#1
Imam peč na polena z zalogovnikom 1500 L, 16 radiatorjev, 30m2 talnega gretja. Poleg tega imam še ne priključene 3 radiatorje in 30m2 talnega gretja. Ekspanzijska posoda je volumna 180 L. Tlak v sistemu pri 20 st.C je 1,5 bar-a. Pri 80 st. C pa je 2,7 bar-a. Ali so taka nihanja normalna? Kakšne so vaše izkušnje? Je mogoče ekspanzijska posoda premajhna?
#2
Za opisano stanje je to pričakovati. Morda poveš, kakšna je višina sistema - najvišja točka vode nad raztezno posodo. Morda je možno nihanje pritiska znižati.