TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok - Print verzija
PodSvojoStreho.net
TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok (/showthread.php?tid=82423)



TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok - pikec85 - 5.8.2022

Pozdravljeni!


Pri toplotni črpalki se je pojavila napaka, in sicer A01, ki označuje premajhen pretok.

S pomočjo telmosa sem sitem "odzračil", vendar zadeva še vedno javlja napako. 

Ima kdo morda še kakšen nasvet iz prve roke?

Naj dodam, da se je napaka prvič pojavila, ko je talno gretje še delovalo (maj), sedaj pa je to izklopljeno. Deluje le priprava sanitarne vode 300l, na 42-43°C. Napaka se pojavi na 1-2 dni, nato jo resetiram, .... in zgodba se ponovi.

Hvala in lep dan vsem skupaj!


RE: TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok - FAE - 5.8.2022

zamenjaj senzor oz. detekcijo pretoka, zelo tipična napaka...


RE: TOSHIBA ESTIA - napaka A01 - premajhen pretok - miro2x - 7.8.2022

Senzor pretoka ne dela kot bi moral. Če se zatika kot se je pri meni je pomagalo , da sem povečal začetno hitrost obtočne črpalke .



Zadnje novice