Nastavitev Seltron WDC20?
#31
Zmanjšaj strmino ogrevalne krivulje pod 1.
V majhnih korakih 0,9.....
Če je še vedno preveč zmanjšaj na 0,8 ....... itd

Pravilna strmina je odvisna od preveč dejavnikov, da bi jo preprosto izračunal (izolacija, lega, velikost radiatorjev, ......

Poleg tega povečaj paramter S.21 (prvi ogr. krog) in(ali) S3.1 (drugi ogr. krog) na vrednost večjo od 1). To ti bo povečalo vpliv regulacije sobnega termostata

So pa v Seltronovih navodilih podane krivulje: temperatura dvižnega voda / zunanja temperatura

Za poskus pa lahko narediš tudi tako, kot je napisal markII.
#32
seltron PROMATIC D20 brez enote npr v dnevni sobi. Kake nastavitve priporočate?

krivulja je na 1,2

Lani so nam montirali vašo enoto seltron d20 z mešalnim ventilom Motorni pogon PROMIX AVC05 (5 Nm, 2 min, 230 V~, ESBE VRG). Na enoti imam izbrani ogrevanje MEŠALNI OGREVALNI KROG, vendar ne deluje tako, kot bi moral - namreč ne zapira dovoda tople vode v radijatorje - radiatorji se segrejejo na 80 stopinj celzija, tako da je v hiši prava savna - sicer nimamo enote dd2 v dnevni sobi kjer bi lahko upravljal to enoto.



Kake nastavitve priporočate na enoti za mešalni ogrevalni krog da bo enota pravilno delovala? in da bo mešalni ventil pravočasno zapiral enoto, ter dovajal manj tople vode v radijatorje ter več v zalogovnik? Ker na enoti je dnevna temperatura nastavljena na cca 21 stopinj a v hiši pa imamo preko 25 stopinj!
#33
Citat:Ker na enoti je dnevna temperatura nastavljena na cca 21 stopinj a v hiši pa imamo preko 25 stopinj!
Če nimaš v sobi tipala, potem ta nastavitev nima nobenega pomena.

Glede na opisano pa se bojim, da WDC ni skonfiguriran pravilno ali pa da ni povezan pravilno.
Za začetek:
-koliko ogrevalnih krogov
-katera hidravlična shema

Če je prav zvezano in nastavljeno, bi za krivuljo 1,2 moral imeti temperaturo dvižnega voda 62 stopinj pri zunanji temperaturi -15 stopinj.
#34
Če nimaš v sobi tipala, potem ta nastavitev nima nobenega pomena.

Glede na opisano pa se bojim, da WDC ni skonfiguriran pravilno ali pa da ni povezan pravilno.
Za začetek:
-koliko ogrevalnih krogov
-katera hidravlična shema

Če je prav zvezano in nastavljeno, bi za krivuljo 1,2 moral imeti temperaturo dvižnega voda 62 stopinj pri zunanji temperaturi -15 stopinj.

prilagam shemo http://www.seltron.si/docs_products/1D2 ... i_list.pdf shema je 409 - nažalost se ne razumem preveč v to. Pomojem so mojstri zajebali, ker niso nastavili tudi tipala v dnevni sobi - razen če niso dobre nastaviteve na enoti, za izbrani mešalni ogrevalni krog? s tem da imam vezano tudi toplotno črpalko, ki je pa sedaj pozimi ne uporabljamo in je izklopljena, ampak je tudi na vse to vezana
#35
Ps:malo sem se zaletel....
Navedeno velja za WDC20!

Promatic nimam izkušenj, ampak verjetno podobno....
Pogledal v navodila .....

Brez sobnega tipala RF ali DD2 regulacija dela brez upoštevanja sobne temperature in po krivulji.

Poskusi s spremembo krivulje proti manjši vrednosti (npr 0,5). S tako vrednostjo bi morala temperatura dvižnega voda drastično pasti. Če vpliva, nastavi krivuljo po svojih potrebah.

Če ne, je kaj narobe z vezavami, okvaro, .....
#36
ok hvala, bom poskusil nastaviti krivuljo
#37
Pozdravljeni!

Rabim pomoč in nasvet, pa sem se obrnil na vas. Preuredil sem kurilnico iz kurilnega olja na drva. Poleg peči sem nabavil tudi elektroniko Seltron WDC20 in določenih stvari ne razumem najbolje.
Da razložim:

Imamo peč na drva Valher STK25 (25.000 cal), zalogovnik 1250 l, toplotno črpalko z bojlerjem za sanitarno vodo 300l in dva ogrevalna kroga z mešalnimi ventili na motorni pogon in zunanjo temperaturo (vezalna shema 423f). Regulator je WDC20 in SGC 36, v etažah pa dva termostata DD2+.

