Zmanjšaj strmino ogrevalne krivulje pod 1.
V majhnih korakih 0,9.....
Če je še vedno preveč zmanjšaj na 0,8 ....... itd
Pravilna strmina je odvisna od preveč dejavnikov, da bi jo preprosto izračunal (izolacija, lega, velikost radiatorjev, ......
Poleg tega povečaj paramter S.21 (prvi ogr. krog) in(ali) S3.1 (drugi ogr. krog) na vrednost večjo od 1). To ti bo povečalo vpliv regulacije sobnega termostata
So pa v Seltronovih navodilih podane krivulje: temperatura dvižnega voda / zunanja temperatura
Za poskus pa lahko narediš tudi tako, kot je napisal markII.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
0
seltron PROMATIC D20 brez enote npr v dnevni sobi. Kake nastavitve priporočate?
krivulja je na 1,2
Lani so nam montirali vašo enoto seltron d20 z mešalnim ventilom Motorni pogon PROMIX AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V~, ESBE VRG). Na enoti imam izbrani ogrevanje MEŠALNI OGREVALNI KROG, vendar ne deluje tako, kot bi moral - namreč ne zapira dovoda tople vode v radijatorje - radiatorji se segrejejo na 80 stopinj celzija, tako da je v hiši prava savna - sicer nimamo enote dd2 v dnevni sobi kjer bi lahko upravljal to enoto.
Kake nastavitve priporočate na enoti za mešalni ogrevalni krog da bo enota pravilno delovala? in da bo mešalni ventil pravočasno zapiral enoto, ter dovajal manj tople vode v radijatorje ter več v zalogovnik? Ker na enoti je dnevna temperatura nastavljena na cca 21 stopinj a v hiši pa imamo preko 25 stopinj!
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ps:malo sem se zaletel....
Navedeno velja za WDC20!
Promatic nimam izkušenj, ampak verjetno podobno....
Pogledal v navodila .....
Brez sobnega tipala RF ali DD2 regulacija dela brez upoštevanja sobne temperature in po krivulji.
Poskusi s spremembo krivulje proti manjši vrednosti (npr 0,5). S tako vrednostjo bi morala temperatura dvižnega voda drastično pasti. Če vpliva, nastavi krivuljo po svojih potrebah.
Če ne, je kaj narobe z vezavami, okvaro, .....
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
0
ok hvala, bom poskusil nastaviti krivuljo
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Rabim pomoč in nasvet, pa sem se obrnil na vas. Preuredil sem kurilnico iz kurilnega olja na drva. Poleg peči sem nabavil tudi elektroniko Seltron WDC20 in določenih stvari ne razumem najbolje.
Da razložim:
Imamo peč na drva Valher STK25 (25.000 cal), zalogovnik 1250 l, toplotno črpalko z bojlerjem za sanitarno vodo 300l in dva ogrevalna kroga z mešalnimi ventili na motorni pogon in zunanjo temperaturo (vezalna shema 423f). Regulator je WDC20 in SGC 36, v etažah pa dva termostata DD2+.
Nočno temperaturo v sobi oz. sobni enoti DD2+ imam ponoči nastavljeno na 20 stopinj, dnevno pa na 24 stopinj. Ponoči, ko je vklopljena nočna temperatura oz. nočni čas opazim in slišim črpalko, ki deluje, radiatorji pa so topli. Mehanski okrogli gumb na sobni enoti je ponoči ostal na dnevni temperaturi 24 stopinj.
Prej, ko sem imel na olje mi je nočni čas normalno izklopil, ko je padla temperatura na nastavljeno nočno temperaturo.
Zanima me, zakaj ne izklopi na 20 stopinj, če je vklopljen nočni čas oz. zakaj centralna deluje, kot da ne upošteva nočnega časa? Ko mehansko prestavim okrogli gumb na sobni enoti iz 24 na 20 stopinj, pa se centralna ugasne oz. se zaprejo mešalni ventili in pumpe ugasnejo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Bo homer povedal je specialist za Seltron.
Mislim pa da na sobni enoti DD2+ ni nastavljena nočna temperatura.
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Druga možnost je, da imaš na WDC20 izbrano delovanje samo po dnevnem programu.
Poglej na DD2+ če se ti ikona spremeni iz "sonca" v "luno"
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
@gas
nastavitev ki jo želiš spreminjaš s parametroma S2.5 (minimalna temperatura dvižnega voda) in pa S2.6 (maksimalna temperatura dvižnega voda). Potem bo regulacija sama preračunavala glede na zunanje in notranje temperature koliko mora pošiljati v sistem. Če boš nastavil recimo S2.5 na 30C pod to ne bo šla enako velja za maksimalno temperaturo
lp
Jolly
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
P5.3 MINIMALNA TEMP. HRANILNIKA TOPLOTE
Nastavitev temperature, do katere se lahko odvzema toplota iz hranilnika.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Ja nočna temperatura na sobni enoti je nastavljena na 20 stopinj. Ikona sonce in luna pa je prav tako vklopljena oz. preklaplja iz sonca v luno. Prav tako na WDC20 preklaplja ob nastavljenem času iz sonca v luno in obratno.
Kaj bi še lahko bilo pri nastavitvah???
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Sicer ne vem če bo kaj drugače, pa vendar:
- nastavi na DD2+ parameter P1.1 na 20 stopinj
Druga bolj verjetna možnost je, da "preveč kuriš" in imaš v WDC20:
- parameter S5.13 (maksimalna temperatura kotla na trdo gorivo) nastavljen na prenizko temperaturo. V tem primeru ti bo zaradi varovanja kotla ogrevalo stanovanje ne glede na izbrano temperaturo. Možno je namreč, da ti ob vklopu nočnega režima črpalko izklopi, čez čas pa zaradi tega ker ni odjema temperatura v kotlu naraste, kar sproži varovanje in vklop ogrevanja.