14.1.2020 ob 16:09 (*Zadnja sprememba objave: 14.1.2020 ob 16:12 uporabnik bk9105.)
Moja vedno štarta na 42%, če naraščanje Tdv zaradi vremenskih razmer ni dovolj aktivno, skoči na 53%. Če se izkaže, da je še vedno prelena, gre na 65%.
Nižanja mudulacije nisem implementiral, saj je že večkrat bilo zapisano, da je bolje off, kot meditiranje na nizkih modulacijah.
14.1.2020 ob 19:48 (*Zadnja sprememba objave: 14.1.2020 ob 19:56 uporabnik Energetik81.)
(14.1.2020 ob 16:46)Blue30 Napisal: Prevec pametne pa te kiste niso, niti ni bilo mrzlo, pa toliko defrostov se nisem videl.
Kaj to pomeni da ni mrzlo? TČ sreži vedno, ko je temperatura uparjalnika pod nulo in hkrati rosišče zunanjega zraka večje od temp. uparjalnika.
Kolikšna je pa temp. uparjalnika je pa odvisno od obratov kompresorja in obratov ventilatorja (poleg temperature zraka jasno).
EDIT: zdajle sem šel odčitat: Kompresor je delal na min s 30Hz, nekih dobrih 2,5kW toplotne moči. Temp. vstopnega zraka +1,5°, rosišče -2,5.
Temp. uparjanja je bila -1,5° - uparjalnik je popolnoma suh.
Če pa bi šla zdajle gret SV na 100% modulacije, bi uparjanje zihr zlezlo pod -2,5° in začela bi srežiti. Pri istih zunanjih pogojih.
(14.1.2020 ob 17:17)FAE Napisal: Preberi si osnove delovanja TC...
(14.1.2020 ob 19:48)Energetik81 Napisal:
(14.1.2020 ob 16:46)Blue30 Napisal: Prevec pametne pa te kiste niso, niti ni bilo mrzlo, pa toliko defrostov se nisem videl.
Kaj to pomeni da ni mrzlo? TČ sreži vedno, ko je temperatura uparjalnika pod nulo in hkrati rosišče zunanjega zraka večje od temp. uparjalnika.
Kolikšna je pa temp. uparjalnika je pa odvisno od obratov kompresorja in obratov ventilatorja (poleg temperature zraka jasno).
Hvala. Kaksne pa imate kaj temperature? Nasa ima kompresor med 80 in 120 stopinj, uparjalnik zdaj na -7.
Taksnih tehnicnih zadev ne preberes nikjer, tudi v navodilih ne pise teh zadev..