Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
PodSvojoStreho.net
Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)



Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 21.1.2013

Drži. Preberi celotno temo in boš ugotovil, da nas je večina uveljavljala subvencijo kljub temu, da je peč kupljena v tujini. Pogoj je le original račun iz katerega je razvidno, da gre za napravo iz njihovega seznama in pa da vgradnjo opravi pooblaščeni monter z registrirano ustrezno dejavnostjo.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - tine64 - 21.1.2013

Na montažo s strani pooblaščenega servisa je vezana garancija za peč, ne pa upravičenost do subvencije.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 21.1.2013

Morda sem malo nerodno napisal oz. je beseda "pooblaščeni" odveč. Monter ne rabi biti pooblaščen za peči Attack, mora pa glede na razpisne pogoje imeti registrirano ustrezno dejavnost.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 21.1.2013

Stvar osebne odločitve je kako pristopiš k projektu.
Če te boli k.... in ti je vseeno daš 8k eur ali več, pokličeš, fantje pridejo, pripeljejo, zmontirajo, plačaš in gredo. Ti medtem piješ pivo in debatiraš o subvencijah.
Lahko pa si vzameš čas in se jebeš z Slovaki (trgovino, jezikom), prevozom, razkladanjem, montažo, potem ti pa še kak holandec zmanjka. Pred eno uro ti je itak že koleno falilo. Pa še mimo najboljšega soseda si šel, pa nisi kupil kruha (žena itak misli da imaš že posteljo v kurilnici) in piva. Seveda pride še sosed na ogled in pade nebroj idej. Posledično se montaža zavleče v pozne ure oz. prestavi na naslednji dan...
Ampak, ko pa pečka (nima veze sedaj firma) prične z delovanjem (proizvodnjo toplote) so pa pozabljene vse kletvice izrečene slovanskim in ostalim narodom ter sorodstvu, vsi obdrgnjeni komolci in potolčeni prsti, si pa največji car, kar jih obstaja v okolici. Sploh če si še upošteval navodila in priporočila na forumu.
Tisto, kar pa ne more kupiti nobena kartica (visa, mastercard...) je pa občutek, ko z sosedom sedita ob peči, pijeta različne hujše substance kot pivo (peč že itak gori) in se čudita čudu v kurilnici.

P.S.
Sem videl kar nekaj izdelkov "pooblaščenih" monterjev (nekateri si ne zaslužijo besede monter, še manj pa poblaščen) in sem bil nemalokrat presenečen. V negativnem smislu. Nekateri še niso vzeli nove tehnike. Peč je peč je največkrat njihov odgovor.
Da ne bo pomote, so nekateri tudi carji in naredijo tako, kot da delajo zase.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 21.1.2013

Pozdravljeni
Tudi jaz nekaj razmišljam o nabavi novega kotla k obstoječemu sistemu, ki sem ga lani nadgradil s solarnim sistemom in 1650 l zalogovnikom pa sem ugotovil, da bi lahko bil tole eden izmed boljših uplinjakov za nizko ceno, ki bi ga lahko dogradil zdraven.
Zanima me če je kdo v okolici Dolenjske, ki ima tole stvarco ugrajeno in bi se lahko oglasil pri njemu, da vidim delovanje v živo.
lp


Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 31.1.2013

Za vse, ki ste spremljali mojo sago Smile

No, v ponedeljek sem končno dobil pravi del Regumata (tokrat gratis - hvala g. Klaukeju iz Oventropa in Šternu, ki je zastopnik pri nas), danes je to majster zmontiral in tadaaaam, temperatura kotla je 80°C in višje. Torej je ključnega pomena, da je tipalo na povratku, kot sem tudi sam sumil in hvala bogu vztrajal, da se to uredi.

Že danes sem dosegel lepo temperaturo, kljub temu, da je bila iz peči izpuščena kompletna voda, da se je morala segreti iz 20°C, zalogovnik pa je imel, ko sem zakuril, temperaturo zgoraj 32°C, spodaj pa 20°C.

Zakuril sem ob 16h, sedaj bo počasi do 21h pogorelo, trenutno pa je 2000 l zalogovnik od zgoraj navzdol 78/70/50/35°C.

