Pozdravljen Dušan,

dusanh Napisal:... Torej, občasno slišim iz kotlovnice tak srednje močan pok (poookkk). Zgodi se ca 1x na dan...
Slučajno sem se z znancem pogovarjal o ogrevanju, ko mi je omenil, da se mu je dogajalo prav to oz. nekaj takega (in spomnil sem se, da sem pred dnevi prebral tvoje vprašanje). Morda bistvena razlika: njemu se je to (pok) občasno dogajalo med delovanjem gorilca. Povedal je, da sicer nikoli ni bil ob peči, ko je počilo.. vendar se je v stanovanje slišalo, kot da bi nekdo močno zaloputnil z vrati.
Nasvet za rešitev (njegovega) problema mu je dal njegov serviser, ki je takoj opazil, da njegova kurilnica nima dovoda svežega zraka. Serviser je bil mnenja, da pride do občasnega poka v samem kurišču (med gorenjem), zaradi pomanjkanja kisika (motnje v gorenju?). Kakorkoli, znanec ima sedaj vedno za malenkost odprto majhno okence v kurilnici -in pokanja ni več.