Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2022
Ocena:
0
Imamo Hitachi Yutaki toplotno črpalko. Poleti želimo pohlajevati preko talnega gretja, tako da bi v talno gretje spušali 20 st.C. Imamo pa težavo, da od notranje enote TČ ne moremo speljati kondenza. Koliko nastane kondenza poleti oz. ali bo sploh nastajal pri 20 st.C?
Objave: 12184
Teme: 10
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-221
Če bo že nastajal kondenz, bo tega tako malo, da bo tudi manjša posoda čisto dobro služila namenu.
Objave: 7224
Teme: 14
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Redno uporabljam talno, nimam nobenih posod za kondenz, ker temp. DV itak ne sme iti pod rosišče, za kar skrbi regulacija.
Če pa občasno zakondenzira (odprta vrata v kotlovnico), je to samo malo rose na ceveh, tako malo, da niti kaplja ne dol.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2022
Ocena:
0
Hvala sassapo in Energetik81 za odgovor. Sem upal da bo tako.