Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Problem: priklopiti kopalniski ventilator

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem: priklopiti kopalniski ventilator
#16
Mogoče imaš v instalaciji zamenjani nulo in fazo (in s stikalom prekinjaš N namesto L vodnik). Kaj pa se dogaja na vodniku, ki ga imaš v sponki 1 ? (mogoče nanj niti ne pripelješ faze)
Jaz bi vzel ventilator s stene in ga priključil na mizi. Za silo prideš skozi tudi z nekim 'starim' kablom od brivnika, ki mu odščipneš konektor - in popaziš na fazo.
Za začetek priključi le L in N, vtakni v vtičnico in preveri, če je faza na pravi strani oziroma na sponki L. Pa previdno s prsti, da ne bo kaj streslo.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#17
L (stalna faza) in N (stalna nula) sta pravilni.

Na sponki 1 je pa tako kot praviš: do luči je direktno speljana faza, na stikalu pa prekinjam ničlo. Torej je v tem težava in bi morala na sponki 1 biti preko stikala prekinjana faza ?

Če odklopim vodnik do sponke 1 ali bo potem delal ventilator vsaj na senzor vlage ?

Potem pa je verjetno edina možnost, da bi v razdelilnih dozah poiskal vezavo luči in zamenjal ničlo in fazo oziroma v primeru, da je stalna faza speljana do več luči, je še najbolj zanesljivo da naredim nov priklop samo za to luč.
#18
Po shemi mora na sponko 1 ali sponko 2 za vklop prihajat faza.
Iz tvojega opisa sledi, da se pri tebi obnaša ravno kontra (nula, ko prižgeš luč) in bo treba prevezat.
Po orig. dokumentaciji:
http://www.heliosventilatoren.de/mbv/m1 ... 5_0215.pdf
na strani 14 zgoraj piše, da bi se ob prvem priklopu (torej le L in N) ventilator pognati za cca 1 minuto (če imaš stikalca in 'jumper' nastavljena na tovarniške nastavitve). Ali se to zgodi?
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#19
Nasvet:
Najprej uredi inštalacijo (faze preko stikal in na pravo mesto v okovu, preverit ozemljitve, varovalke,...). V kopalnici se sploh ni za hecat.
Nato priklopi ventilator, kot si želel in bo delal. Wink
#20
Pozdralvjeni,

tudi sam sem zvezal ventilator tako kot je predlagal gremlin, preizkusil s kablom starega likalnika in deluje!
Shema: https://i.imgur.com/19iQd1i.jpg
Časovnik: https://i.imgur.com/q70ZeBI.jpg

Vendar se sprašujem ali ne bi lahko kar odvil ven tole vezje ter rjavi in modri kabel s sponko povezal kar direktno na tista dva črna kabla? Kako vem na katerega povezati fazo?
#21
Na priključnih sponkah imaš prevezavo, ki si jo naredil sam. Ne vidim ravno nekega razloga, da bi vezje vzel ven, ampak če želiš, komot - odpade pa vsakršna avtomatika - ko boš sklenil stikalo in v ventilator pripeljal napajanje, se bo vrtel, dokler ga ne boš ugasnil...itak pa s tvojo prevezavo avtomatike nimaš.
Na črna vodnika, ki gresta v motor, natakneš sponko, z druge strani pa vanjo tvoj rjav in modri vodnik. Praktično je vseeno, kam katerega (motorju je vseeno, ohišje je plastično).


Priložene datoteke
.jpg   vent0021.jpg (Velikost: 68,36 KB / Prenosi: 2380)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#22
Hvala za odgovor.

Ja, tako sem zvezal ravno zato da prelisičim (nepotreben) timer. Iz stene namreč prideta ven le ena faza (iz stikala) in nula. Ker sklepam da se timer skozi po nepotrebnem preklaplja se mi zdi bolje zvezati kar direktno.
#23
Pozdravljeni.
Prosim za kakšno pomoč.

Imam namreč enak ventilator Heliosov Minivent M1 s tajmerjem in senzorjem vlage.
Radi bi ga priključili na s tremi pozicijami:
- Prva: avtomatski vklop glede na vlago
- Druga: Ročni vklop
- Tretja: Popolni izklop (se ne vključi v primeru povišane vlage)

Je to izvedljivo pri zgornjem ventilatorju.
Priklopili smo sedaj stalno fazo in nulo, ter s stikalom na prvi in drugi stopnji krmilimo L1 in L2.

Najlepša hvala za kakršnokoli pomoč.
Toni
#24
- Prva: avtomatski vklop glede na vlago
Že imaš.
- Druga: Ročni vklop
Že imaš.
- Tretja: Popolni izklop (se ne vključi v primeru povišane vlage)
Le z izklopom stalne faze na L sponki.
#25
Najlepša hvala za vaš odgovor.
#26
I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let's discuss it.


If you liked this informative article and you would want to receive more info about How do you turn grass into Stardew Valley i implore you to go to our own site


Skok na forum:




Zadnje novice

Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.
21.08.2019 ob 07:55:09
Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke  Mitsubishi Electric, s plinom R32.
Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva... Beri dalje »
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
Enostavni nasveti za selitev
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »