je tok, ki se meri vsakih 20ms, izpišejo se samo 4 tokovi prve meritve ( 4 x 20ms = 80ms)

Moč __ Napetost Start Nap Faza _____Frekvenca
P=0.10 U=249.30 Us=-298 Ph=290.93 f=49.983
I^2 0.002 I^2 0.000 I^2 0.001 I^2=0.008

P=0.03 U=249.30 Us=-293 Ph=290.94 f=50.000
I^2 0.007 I^2 0.007 I^2 0.006 I^2=0.007

P=0.00 U=249.40 Us=-289 Ph=290.95 f=50.000
I^2 0.007 I^2 0.007 I^2 0.007 I^2=0.001

P=-0.03 U=249.40 Us=-288 Ph=290.95 f=50.000
I^2 0.001 I^2 0.000 I^2 0.000 I^2=0.005

Tole je pa 5 konzolnih izpisov pri maksimalnem toku 30A. Signal za tok generiram z istim generatorjem seveda mimo tokovnega transformatorja.

P=7025.32 U=238.90 Us=-445 Ph=19.46 f=49.997
I^2 29.167 I^2 29.166 I^2 29.179 I^2=28.861

P=7026.89 U=239.00 Us=-447 Ph=19.67 f=49.996
I^2 29.193 I^2 29.215 I^2 29.184 I^2=28.849

P=7026.22 U=238.90 Us=-448 Ph=19.79 f=49.998
I^2 29.165 I^2 29.165 I^2 29.176 I^2=28.861

P=7026.02 U=238.90 Us=-450 Ph=19.97 f=49.997
I^2 29.171 I^2 29.188 I^2 29.175 I^2=28.862

P=7027.06 U=239.00 Us=-451 Ph=20.11 f=49.997
I^2 29.179 I^2 29.176 I^2 29.181 I^2=28.861

Na prvi pogled zelooo stabilno in ogrooomen obseg. Finta je v 16 bitnem zajemu toka, kar sem izvedel s tremi ADC vhodi, vsak dobi 8 x večjo napetost kot posledico toka. Ker je 8 x isto kot 3 biti, je skupna resolucija 10 (AD) + 2 x 3 biti = 16 bitov. Napetost se meri s četrtim vhodom, spotoma s tokom in spotoma se ju množi in sešteva.
Vse teče pod interaptom povsem samodejno. Rezultat je glavni zanki na voljo vsakih 80ms, ko inerapt rutina postavi boolean spremenljivko na true.
Frekvenca se računa na 640ms in sicer s precej točno meritvijo faze prehoda napetosti skozi nulo vsakih 640ms (to dela inerapt rutina spotoma). Ta meritev je koristna predvsem da se vidi, kako je interval 80ms usklajen z omrežno frekvenco, ker če ni, prihaja do počasnega nihanja rezultatov in s tem do napake.
Tok se spotoma kvadrira in sešteva, rezultati so na voljo glavni zanki vsakih 20ms, da je reakcija na preobremenitev lahko čim hitrejša.
Skoraj vse teče pod ADC interaptom, AD je 4 x pohitren (26us za en skan). Vsakih 80ms se izvede 339 skeniranj (26us x 3 vhodi na fazo x 3 faze x 339 = v mojem primeru skoraj povsem točno 80ms) vseh treh faz. Kriza je, ker takt uProcu določa resonator, ki v mojem primeru odstopa 0,8%, zato teh 339 skenov velja samo za dotični Arduino.

Uf, precej dela, sploh da se matematika lepo porazdeli po posameznih interaptih ADCja, konkretno 6, 8 in 10us, zato je vsa matematika v integerjih. Glavnina dela je pa bila zadevo pravilno zakodirati.

Sedaj pa še dodati Ethernet modul in broadcast podatkov in seveda funkcionalnost za analizo trenutne porabe. Pa seveda grelci. Do konca kurilne sezone bo, če bo energija.
#7
Pri meritvi toka (RMS) je pri zadnji od 4. drobna napaka, je že ni več.
Moč je seveda v W, tok v A. Faza v semplih (0 do 339). Frekvenca se izračuna iz razlike napram prejšnjo fazo. Skeniranje ADCja je namreč kontinuirano, brez pavz med meritvami.


Skok na forum:




Zadnje novice

Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
Enostavni nasveti za selitev
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »