#1
Pozdravljeni, v planu imam prizidek v obliki črke L s strancama sledečih dimenzij

4m x 7m in 2m x 4,5m.


Zanima me kolikšna je običajna debelina betonske plošče pri takem razponu in kateri tip ter količina mrež je potrebna.

Sprašujem zato, ker so v popisu del predvidene 30cm debele plošče, pa se mi zdi da je to precej pretirano.

Hvala za info in lp.
#2
30cm debelina: to imas potem monta ali norma strop? AB stropna/medetazna plosca debeline 30 je za bunker.

Kako imas sicer v staticnem preracunu/armaturnem nacrtu?
Sam imam max razpon 8x6m, mreze Q503 spodaj, zgoraj lazji negativ po obodu oz. preko roba nosilne stene, debelina plosce pa 16cm.


Skok na forum:




Zadnje novice

Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
Enostavni nasveti za selitev
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »