20.11.2014 ob 21:26
Ja ,tako kot si napisal se dela v praksi.
jani65 Napisal:Fasada bo 15 cm ali več zato kar na streho. Menda obstaja prehod iz pravokotne cevi na okroglo, strešnik z zračnikom in zadeva je zaključena .
Lahko pa pred fasado sprobaš tvojo varianto ,mogoče se obnese
@ndrey Napisal:Nad garažo nima kej delat. Pod napuščem tud ne. Pod tistimi okni na levi ravno tako ne. Jaz na tvojem mestu je niti ne bi speljal takoj skozi steno ven, ampak skozi ploščo in po notranji strani stene v mansardi ter potem pod strešno izolacijo (med špirovci) nekam višje na streho.
litera Napisal:Inproviziraj,napačna odločitev lahko postane problem.jani65 Napisal:Fasada bo 15 cm ali več zato kar na streho. Menda obstaja prehod iz pravokotne cevi na okroglo, strešnik z zračnikom in zadeva je zaključena .
Lahko pa pred fasado sprobaš tvojo varianto ,mogoče se obnese
Izolacije bo 20cm. Seveda obstaja reducirka iz okrogle na pravokotno. Takšno reducirko imam na notranji strani stene. Napa ima okrogel priklop potem pa gre skozi steno takšna kvadratna cev.
Pred fasado bi težko sprobal lastno idejo odvoda navzdol, ker nimam materijala = cevi. Sicer bi ga z veseljem preizkusil navzdol. Majkemi.
litera Napisal:@Specialist Imaš prav. Bom kaj zimproviziral navzdol.
Načeloma sem pa ugotovil takole.
Če peljem odvod navzgor skozi streho imam tri težave.
- Neposredno navzgor speljati ne morem zaradi sterhe od frčade, ker bi bil odvod točno na "vogalu" kjer prideta obe srehi skupaj.
- Če za odvod uporabim standardni strešnik od proizvajalca za odduhe ipd potem je zelo velika verjetnost da pozicija strešnika ne bo sovpadala z vertikalo stene. Če bo preveč na noter, bo ovira ostrešna lega, če pa bo preveč na ven, pa cev ne bo potekala po steni
- Standardni strešnik ima premer cevi fi 110, kar pomeni, da je presek komaj 95cm², presek cevi, ki jo imam pa sedaj je 230cm² kar pomeni, da bi s tem zelo "zabremzal" ventilator v napi;
Zato sem se odločil za neko vmesno varijanto. Ne direktno naravnost na fasado, ker je preveč pod napuščem in niti ne navzdol do garaže 2,7m nižje. Odločil sem se da zimproviziram vmesno varijanto in peljem odvod na fasado vendar le kakšen 1,5m navzdol.
Po mojem je to optimalna rešitev, ki:
- bo ventilator nape manj obremenila in "bremzala" kot polovično zmanjšanje preseka cevi, kakršnega bi imel z odvodom na streho.
- odvod ne bo preveč navzdol in bi moral še vedno v redu delovati
- odcejanje iz rešetke (ki jo bom dal posebej narediti po svojem načrtu) bo z manjšo verjetnostjo kapljalo na fasado, ker bo od rešetke do konca le še dober meter
- kondenziranje pare na fasadi kolikor sem bral je bolj problematično kjer ne gre za južno steno; pri meni je to točno južna stena, ki je tudi zelo obsijana in s tem ne bi smel imeti težav, ker nisem javna kuhinja ki 8 ur izvaja kuharske vaje; rešetko bom tudi dal narediti tako (bom sam naredil tehnični načrt), da bo paro odvajalo pod kotom 30 do 45° navzdol
Edini boljši primer bi bil, da bi peljal odvod na streho, vendar bi moral dobiti nekoga, da mi v enem dnevu naredi posebej izoliran alu/inox rajfnik z vsaj 15cm premera ali pa kar pravokotnega 25x10 kot je moja kvadratna cev in uredi strešno pločevino, da bo streha ok in bo odvod potekal točno ob steni.
Če kdo ve za koga, ki bi mi to lahko naredil najkasneje do srede naj mi takoj posreduje telefonsko številko. Sicer se bom odločil za prej navzdol stensko varijanto.