Torej jaz ogrevam skupno 500m2 , vendar samo 400m2 konstantno +100m2 ko je zunaj 0 in minus zaradi delavnice. cca 1900ur na leto na uč bi rekel 25m3 drv, 28kw peč 2000lit zalogovnik.99%bukva.


RE: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 19.9.2022

Windhager hvala za informacijo.
Ja, najbolj realno sliko res dobiš le če kotel beleži delovne ure. Pri ocenah od oka mimogrede sfališ.


RE: Attack 25-35 DPX lambda - Igorslo - 19.9.2022

Windhager na koliko KW je pa navit in koliko ima TDP v glavni fazi gorenja?


RE: Attack 25-35 DPX lambda - windhager - 19.9.2022

Temparatura dimnih plinov se giblje od 150 pa do 220. TDP je najvišja na začetku gorenja v prvi uri. Potem se ustali na okoli 170 stopinj in proti koncu na 150 stopinj. Tu poteka že izgorevanje.

Če nalagaš kakšen drobiž bo vedno pognalo do 220 stopinj. Normalna drva pa do 200 stopinj max. Peč je 18 kw.


RE: Attack 25-35 DPX lambda - Igorslo - 19.9.2022

Jaz lahko frolingu štelam moč 190TDP 18kw, 200TDP 22KW ,210TDP 28-30KW
Zato sprašujem ker si napisal da gori 5-6 ur , meni tudi če je na 18kw, če je pa 30 pa 4ure. Se pa pozna bolj čista peč če je na 30kw, ni mokrega črnega katrana po stropu nakladalne in na vratih. Pa tudi po eni rundi kurjenja recimo, sta zalogovnika bolj vroča kot če je na 18-22kw ko gori 6 ur, po koncu gorenja ponavadi skoraj nič toplote ne steče viška. Pa tudi temperatura v kurilnici je znatno višja cca 3c če je na 30kw.


RE: Attack 25-35 DPX lambda - Igorslo - 19.9.2022

https://oe.finance.si/9000287/Zakaj-EU-lesa-ne-bo-vec-stela-med-ogljicno-nevtralne-vire

Skratka, lahko vemo kam pes taco moli


RE: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 6.10.2022

DPX lambda 35kW - 13547 delovnih ur v 9. letih Tongue

Zamenjana šoba, tesnilne vrvice na vratih in vetrnica ventilatorja. Zatesnjena in blokirana vratca lopute v dimnik. Display je malo bogi, občasno neberljiv, ampak še dela. Počasi bo potrebno menjati tudi oblogo na vratcih izgorevalne komore. Že kar nekaj let je razpoka po sredini.

Sicer še zmeraj ugotavljam, zakaj mi TDP začnejo padati, ko zaprem nalagalna vrata in se mi kasneje vžge cela naklada, namesto da bi lepo odgorevalo od spodaj navzgor. Ostane ogromno oglja na koncu.

A ima kdo kak enostaven nasvet za vgradnjo kukala v izgorevalno komoro?


RE: Attack 25-35 DPX lambda - zoki16 - 8.10.2022

Že deseto sezono uspešen zagon Attack DPX 25 PROFI... Doslej menjan samo ventilator (ko je bil še v garanciji). Pokurim vsako leto cca 20 m3 bukovih in gabrovih drv.