zanima me kam narediti luknjo za napo, da bo ustrezala kakršni koli okrasni napi. luknjo bomo naredili kar ven skozi zid. pa še to..kako to najbolj elegantno narediti..verjetno jo bi bilo dobro narediti predno dajo omete na steno? lahko tudi po ometih?..vem da mora biti vdelana cev fi110, verjetno kar pvc kanalizacijska....kaj moram še vedeti?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! :)
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Če bo šla napa samo skozi zid ven ni panike, lahko tudi po ometih preluknjaš. ČE pa želiš napo speljati do strehe pa je panika. Rabiš namreč cev najmanj fi 110, priporočljivo tudi 125 ali 150.
Nikakor pa ne PVC cevi. Uporabi špiro cev iz pocinkane pločevine, ki se ne bo "stopila" ko boš kaj zakurla na kuhalni plošči. Sicer je pa PVC cev za napo ni dovoljena tudi po predpisih.
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Klasične nape imajo priključek nekje na 240 cm od tal na sredini nape. Za napo moraš pripeljati še elektriko in sicer na višino okoli 220 cm.
Za točen podatek pa poglej v prospekt nape.
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Na ja, pri nas je pooblaščeni Faberjev monter vgradil PVC vodovodno cev (ki gre od nape v pritličju pa na streho), tako da verjetno tudi s tako cevjo ne more biti nič narobe..
Ko sem ga vprašal je rekel da povsod vgrajuje takšne cevi..
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Jaz bi se pa vseeno strinjala z alesnetom. Pri vseh stroških je razlika v ceni med plastiko in rostfrajem za tisti meter cevi zanemarljiva. Ampak če se ti slučajno, bog ne daj, kaj vžge, na štedilniku, se vžge tudi maščoba v napi in... Ne vem, no; meni je plastika za tam, kjer je voda, ne pa za tam, kjer je vroče.
Se pa pridružujem lovu na ideje... jaz bi namerč tudi imela napo speljano direktno ven, ampak ker bi bilo to na ulični strani hiše, se mi zdi še tem bolj pomembno, da vsaj kolikor toliko zgleda. Da nam ne bo bajta zgledala ko kaka slaba menza...
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
rok2006:
Vprašaj požarno inšpekcijo, PVC cev za napo ni dovoljena...ni pa potrebna rosfraj cev ampak "spiro cev" iz pocinkane pločevine, ki je še cenejša od PVC.
Je pa res, da če gre samo skozi zid ne bo take frke z PVC cevjo kot če imaš do strehe 5 metrov cevi.
Objave: 130
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Ocena:
0
se pridružujem mnenju o kovinski cevi in vsekakor predlagam najmanj fi 125 oz 150, ker so vse nape dimenzionirane na ta premer, potem pa zreducirane na fi 100, kar pa ni to kar bi moralo biti.
Žal sem to prepozno ugotovil.
Saj ne vem vsega.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Ampak, a je smiselno dajat cev 150? Namreč (vsaj za mojo opečno kritino) imajo zračniki (strešni) luknjo za cev max fi 125mm.
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
V mojem primeru sploh ni šlo za šparanje ampak sem monterju naročil naj naredi tako, da bo prav.
Sicer pa grejo cevi na streho in skupna dolžina je po moje preko 7 metrov.
No, spreminjati ne moremo, tako da lahko le upam, da bo vse ok..
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
namesto 1 x fi 150 je zanimiva opcija 2 x fi 100..ena cev zdraven druge...ker je že z preboji laže (cev gre v tem primeru med železnimi rebri nosilca v plošči in z zračnikom ni problema..je pa fi 150 ali 2 x fi 100 res izjemen presek cevi...
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Jaz imam tudi 7 metrov cevi fi110 od priključka za napo do strehe. Napa na nižjih stopnjah vleče normalno, na višjih pa je čutiti velik upor dolge in razmeroma ozke cevi.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Pri teh ceveh je pomembno, da so čimbolj gladke. Morda kar v enem kosu in vsekakor ne rebraste pri takih dolžinah. Kolena predstavljajo velik zračni upor, zato naj bodo čimbolj stegnjena (2*45° namesto 90°).
Ker mene zelo moti pretirani šum pri delovanju ventilatorja nape in običajno nizke učinkovitosti, sem šel v naslednjo izvedbo:
- nabavil sem malošumni cevni ventilator, ki omogoča soliden zračni tlak pri bistveno višjem pretoku zraka, in ga elstično montiral na podstreho na strešno konstrukcijo
- prenos zvoka po materialu od ventilatorja proti napi sem prekinil tako, da se ventilator ne dotika cevi, ki vodi k napi (cca 1-2 mm zračne reže med vent. in cevjo)
- na cevi do kuhinjske nape sem dodatno vstavil dušilec zvoka.
Ocena: 5+ :D
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Kake slike bi prav prišle. Če prav razumem, ta ventilator vleče zrak iz cevi nape in ga izpihuje skozi streho. Prednost tega pa je v čem, da lahko napa laufa pri nižjih vrtaljajih (tišje)?
Koliko pa stane tak dodatek?
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
sompled:
to si očitno naredil pred kratkim...in na novo...in v kratkem boš demontiral dušile czvoka ker napa ne bo vlekla nič, ker bo dušilec totalno zasvinjan. Verjami da bo tako.