6.12.2018 ob 10:25
:mrgreen:
g.o.dizzle Napisal:Merlin imam obcutek da ni tako kot si predstavljate.
Nikjer ne pravi da je loncena pec z vodnim registrom. Ina jo v prizidku (3.cona)
Problemi pa so na 1. Coni.
On/off termostat na direktni krog ce ni kretnice nima nobenega vpliva. Ce pa je kretnica pa je termostat na edinem direktnem kroguzelo slabo za kompresor.
Nima smisla da uporabnik bere vse to kar se bo tukaj pisalo in nima smisla da isce pomoc na forumu.
Nekdo mora iti tja in pogledat samo kolikor poznam kako se viessmannovi serviserji odzivajo in koliko pojma imajo, je bolj tako tole... lahko pa da naleti na takega ki mu bo znal pomagat.. ampak z obiskom, ne preko tipkovnice
cheba Napisal:Jasno, da je split. Vendar gre za zaščito ogrevanja in ne naprave. In takšno zaščito ne glede na energent imajo vgrajene praktično vse zahodne ogrevalne naprave!Merlin1 Napisal:Prav vse regulacije, ki sem jih jaz do sedaj srečal in delujejo vremensko imajo privzeto vključeno zaščito proti zmrzali. Vključena je za to, da ne pride do poškodb zaradi zmrzali in tožb.
Kakšnih poškodb? A ni 222-S split?
Merlin1 Napisal:Jasno, da je split. Vendar gre za zaščito ogrevanja in ne naprave. In takšno zaščito ne glede na energent imajo vgrajene praktično vse zahodne ogrevalne naprave!
cheba Napisal:Merlin1 Napisal:Jasno, da je split. Vendar gre za zaščito ogrevanja in ne naprave. In takšno zaščito ne glede na energent imajo vgrajene praktično vse zahodne ogrevalne naprave!
Tudi vzhodne. Samo tam je to ponavadi poseben program ogrevanja.
A 222-S pa v normalnem ogrevalnem načinu, ko zunanja temperatura pade pod 2, znotraj hiše zaokroži vodo, da ne bi slučajno zmrznila, čeprav mu termostat kaže 15? Dobra funkcija, ziher je ziher.
Merlin1 Napisal:Kot sem že napisal, tako imajo napravljeno, Buderus, Viessmann, Junkers, De Ditrich, Kob, Idm, Rehau, Panasonic .....
Ja gre za ziher, Lahko imaš recimo cevi speljane ali ogrevalno telo čez neogrevan prostor. Ja in nebi prvič zmrznilo, se je že večkrat zgodilo. :roll: :wink: .
Nekateri res razmišlajte po svoje. Vedno pa je potrebno gledat celoto in ne specifičen primer.
Problem je samo zato ker je vgrajenih več ogrevalnih krogov, ki potrebujejo več toplote kot ta ogrevalni krog, ker črpalka teče zaradi zaščite pregreva prostor se le ta pregreva. V kolikor pa imeli sam en krog, pa tega sploh ne bi vedeli. Tako deluje tudi večina naprav, ki jih imate nekateri, le opazite tega ne :roll:
cheba Napisal:Iz manuala:
Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita komponent
naprave pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Preko menija se lahko nastavijo naslednji obratovalni programi:
■ Pri ogrevalnih/hladilnih krogotokih:
“Ogrevanje prostorov in sanitarne vode” ali “Ogrevanje, hlajenje in
sanitarna voda”
■ Pri ločenem hladilnem krogotoku:
“Hlajenje”
■ “Le sanitarna voda”, ločena nastavitev za vsak ogrevalni krogotok
Opozorilo
Če naj se toplotna črpalka vklopi le za ogrevanje sanitarne vode
(npr. poleti), je treba za vse ogrevalne krogotoke izbrati obratovalni
program “Samo sanitarna voda”.
■ “Mirovanje”
Le zaščita pred zamrznitvijo
Obratovalni programi se lahko preklopijo tudi eksterno, npr. preko
Vitocom 100.
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, če je zunanja temperatura
nižja od +1 °C.
Pri zaščiti pred zamrznitvijo se vklopi črpalka ogrevalnega krogotoka
in temperatura vtoka v sekundarnem krogotoku drži na spodnji
temperaturi pribl. 20 °C
Nič pa ne piše, kako se tega hudiča znebiš.
Glede na slike zadeva ni bila poceni, naj zrihtajo. Glede na to, da gre za zahodno napravo in ne za ena vzhodna jajca, zahtevaj točnost notranje temperature na desetinko natančno.