Nočno temperaturo v sobi oz. sobni enoti DD2+ imam ponoči nastavljeno na 20 stopinj, dnevno pa na 24 stopinj. Ponoči, ko je vklopljena nočna temperatura oz. nočni čas opazim in slišim črpalko, ki deluje, radiatorji pa so topli. Mehanski okrogli gumb na sobni enoti je ponoči ostal na dnevni temperaturi 24 stopinj.

Prej, ko sem imel na olje mi je nočni čas normalno izklopil, ko je padla temperatura na nastavljeno nočno temperaturo.

Zanima me, zakaj ne izklopi na 20 stopinj, če je vklopljen nočni čas oz. zakaj centralna deluje, kot da ne upošteva nočnega časa? Ko mehansko prestavim okrogli gumb na sobni enoti iz 24 na 20 stopinj, pa se centralna ugasne oz. se zaprejo mešalni ventili in pumpe ugasnejo.
#38
Bo homer povedal je specialist za Seltron.
Mislim pa da na sobni enoti DD2+ ni nastavljena nočna temperatura.
#39
Druga možnost je, da imaš na WDC20 izbrano delovanje samo po dnevnem programu.
Poglej na DD2+ če se ti ikona spremeni iz "sonca" v "luno"
#40
še jest nekaj vprašam.... a se da na WDC20 določit minimalno temperaturo ki gre v talno. Včasih se naredi, da v zalogovniku ni dosti tople vode,.. in sedaj tudi ce je v zalgovniku voda 20stopinj, jo pač pošilja v talno Sad Jest bi pa nekako imel, da če je voda 28, da se pumpa za talno ugasne Smile
#41
@gas

nastavitev ki jo želiš spreminjaš s parametroma S2.5 (minimalna temperatura dvižnega voda) in pa S2.6 (maksimalna temperatura dvižnega voda). Potem bo regulacija sama preračunavala glede na zunanje in notranje temperature koliko mora pošiljati v sistem. Če boš nastavil recimo S2.5 na 30C pod to ne bo šla enako velja za maksimalno temperaturo

lp
Jolly
#42
P5.3 MINIMALNA TEMP. HRANILNIKA TOPLOTE
Nastavitev temperature, do katere se lahko odvzema toplota iz hranilnika.
#43
Ja nočna temperatura na sobni enoti je nastavljena na 20 stopinj. Ikona sonce in luna pa je prav tako vklopljena oz. preklaplja iz sonca v luno. Prav tako na WDC20 preklaplja ob nastavljenem času iz sonca v luno in obratno.
Kaj bi še lahko bilo pri nastavitvah???
#44
Sicer ne vem če bo kaj drugače, pa vendar:
- nastavi na DD2+ parameter P1.1 na 20 stopinj

Druga bolj verjetna možnost je, da "preveč kuriš" in imaš v WDC20:
- parameter S5.13 (maksimalna temperatura kotla na trdo gorivo) nastavljen na prenizko temperaturo. V tem primeru ti bo zaradi varovanja kotla ogrevalo stanovanje ne glede na izbrano temperaturo. Možno je namreč, da ti ob vklopu nočnega režima črpalko izklopi, čez čas pa zaradi tega ker ni odjema temperatura v kotlu naraste, kar sproži varovanje in vklop ogrevanja.
#45
Homer Napisal:Druga možnost je, da imaš na WDC20 izbrano delovanje samo po dnevnem programu.
Poglej na DD2+ če se ti ikona spremeni iz "sonca" v "luno"


Tudi če se na DD2+ pojavi "lunca" še ne pomeni da si pravilno nastavil enoto. Ob spremembi nočne temperature je nujo potrebno le to tudi "POTRDITI", kar pa preveriš tako, da se ob preklopu na nočno temperaturo sprehodiš do kurilnice in na WDC20 pogledaš željeno temperaturo T2. Če bo WDC pokazal pravilno vrednost se pa obrni pač na Seltron (običajno potrebujejo verzije softwara v DD2+ in WDC). Če pa bo na WDC višja temperatura si ga pač kiksnil ko si nastavljal DD2+.


Skok na forum:




Zadnje novice

TOPDOM odprl novo poslovalnico v Brežicah
22.09.2023 ob 06:54:30
TOPDOM odprl novo poslovalnico v Brežicah
Podjetje TOPDOM d.o.o. je danes, 21. 9. 2023, ob 10. uri odprl vrata svoje nove, že 36. poslovalnice v Sloveniji. Nova poslovalnica v... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »