Mogoče imaš v instalaciji zamenjani nulo in fazo (in s stikalom prekinjaš N namesto L vodnik). Kaj pa se dogaja na vodniku, ki ga imaš v sponki 1 ? (mogoče nanj niti ne pripelješ faze)
Jaz bi vzel ventilator s stene in ga priključil na mizi. Za silo prideš skozi tudi z nekim 'starim' kablom od brivnika, ki mu odščipneš konektor - in popaziš na fazo.
Za začetek priključi le L in N, vtakni v vtičnico in preveri, če je faza na pravi strani oziroma na sponki L. Pa previdno s prsti, da ne bo kaj streslo.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#17
L (stalna faza) in N (stalna nula) sta pravilni.

Na sponki 1 je pa tako kot praviš: do luči je direktno speljana faza, na stikalu pa prekinjam ničlo. Torej je v tem težava in bi morala na sponki 1 biti preko stikala prekinjana faza ?

Če odklopim vodnik do sponke 1 ali bo potem delal ventilator vsaj na senzor vlage ?

Potem pa je verjetno edina možnost, da bi v razdelilnih dozah poiskal vezavo luči in zamenjal ničlo in fazo oziroma v primeru, da je stalna faza speljana do več luči, je še najbolj zanesljivo da naredim nov priklop samo za to luč.
#18
Po shemi mora na sponko 1 ali sponko 2 za vklop prihajat faza.
Iz tvojega opisa sledi, da se pri tebi obnaša ravno kontra (nula, ko prižgeš luč) in bo treba prevezat.
Po orig. dokumentaciji:
http://www.heliosventilatoren.de/mbv/m1 ... 5_0215.pdf
na strani 14 zgoraj piše, da bi se ob prvem priklopu (torej le L in N) ventilator pognati za cca 1 minuto (če imaš stikalca in 'jumper' nastavljena na tovarniške nastavitve). Ali se to zgodi?
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#19
Nasvet:
Najprej uredi inštalacijo (faze preko stikal in na pravo mesto v okovu, preverit ozemljitve, varovalke,...). V kopalnici se sploh ni za hecat.
Nato priklopi ventilator, kot si želel in bo delal. Wink
#20
Pozdralvjeni,

tudi sam sem zvezal ventilator tako kot je predlagal gremlin, preizkusil s kablom starega likalnika in deluje!
Shema: https://i.imgur.com/19iQd1i.jpg
Časovnik: https://i.imgur.com/q70ZeBI.jpg

Vendar se sprašujem ali ne bi lahko kar odvil ven tole vezje ter rjavi in modri kabel s sponko povezal kar direktno na tista dva črna kabla? Kako vem na katerega povezati fazo?
#21
Na priključnih sponkah imaš prevezavo, ki si jo naredil sam. Ne vidim ravno nekega razloga, da bi vezje vzel ven, ampak če želiš, komot - odpade pa vsakršna avtomatika - ko boš sklenil stikalo in v ventilator pripeljal napajanje, se bo vrtel, dokler ga ne boš ugasnil...itak pa s tvojo prevezavo avtomatike nimaš.
Na črna vodnika, ki gresta v motor, natakneš sponko, z druge strani pa vanjo tvoj rjav in modri vodnik. Praktično je vseeno, kam katerega (motorju je vseeno, ohišje je plastično).


Priložene datoteke
.jpg   vent0021.jpg (Velikost: 68,36 KB / Prenosi: 2424)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#22
Hvala za odgovor.

Ja, tako sem zvezal ravno zato da prelisičim (nepotreben) timer. Iz stene namreč prideta ven le ena faza (iz stikala) in nula. Ker sklepam da se timer skozi po nepotrebnem preklaplja se mi zdi bolje zvezati kar direktno.
#23
Pozdravljeni.
Prosim za kakšno pomoč.

Imam namreč enak ventilator Heliosov Minivent M1 s tajmerjem in senzorjem vlage.
Radi bi ga priključili na s tremi pozicijami:
- Prva: avtomatski vklop glede na vlago
- Druga: Ročni vklop
- Tretja: Popolni izklop (se ne vključi v primeru povišane vlage)

Je to izvedljivo pri zgornjem ventilatorju.
Priklopili smo sedaj stalno fazo in nulo, ter s stikalom na prvi in drugi stopnji krmilimo L1 in L2.

Najlepša hvala za kakršnokoli pomoč.
Toni
#24
- Prva: avtomatski vklop glede na vlago
Že imaš.
- Druga: Ročni vklop
Že imaš.
- Tretja: Popolni izklop (se ne vključi v primeru povišane vlage)
Le z izklopom stalne faze na L sponki.
#25
Najlepša hvala za vaš odgovor.
#26
Še en s "podedovano elektriko" ki priklaplja ventilator  Huh  in sicer
namesto navadnega ventilatorja priklop ventilatorja s timerjem oz. z zakasnitvijo izklopa.
Imam Gorenje BVX 100 WTS built-in-fan
Ventilator bo vklopljen preko stikala za luč, kot doslej.

Iz ostalih tem sem kar nekaj pobral in s pomočjo ventilatorju priloženih navodil sestavil skico posega. Idea

Na prvi fotografiji je skica kjer je vidno kaj je zdaj in z zeleno označeno kaj nameravam. Ena varianta, da L vod za ventilator vzamem pred stikalom in ga vodim ločeno nadometno do ventilatorja - varianta pa bi bila, da ga pripeljem od drugje v bližini. Idea
Vprašanje - predvidevam da mora biti faza oz. L vodnik z iste varovalke kot SL - drži? Undecided
Če to ne bi bilo važno bi namreč lahko prihranil nadometni vod in bi vse ostalo podometno. 

Torej - ali sta lahko L in SL z različnih varovalk?
Ne, ne rabite skrbeti, nisem štromar Big Grin

Druga fotka pa je priklop na ventilatorju.

Hvala,
lp, Tomaž

Tu sta še fotki a ju ne uspem prilepiti. Emšo Cry


Skok na forum:




Zadnje novice

Potrebujete stanovanjski kredit? Naredite si informativni izračun.
02.06.2021 ob 13:07:02
Potrebujete stanovanjski kredit? Naredite si informativni izračun.
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »