3.5.2025 ob 13:05
Izvajalec mi je med vlečenjem cevi za talno gretje (PE-RT 16 mm x 2 mm) skozi požirko poškodoval cevi - poškodbe so precej globoke in jih je težko slikat, da bi se videlo realno. Očitno ni dovolj očistil opečnega odpada, ki se je tam nabral, zato so cevi zdaj vidno opraskane – na več drugih mestih. Kaj se je zgodilo s cevmi znotraj požirke sploh ne morem preveriti, ker je vse fiksno. Cevi bodo na tem delu še dodatno izpostavljene gibanju, saj potekajo med dvema sobama.. Tlačni preizkus je bil narejen z zrakom pri 4,2 bar, v nekaj dneh pa je tlak padel za 0,2 bara na 4 bare.
SLIKE
https://ibb.co/PsfjPYmm
https://ibb.co/Mk11ZCns
Nadzornik se mi ne oglasi, da bi se posvetoval. Kakšno je vaše mnenje? Dam čez estrih v ponedeljek pa bo kaj bo ali reklamiram?
SLIKE
https://ibb.co/PsfjPYmm
https://ibb.co/Mk11ZCns
Nadzornik se mi ne oglasi, da bi se posvetoval. Kakšno je vaše mnenje? Dam čez estrih v ponedeljek pa bo kaj bo ali reklamiram?