Fid stikalo ima tipko kjer pise pritisni vsak mesec za test ali nekaj takega. Ta tipka vcasih ko smo jo pritisnili je izklopila stikalo iz 1 na 0 in smo potem spet vklopili stikalo. Sedaj tipka kjer pise test ne reagira vec kljubtemu da elektrika je.

Kaj tocno ta tipka test naredi in kaj pomeni sedaj ko na izklop stikala ne reagira vec?


RE: Test FID stikala? - mape - 7.10.2019

tipka simulira okvarni tok

če na tipko ne odziva, pomeni, da je FID stikalo hin in ga je potrebno zamenjat.


RE: Test FID stikala? - mdolzan - 7.10.2019

(7.10.2019 ob 15:51)markobb Napisal: Fid stikalo ima tipko kjer pise pritisni vsak mesec za test ali nekaj takega. Ta tipka vcasih ko smo jo pritisnili je izklopila stikalo iz 1 na 0 in smo potem spet vklopili stikalo. Sedaj tipka kjer pise test ne reagira vec kljubtemu da elektrika je.

Kaj tocno ta tipka test naredi in kaj pomeni sedaj ko na izklop stikala ne  reagira vec?

FID je vrjetno "crknil"...

Lahko stestiraš še "realno" napako, če je samo tipka nefunkcionalna.
Profi seveda z namenski inštrumentom oz za hoby
Stara dobra 60W žarnico na nitko v ustrezno zvezan vtikač (L+Ground).

lpm


RE: Test FID stikala? - arbajter - 7.10.2019

Ne gre le na slepo z žarnico preizkusiti delovanje Fid-a. Ta je odvisen od vrste Fid stikala. Fid stikala pa so z diferencialnim tokom 500mA, 300mA in 30mA. Obstajajo sicer še 10mA. 500mA morajo odklopiti pri največ 500mA okvarnega toka, običajni odklopi so okrog 420mA, naslednji, 300mA običajno odklopi pri okrog 250mA, vendar največ pri 300mA, 30mA Fid-i pa izklopijo pri okrog 24 ali 25mA. Sedaj je potrebno le še izračunati moč žarnice, ki bo mimo Fid stikala odvedla tisti ustrezno velik okvarni tok.

V tvojem FId stikalu je odletel uporček ali pa je prekinjena kot las tanka lakirana žička na diferencialni tuljavici. Oboje vodi k nedelovanju testne tipke. Fid sam pa zaradi tega lahko pravilno vrši diferencialni izklop, vendar naj to preveri strokovnjak.


RE: Test FID stikala? - markobb - 7.10.2019

Profi tester imam.

Ce prav razumem test z 60w zarnico med fazo in groundom oz rumeno zeleno zico simulira povecano upornost?
Seveda izbira zarnice ima veze s tipom fida

Ali lahko to naredim dirketno na omarici ali mora biti na koncu instalacije?

Bom pac kupil drug fid sicer je to novo gradnja in nevem ce se je tipka pritisnila vec kot 10x v svoji dobi.

Kot je vidno na sliki 3 faze in nicelni modri vodnik gredo v fid( rumena zelena ozemljitev je pa zraven priklopljena z drugimi ozemljitvami) naprej od fida gre pa odvod levo naprej na 3 fazno varovalko za 3 fazni priklop in desno ima odvod na 1x16a varovalko za 1 fazni priklop. Torej zaenkrat iz omarice dobimo 1x 3 fazni in 1x 1 fazni priklop


RE: Test FID stikala? - Zaspanc - 8.10.2019

(7.10.2019 ob 17:15)arbajter Napisal: ... Sedaj je potrebno le še izračunati moč žarnice, ki bo mimo Fid stikala odvedla tisti ustrezno velik okvarni tok. ...

Z žarnico lahko kvečjemu preveriš ali FID sploh dela, ne pa določit pri katerem toku odklopi.


RE: Test FID stikala? - Energetik81 - 8.10.2019

(7.10.2019 ob 19:16)markobb Napisal: Profi tester imam.

