Nula je ozemljena v vsaki TR postaji. Pa tudi če je ozemljitev v postaji prekinjena, ne more povzročiti škode delavcem, saj se tok nima kje sklenit. Seveda v primeru, da je sicer glavno stikalo izklopljeno (3F).
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
Ocena:
-1
Tok iz agregata se po prekinjeni nuli zaključi zunaj hiše preko človeka na ozemljitev. To je treba preprečiti!
Nima veze nula v TP, nimajo veze izključeni ločilniki z varovalkami in ostale fazne zadeve...
Objave: 7266
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Torej ti praviš, da en priključek agregata povežeš na nulo (faze so v omarici odklopljene), ki gre proti TP in denimo tam ni ozemljena. Delavec tisto nulo prime. Kako natanko naj bi se tok sklenil na zemljo??
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
Ocena:
-1
Natanko tako, kot se sklene, ko z preizkuševalcem faze pomeriš nulo na agregatu.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Če imaš tisti vodnik iz agregata, kateri je priključen na nulo ozemljen potem ni neke nevarnosti. Če pa tega nimaš pa ima tako prvi kot drugi vodnik iz agregata proti zemlji potencial 230 V. Če pride do okvare na tistem vodniku iz agregata, kateri je priključen na fazo in se ta stakne z zemljo potem dejansko postane nula. Ker pa je drugi vodnik mimo stikala direktno povezan z mrežo celotna nula dobi potencial 230 V proti zemlji.
Stvar je podobna kot v rudniških instalacijah oz. IT omrežjih. Tam nimaš nule ampak le L1 in L2. Če se poškoduje en vodnik in dobi stik z zemljo rudarjev še ne trese.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
30.1.2020 ob 14:07
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2020 ob 14:09 uporabnik Fantocci.)
Nulo, ki gre iz agregata ni problem ozemljiti, pač bom na tisto mesto kjer bo agregat zabil eno inox sondo v tla, lahko pa tudi ničenje izvedem na priključnem kablu med agregatom in vtičnico. FID-a to ne bo motilo ker itak ne bo v funkciji med delom agregata. V hiši pa imam kvalitetno temeljno ozemljilo na PE vodniku.
In s tem je zgodba zame zaključena, za koga drugega pa itak ne bi tako naredil in tudi ne bom. Jaz pa vem, kaj počnem.
(morda pa res ne bi smel tega na forumu razlagat, torej: ne počnite tega doma)
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Očitno si se sam naveličal življenja ali pa so se ti ostali tako zamerili, da bi jih najraje scvrl. Takoj, ko boš ozemljil en vodnik agregata boš imel v hiši isto situacijo kot jo imaš takrat, ko dobivaš elektriko iz omrežja, le da ne boš imel FID stikala.
PS toplo ti priporočam, da priklop agregata narediš tako, kot je treba.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
A da bi pa tisto kvazi glavno stikalo zamenjal z 4p glavnim stikalom, to pa ni opcija?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
30.1.2020 ob 14:59
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2020 ob 15:03 uporabnik Fantocci.)
@bk9105
Je opcija. Bi pa potem novo 4p glavno stikalo dal pred ločilnik. Tisti ločilnik tam namreč ni za okrasek, je z namenom tam postavljen. V njem so 3x20A D0 varovalke, ki mi vržejo ravno malce prej kot zunanje pancerke od Elektra, ki so tudi 20A. Preizkušeno. Torej so to neke moje mini pancerke, če se tako izrazim. Ampak sedaj nas bo pa spet debata v eno drugo smer zanesla....
Sem že rekel: moja rešitev ni po vseh pravilih vezave, je pa popolnoma delujoča in nenevarna, če veš, kaj počneš. Zato je ne priporočam tistim, ki tega ne vejo.
Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
Ocena:
-1
Žal mi je za mnoge, ki ne zmorejo razumeti, da so se predpisi spremenili in je danes v imenu varnosti zahtevano nekaj več in nekaj drugače kot v času JUSa.
To pač prinese napredek. Danes moramo upoštevati današnja pravila.
Objave: 7266
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ali moraš imeti po pravilih 4P glavno stikalo?