Termostat Elektra OTN-1991 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostat Elektra OTN-1991 (/showthread.php?tid=83000) |
Termostat Elektra OTN-1991 - dextos658 - 31.12.2022 Zdravo, letos smo prvič vklopili električno talno gretje. V eni od kopalnic se dogaja, da ob vklopu termostat naslednjo sekundo izklopi gretje. Ugasne lučka, ki signalizira gretje, in sliši se klik releja... Gre za termostat Elektra OTN-1991. Posnetek delovanja sem naložil na https://streamable.com/jitau8 Kakšna ideja, zakaj se to dogaja? V drugih kopalnicah isti termostati normalno delujejo, za čas gretja konstantno sveti rdeča lučka, sliši se samo 1 klik releja in ne 2 zaporedna. Enako se zgodi, če ga obrnem direktno na 40 stopinj... Hvala za odgovore. RE: Termostat Elektra OTN-1991 - mbobovnik - 3.1.2023 Prej je vse normalno delalo, (talno je bilo že v preteklosti v uporabi) ali je na novo in ste prvič uporabljali? V kolikor je prej vse normalno delalo, potem je najbrž kriv termostat. Je termostat še v garanciji? Lahko se še preveri upornost grelne mreže in tipala, če je tu kakšna napaka, vendar če je prej vse delalo in niste nič spreminjali (vrtali, kakorkoli karkoli poškodovali), je najbrž kriv termostat. RE: Termostat Elektra OTN-1991 - dextos658 - 4.1.2023 Letos smo prvič vklopili zadevo. https://streamable.com/zpl0pb Kako bi izmeril upornost in kakšna bi ta morala biti? |