Ce prav razumem test z 60w zarnico med fazo in groundom oz rumeno zeleno zico simulira povecano upornost?
Seveda izbira zarnice ima veze s tipom fida

Ali lahko to naredim dirketno na omarici ali mora biti na koncu instalacije?

Bom pac kupil drug fid sicer je to novo gradnja in nevem ce se je tipka pritisnila vec kot 10x v svoji dobi.

Kot je vidno na sliki 3 faze in nicelni modri vodnik gredo v fid( rumena zelena ozemljitev je pa zraven priklopljena z drugimi ozemljitvami) naprej od fida gre pa odvod levo naprej na 3 fazno varovalko za 3 fazni priklop in desno ima odvod na 1x16a varovalko za 1 fazni priklop. Torej zaenkrat iz omarice dobimo 1x 3 fazni in 1x 1 fazni priklop

Nima veze, poskusi nekje za FID stikalom. V eni vtičnici veži med L in PE žarnico, lahko začneš s 25W.


RE: Test FID stikala? - arbajter - 8.10.2019

(8.10.2019 ob 06:54)Zaspanc Napisal:
(7.10.2019 ob 17:15)arbajter Napisal: ... Sedaj je potrebno le še izračunati moč žarnice, ki bo mimo Fid stikala odvedla tisti ustrezno velik okvarni tok. ...

Z žarnico lahko kvečjemu preveriš ali FID sploh dela, ne pa določit pri katerem toku odklopi.
Seveda, se strinjam. Delovanje Fid stikala se preverja z Norma, Metrel ali drugimi za meritve atestiranimi instrumenti, ki beležijo ne le tokovno temveč tudi časovno. 
Izračunati žarnico je v omenjenem primeru bilo mišljeno to, da se izračuna tisti minimum, pri katerem Fid mora odklopiti. In če odklopi, je tista škatlica v redu. Nerodno je le to, da jo ne moreš na hitro preveriti z pritiskom gumba. So mi pa lani "podvalili" eno res slabo serijo Etijevih Fid stikal, pri polovici je v prvem mesecu tista tipka odpovedala. In to pri vseh Fidih diferenc 30 in 300mA. 

markobb
Testiraš vedno na koncih tokokrogov. Na ta način preveriš posamezne ozemljitvene vodnike. Se pravi na vtičnicah, priključnicah, lučeh. Preizkus v razdelilniku ti morebitnih prekinjenih ozemljitvenih vodnikov ne pokaže, zgolj delovanje  Fid stikala.


RE: Test FID stikala? - Zaspanc - 8.10.2019

Žarnico "izračunaš" na vsaj 100W, pa je. Toliko da ne zašvasa v primeru nepričakovanega (ne)delovanja.
Za omenjeno serijo FIDov sem pa slišal...


RE: Test FID stikala? - markobb - 8.10.2019

Za kupit novo fid stikalo iscem 4 polno fid stikalo 500ma?

Kaj pomeni fid 25/05? Mogoce 4x25A 500mA?

Pa se vprasanje tam kjer imamo 16A varovalko za 1 fazni priklop, smo vmes zmanjsali priklopno moc se mi zdi iz 3x25 na 3x10A torej bi rabil zamenjat varovalko iz 16A na 10A?


RE: Test FID stikala? - arbajter - 8.10.2019

(8.10.2019 ob 10:38)Zaspanc Napisal: Žarnico "izračunaš" na vsaj 100W, pa je. Toliko da ne zašvasa v primeru nepričakovanega (ne)delovanja.
Za omenjeno serijo FIDov sem pa slišal...
Trije Fidi, zapored vzeti novi iz škatle, so "pocrkali" v dnevu ali treh. In frajerji iz Etija niti slišat niso hoteli o zamenjavi oziroma garanciji, pa pokažeš mesec star račun o nabavi 50 Fidov. Šele ko sem jim "obljubil, da v življenju ne kupim več njihovih varovalk so blagovolili izpljuniti nove Fide. Pa verjetno se jim je srce ob tem trgalo.

