PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki "Zubadanov" nasvet

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Da bi se izognili nevšečnostim, ki so posledica prehitrih defrostov vsem lastnikom teh naprav na območjih z visoko relativno zračno vlago priporočam, da na zunanji enoti v sklopu stikal SW7 premaknejo stikalce št. 6 na ON. Tako se podaljša defrost in zmanjša moč na 80% ob tem dejanju, kar posledično manj obremenjuje zunanji uparjevalnik in prepreči poškodbe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#2
Lahko med delovanjem ali je treba naredit shutdown in/ali izklopit štrom.
Hvala za nasvet in lep dan.
#3
Pri vsakem posegu v napravo se prepričajte, da le ta ni pod napetostjo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
telmos Napisal:Tako se podaljša defrost .....
na FWHP je to parameter 2803 tovarniško nastavljen na 240s lahko se prestavi do 600s ......če je kak efekt, nebi vedel...
#5
telmos Napisal:Da bi se izognili nevšečnostim, ki so posledica prehitrih defrostov vsem lastnikom teh naprav na območjih z visoko relativno zračno vlago priporočam, da na zunanji enoti v sklopu stikal SW7 premaknejo stikalce št. 6 na ON. Tako se podaljša defrost in zmanjša moč na 80% ob tem dejanju, kar posledično manj obremenjuje zunanji uparjevalnik in prepreči poškodbe.
Še lahko kako slikico za boljšo predstavo.
#6
Na zunanji plošči so skupine stikalc. Pri skrajno desni zgoraj piše SW7 in skrajno zgornje stikalce je št.6, ki se ga premakne na on. Normalno pa je, da se poprej prekine dovod elektrike na varovalkah, da se potem zadeva ponovno nastavi. Ni pa to samo podaljšanje ampak tudi zmanjšanje intenzitete defrosta.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#7
telmos Napisal:Da bi se izognili nevšečnostim, ki so posledica prehitrih defrostov vsem lastnikom teh naprav na območjih z visoko relativno zračno vlago priporočam, da na zunanji enoti v sklopu stikal SW7 premaknejo stikalce št. 6 na ON. Tako se podaljša defrost in zmanjša moč na 80% ob tem dejanju, kar posledično manj obremenjuje zunanji uparjevalnik in prepreči poškodbe.

Pohvalno! Končno ena koristna informacija na forumu!
Pri katerih modelih / verzijah se zadeva priporoča ?
Vseh? Ker včasih se je tukaj govorilo, da imajo "novejši" modeli zadevo popravljeno?

Kakšna je definicija območja visoke vlage? Barje ? Bližina potoka? Obala ? Cela LJ kotlina in dravska dolina, pa še kaka, ki je pol zime v megli ?
Ali enostavno cel "obmorski pas do madžarske" Wink

Se morda preventivno priporoča za vse uporabnike?

Hvala, za dodatne informacije!
#8
Nobenemu v Sloveniji ne bo škodilo, če bo to nastavil na PUHZ HRP-jih in SHW-jih, ker jim ni prioriteta ultra hitri defrost z vsemi možnimi posledicami
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#9
Pohvalno , ni kaj !
Zanima me le ali se za ta ''problem''- info. ve le od 6.4. 2016 dalje ? Ali mogoče (če se ne motim od biksija ....) če ne že prej, pa se to ni izpostavilo (čeprav sem nekajkrat namigoval na to..., pa bil deležen napadov) ?!
#10
Sam sem za to izvedel na zadnjem seminarju, ko sem hotel vedeti, kje je rešitev za ta pretiravanja in posledice. Sam nisem naiven in ravno vsak me ne more žejnega prepeljati preko vode. Do takrat pa tega nihče ni vedel in tudi danes 95 % serviserjev tega ne ve, ker je bilo vse opevano kot en velik plus injektorskih sistemov hitrih defrostov. To se obnese tam, kjer je relativne zračne vlage malo ali pa veliko nizkih temperatur. Slovenija je pa zelo neugodna zaradi povprečnih zimskih temperatur okrog 0 in visoke zračne vlažnosti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#11
Ali se z tem prekine vbrizg? :?:
#12
Telmos, kaj pa pri PUHZ-SW100YHA?
#13
Ta nima vbrizga in nima problemov zaradi prehitrih defrostov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#14
Hvala za info, sem nastavil SW7-6 na on in še flash injection nastavil, da se vkopi pod -6 C (ker ga kot vidim na talnem itak ne rabim) - SW9-3,4 če se prav spomnim,.
#15
damdam78 Napisal:Jast zdaj tri dni testiram, SW7 - 3na ON . In res naredi lepši defrost sicer traja 5min in 10 sekund. Štopal sem od prikaza ikone defrost, do ko je ugasnila. Pri tem je kompresor porabljal max 400W el.energije. Normalni defrost je res hiter, ampak takrat, ko je močno zaseržena kakšen konček ledu ostane na uparjalniku, tukaj pa led lepo počasi ves odtaja.SW7 - 6 (for high humidity) pa zaenkrat nisem prestavljal, ker mislim da ni potrebe.
Da ubodim temo ce se pogovarjamo o tem.Tukaj se omenjata dva razlicna parametra kak je razlika med njima .

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
1 2