• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>

Gradnja in obnova Energijski viri Laddomat

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neaktiven
dule80 Mojster ****
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena: 0
#1
4.2.2013 ob 08:41
Lp
Zanima me na kakšen način je najboljše regulirati črpalko laddomata?
Sem brskal po netu pa sem zasledil tipalo dimnih plinov ali je to vredu
ali imate to rešeno drugače? Pa še to če potrebujem zraven laddomata še
kakšen mešalni ventil?
Lep dan še naprej.
Neaktiven
gibson Mojster ****
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
Ocena: 0
#2
4.2.2013 ob 10:19
mnogi menijo da je tako najboljše
ladomat ti je v bistvu ventil,saj ti drži povratek na določeni temperaturi s tem da meša vodo iz zalogovnika in peči
Neaktiven
janez.servis Pomočnik ***
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 0
#3
4.2.2013 ob 10:29
V primeru da ni mešalnega ventila, ki bi zdrževal konstntno temp. povratka, je to najbolša varianta.
Tipalo dimnih plinov zato, ko se zakuri, da signal črpalki za obratovanje in ko se vgasne se črpalka vgasne. Naležni termostati so malo prepozni. Večina jih deva zaradi cene. Za cene se javi.
Neaktiven
Romzis Specialist *****
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena: 0
#4
4.2.2013 ob 10:30
Odvisno kaj rabiš. Če samo polnilno enoto za zalogovnik oz. dvig povratka (kar je isto) ptem je Laddomat OK. Če nadgrajuješ kurilnico npr. z zalogovnikom in še čim, je verjetno primeren odgovor Seltron WDC20 - sicer precej drag, vendar bo naredil kar je treba.
Neaktiven
gibson Mojster ****
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
Ocena: 0
#5
4.2.2013 ob 10:35
ja odvisno je kolk krogov ima za krmilit
WDC 20 mislim d akrmili dva kroga +črpalko ladomata,ali česa drugega
če je več krogov potem z wdc 20 mislim da ne gre
jaz krmilim ladomat z zelo drago zadevo-SGC14
Neaktiven
Romzis Specialist *****
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena: 0
#6
4.2.2013 ob 10:49
To itak. Čeprav ne vidim smisla večih ogrevalnih krogov - razen če imaš po hiši mešan sistem ogrevanja (nekje talno, nekje radiatorje). Drugače maš pa nekako tako za WDC20:
- 2 kroga + dvig povratka (nič ladomata, samo črpalka in mešalni ventil)
- 1krog + dvig povratka + krmiljenje bojlerja (ne vem a zajame tudi mešano npr. iz zalogovnika in/ali kolktorjev?)
Neaktiven
dule80 Mojster ****
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena: 0
#7
4.2.2013 ob 10:58
Lp
Hvala za odgovore. Rabim samo zato laddomat, mešalne ventile reguliram z vremensko regulacijo
firšt mr-tr.
Neaktiven
dule80 Mojster ****
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena: 0
#8
4.2.2013 ob 11:00
Tiskarski škrat. Se pravi rabim samo za vklop laddomata ostalo reguliram z firštom.
Neaktiven
vrtalnik Pomočnik ***
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Ocena: 0
#9
4.2.2013 ob 18:59
V primeru,da še nimaš ladomata,lahko namesto njega uporabiš firštov UNI temp,ki že vsebuje mešalni ventil,ali pa seltronov ACC- je brez mešalnega ventila,ki sta cenejši varianti.Seveda še rabiš črpalko.Sam sem uporabljal na stari peči seltron SGC 35+črpalko,ker še takrat firšt in seltron nista ponujala teh dveh svari.Zadeva je delala odlično,ker se da nastavljati različne parametre.
Neaktiven
flexman61 Mojster ****
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 0
#10
18.3.2013 ob 21:22
Kako pa je z laddomatom če imaš peletni gorilnik?

Pri drvah je najbrž dovolj samo termostat dimnih plinov, ampak peletni gorilnik se vžge nazaj ko temperatura v peči pade za 10°C od izklopne, kljub temu da še zalogovnik ni izpraznjen. Kako to preprečit dokler se zalogovnik ne izprazne?
Neaktiven
janez.servis Pomočnik ***
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 0
#11
18.3.2013 ob 21:35
Tipalo v zalogovnik čim čim nižje.
Neaktiven
flexman61 Mojster ****
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 0
#12
18.3.2013 ob 22:40
Tipalo nizko???

Primer:
ladomat patrona 65°C/napolni zalogovnik na 73°C, peletni gorilec izklop 68°C/vklop 58°C.Termostat naležni dimni 120°C za laddomat.

Diferenčni termostat z ???°C T2 tipalom v zgornjem delu zalogovnika z T1 v kotlu,, daje signal za vžiga gorilec.
Neaktiven
flexman61 Mojster ****
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 0
#13
19.3.2013 ob 11:35
A je možno polnit zalogovnik z dvema navadnima termostatoma.En na vrhu en na dnu vezana zaporedno?

Zgornji vklopi gorilnik če pade pod 70°C, spondji pa odklopi ko pride čez 72°C?
Neaktiven
zamot1 Specialist *****
Objave: 1264
Teme: 31
Pridružen: Jul 2010
Ocena: -58
#14
10.9.2013 ob 12:32
janez.servis Napisal:V primeru da ni mešalnega ventila, ki bi zdrževal konstntno temp. povratka, je to najbolša varianta.
Tipalo dimnih plinov zato, ko se zakuri, da signal črpalki za obratovanje in ko se vgasne se črpalka vgasne. Naležni termostati so malo prepozni. Večina jih deva zaradi cene. Za cene se javi.
Kapilarni termostat za pečico ( 350C°, če se ne motim) pri menilepo tipa dimne pline, kapilara je z zunanje strani pritisnjena na inox cev dimnika, ni realna slika temperature- sistemska napaka, za regulacijo pa je OK
Neaktiven
zamot1 Specialist *****
Objave: 1264
Teme: 31
Pridružen: Jul 2010
Ocena: -58
#15
10.9.2013 ob 12:39
flexman61 Napisal:A je možno polnit zalogovnik z dvema navadnima termostatoma.En na vrhu en na dnu vezana zaporedno?

Zgornji vklopi gorilnik če pade pod 70°C, spondji pa odklopi ko pride čez 72°C?
Da , samo moraš paziti kje uporabiš delovni in kje mirovni kontakt. Kolika bo pa temperatura na vrhu ko bo spodaj 72C, pri meni je okoli 95 samo moram peč naterat na maximum tik preden pihne čez varnostnega???
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS

Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.