(8.10.2019 ob 15:37)markobb Napisal: Za kupit novo fid stikalo iscem 4 polno fid stikalo 500ma?

Kaj pomeni fid 25/05? Mogoce 4x25A 500mA?

Pa se vprasanje tam kjer imamo 16A varovalko za 1 fazni priklop, smo vmes zmanjsali priklopno moc se mi zdi iz 3x25 na 3x10A torej bi rabil zamenjat varovalko iz 16A na 10A?
500mA Fid stikalo je nekoličkaj že preživeta zadeva. Sedaj se daje 300mA. Torej FID 25/0,3. Še bolje FID 40/0,3. 
Z varovalko se varuje kabel in ne porabnika. Torej, če imaš kabel 1,5mm2 lahko daš varovalko 10A ali pa 13A, za 2,5mm2 daš 16A in za 4mm2 20A. Manjša je lahko vedno, večja nikoli. Ravno tako ne pomeni, da lahko varuješ tokokrog izveden z vodniki 2,5mm2 z varovalko 16A, če je na kakem mestu ta isti tokokrog "vsebuje" tudi vodnike 1,5mm2. V takem primeru velja, da se varuje spet "najšibkejši" člen, torej bo varovalka 10A oz. 13A in ne 16A.


RE: Test FID stikala? - mdolzan - 9.10.2019

ja seveda test z žarnico je samo za ugotavljanje, če sploh dela...za vse ostalo namenski inštrument.
Gglede na starost FID stikala ter relativno visok odklopni tok 500mA...
Vgradi novega, ki ima B+ - AC + A + gladki enosmerni tok + visokofrekvenčne motnje (20kHz). Če že pride do potrebe te "mogoče" obvaruje najhujšega...

lpm


RE: Test FID stikala? - arbajter - 9.10.2019

Niti 300mA te ne obvaruje najhujšega, 500mA še manj. Kar se tega tiče, "varujeta" le Fid stikali z diferenco 30mA in pa 10mA. Oba pa zahtevata instalacijo brez najmanjše napakice in porabnike brez nekih uhajavih tokov. Za potrebe velike večine hišnih instalacij zadostuje Fid stikalo tipa A (RCCB-A) in tudi če je AC klasika ne bo čisto nič narobe. Tisti, ki pa ima doma frekvenčnik(e) ter tisti, ki se ukvarja z raznimi usmerniki (pa še ti le v polvalni obliki z glajenjem) naj si pač omislijo Fid tipa B ali B+.



Zadnje novice

Zemeljski plin – udoben, varčen, varen in ugoden
11.10.2019 ob 09:01:30
Zemeljski plin – udoben, varčen, varen in ugoden
Zemeljski plin je vsestransko uporaben energent – v gospodinjstvu ga tako uporabljamo za ogrevanje prostorov, pripravo tople... Beri dalje »
Lumar - na ogled hiši dveh generacij
09.10.2019 ob 11:03:14
Lumar - na ogled hiši dveh generacij
V podjetju Lumar v soboto 12. oktobra med 10.00 in 16.00 uro pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo predstavili hiši, ki sta... Beri dalje »
Odločitev, ki zagotavlja zdrav način življenja, udobje in dolgoročne prihranke
07.10.2019 ob 07:59:04
Odločitev, ki zagotavlja zdrav način življenja, udobje in dolgoročne prihranke
Dom je tam, kjer se počutimo prijetno in varno. To je prostor, kjer se lahko sprostimo, odmislimo vsakodnevne tegobe in zadihamo s... Beri dalje »
Otroška soba v mansardi
03.04.2018 ob 18:21:19
Otroška soba v mansardi
Marsikdo reče kaj pa je takega narediti otroško sobo v mansardi. Glavno je, da sobo okrasimo z nekaj junaki iz risank in to je to. Je res, da je to... Beri dalje »