Komaj čakam da pogori, da vidim, kaj bo ostalo v nalagalni komori. Do sedaj sem vedno imel ogromno oglja. Kaj pomeni ogromno? Vsakič preden zakurim in naložim, malo pobrkljam po oglju v nalagalni komori, da lažje zakurim. Ob tem seveda skozi šobo v izgorevalno komoro pade oglje in pepel. No, pri meni ga je bilo toliko, da sem na dva dni napolnil en 25l hobok. Noro!

Sedaj sem torej super zadovoljen, sploh glede na to, da je bilo danes precej vode za segret iz dokaj nizke temperature. Ob normalnem režimu nalaganja, ko je zalogovnik ob novem kurjenju malo bolj segret kot danes (cca. 45°C zgoraj in 35°C spodaj), bo avtonomija zalogovnika še boljša (z eno nalago ga bom segrel na višjo temperaturo). Posledično bo tudi poraba drv nižja, kot je bila dosedaj.

P.S.
Če kdo potrebuje rezervni del (tistega, kjer sta ventila in pa kapilarno tipalo) za Oventrop Regumat RTA-130, imam na zalogi levega in desnega, ha ha ha Smile


Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 1.2.2013

Nekaj mi ni jasno.
V štartu si imel pravega samo narobe priključenega.
Zakaj hudiča si porabil 1 mesec da si dobil levega oz. desnega (rezervni del),
ko pa bi ti monter v 1 uri prestavil cevi?


Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 1.2.2013

Hja, v bistvu takrat ni nihče pomislil na to, da bi lahko tako (kontra) zvezali, kot si ga ti. Monter je pravzaprav bil prepričan, da bo Regumat delal OK tudi tako, kot ga je obrnil, ker je pač to kapilarno tipalo precej dolgo in seže tudi do sosednjega voda. Njegovo mnenje je bilo, da bo normalno zaznavalo temperaturo povratnega voda. Meni pa je od vsega začetka bilo čudno, da ne morem doseči take temperature kot ostali, zato sem vztrajal, da se to poštima.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 1.2.2013

Očitno je, da se še vsi učijo.Dobro da si vztrajal.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 1.2.2013

Ravno v tem je čar foruma, če se sam postopaš, ali pa če hočeš kontrolirat mojstre.
Na koncu koncev vsi delamo za denar.
Kamor pa pluje naša država, pa izgleda da bomo kmalu na blagovni menjavi......


Re: Attack 25-35 DPX lambda - janez.servis - 1.2.2013

Če pepel ni zbiti, manjka regulator vleka.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 1.2.2013

Absolutno. Povprečen človek, kot sem sam (mestno dete, ki se je preselilo v 28 let staro bajto Smile), nima kaj dosti znanja o stvareh kot so gradnja, inštalacije in ostalo. Potem pa imaš opcijo ali zaupati majstru, da je naredil ko se šika, al pa se prej pozanimat, kak bi moralo bit. Tisti bolj sposobni pa se lotijo tudi sami marsičesa, česar se drugače ne bi.

Tako da ja. Z vašo pomočjo sem sedaj zelo zadovoljen s svojim Attackom.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 1.2.2013

janez.servis Napisal:Če pepel ni zbiti, manjka regulator vleka.

Kako pa lahko to prej stestiram, preden se lotim tega? Iz peči gre cca. 1,5m horizontalno rostfrei cev preko dveh kolen v dimnik Schiedel, premera mislim da 16 cm in višine cca. 10 m.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 4.2.2013

Se še kdo zanima za nakup tega kotla ?
Kot vidim je ta kotel zelo razširjen in priljubljen, sploh če ga dobiš za sprejememljivo ceno.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - besmar - 5.2.2013

Tudi jaz se nameravam spustiti v avanturo z attackom, zato bi mi še kakšen podoben kar prav prišel



Zadnje novice

Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
02.10.2023 ob 08:08:40
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
V podjetju Lumar v soboto 7. oktobra, med 10.00 in 15.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat v okviru Lumar Zero Emission... Beri dalje »
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj