Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
PodSvojoStreho.net
Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)



Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 28.12.2014

Evo, mi smo srečno prišli, cesta nič posebnega, samo počasi. Otroka sta ves čas budno komenitrala dogajanje. Ko smo prišli domov, sta se šla še valjanje po snegu. Zdaj pa 75 % družine spi. :lol:


Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 28.12.2014

@som 16 imaš pa jajca.. :lol: :lol: :lol:
Družba hvala za prijeten dan in večer..Upam ,da ste se kaj novega naučili..

lp. cratos


Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 28.12.2014

Citat:Upam, da ste se kaj novega naučili..

Če ne, bomo pa spet ponovili...
:lol:

PS.
Še posebej zahvala za gospo Hanzi za odlično pripravljeno hrano in varstvo. Big Grin


Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 28.12.2014

Nekam veliko jo je ostalo. Se sprašujem če je bila res odlična. Zadnji trije so dobili nekaj sladkega kar za domov, pri tebi na to gospa hanzi se ni pomislila. Pa naslednjič.
malo jo je ura basa, ker je imela istočasno se svoje obiske. In potem ne more biti v dveh stukih istočasno. ...


Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 31.12.2014

Kako lepo ostane tunel nad šobo. Uro po slikanju se še ni sesul,zato sem mu pomagal da se je sesedel.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 7.1.2015

Zdaj pa eno moje vprašanje , lastniki attacka, koliko se vam segreje motor po 1 uri delovanja, če ma kdo možnost da bi še pomeril temperaturo, kajti vgradil sem bočne zaviralce . Temperatura diminh plinov se mi je spustila 30-40 stopinj , temperatura v komori pa je ostala enaka , pri čemer pa mi dela tudi na manjši količini primarnega zraka. Stranski kanal ima beli pepel .
1.
Sedaj pa me zanima koliko bolj se mora motor od ventilatorja mučiti al je njemu vseeno.
2.Na kak način bi izmeril obremenitev ventilatorja?

Ni mi glih stran vreči 150€ za novi motor oz kolko že stane ...

LP

PS slike, opisi itd... sledi če bo zadeva pozitivna


Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 8.1.2015

Motor se itak hladi z zunanjim zrakom in mu je vseeno.
Osebno imam sicer narejeno regulacijo ventilatorja da zmanjša moč pri doseženi temperaturi. Niso taka odstopanja pri temperaturi dimnih plinov in jih prej ulovi in stabilizira, če imaš hudo suha drva in pa drobiž.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 8.1.2015

Motor se nič bolj se ne muči.Bolj me skrbi, da boš že v štartu preveč ohladi
DP in boš imel pri izhodu toplotnih izmenjevalcev že prehladne dimne pline ,posledično se na hladnih delih pojavljajo katranske obloge. Kakšna pa je TDP sedaj ??
lp cratos


Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 8.1.2015

Sinko: a si ob vgradnji zaviralcev tudi podrgnil peč?
Ko sem jo zadnjič jaz malo zdrgnil, se mi je T vode v peči dvignila za nekaj stopinj. TDP pa je pridobil bistveno kasneje.
Sedaj sem testno odstranil podložke na ventilatorju, pa se vidi, da mi primarni zrak manj zapira ko pride na delovno T. Poleg tega mi ne uide temperatura tako visoko kot prej . nastavljeno sem imel na 170, pa mi je ob polni peči foršprunka pobegnila tudi 200, preden je primarca zaprl na tričetrt da jo je zbil nazaj na 170.
Lahko pa zvečer ali pa še verjetneje jutri pomerim z IR termometrom temperaturo ohišja ventilatorja. Pa upam, da bo prikazal približno realno vrednost. Ker na inox dimniškem priključku je daleč od realne, na ohišju peči okoli ventialtorja je tudi nekaj deset stopinj nižja od TDP. Edino če imam prazne baterije, in se mu malo meša. Včeraj je zunaj na fasadi kazal -11, dejansko je bilo -5.
Čeprav Temperaturo radiatorjev oziroma cevi pa kaže približno pravilno.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 8.1.2015

TDP je nastavljen na 140 in ga brez problema drži peč.
Katranske obloge to bom pogledal v nedeljo da vidim če se je kje kaj začelo nabirati...
Glede drgnjenja spodaj sem malo pometel z omelom med stranico in komoro tam je gori samo prah, zdaj 4 dan je še vedno samo pepel.
Izgorevalna komora se drži na okoli 750, to je tudi odvisno od premera drv...


Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 8.1.2015

Pozdrav,
sem z IR izmeril T na ohišju ventilatorja = 70-55°C; iz peči gre v dimnik (Termometer na/v dimniški cevi) 160°C.

Sama plošča ventilatorja, ob peči pritrjena, ima 130°C.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.1.2015

Tudi jaz prakticno enake meritve.
Trenutno pa nimam podlozk v ventilatorju in je start bolj pocasen se mi zdi,po potem je primarni zrak bolj odprt.
Bi moral podlozke nazaj dat pa ponovno meriti


Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 9.1.2015

Takole naslednji teden, dobim na posodo tokovne klešče in bom izmeril razliko zadušenega in nezadušenega ventilatorja. Ko ga tipam lahko edino primerjam s cevjo , nimam IR- tako da na otip je tam 60 stopinj. Ventilator mam jaz podložen z eno podložko tako da boljše vleče in da je še skoraj celi navoj v uprijemu.Aja še barva plamena, ko je sam začetek je rumenkasti , potem po 20 min je bolj bele barve .
Kot zanimivost , povprečno izgube so 5 %


Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.1.2015

Probaj se se poigrati s podlozko ko bos meril s tokovnimi klescami.
Sicer pa bi ga lahko tudi jaz zmeril po bosansko. Sa najbrz bi ravno tako zalaufal ce bi ga priklopil na zunanjih 230V?
tam pa lahko merim porabo z energy monitorjem.


Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 10.1.2015

Problem je ker ima ta motorček kondenzator ki je skrit pod krmilno ploščo tam če bi ga direktno priklopil bi deloval , kar sem tudi sam imel na začetku , originalni sistem + flammtronick verzijo .
Klešče bom pa imel glih pol urce do uro tak da vidim kako bo časovno šlo skozi.
Poskusil bom s odprtimi vrati, brez bočnih zaviralcev in z bočnimi zaviralci in zmanjšamin pretokom zraka, primarec na 25% , sec na 2% .



Zadnje novice

Kako načrtovati popolno kopalnico, ki ustreza potrebam vašega doma?
30.05.2024 ob 08:45:08
Kako načrtovati popolno kopalnico, ki ustreza potrebam vašega doma?
Kot pri večini prostorov, je tudi prenovo kopalnice potrebno predhodno načrtovati, raziskati vse ponujene možnosti ter izbrati ideje, ki... Beri dalje »
Na ogled individualna skoraj-nič energijska hiša Lumar
29.05.2024 ob 11:24:33
Na ogled individualna skoraj-nič energijska hiša Lumar
Na ogled individualna skoraj-nič energijska hiša Lumar V podjetju Lumar v četrtek 30. maja, med 12.00 in 17.00 uro,... Beri dalje »
Saloni Prevc praznujemo 30 let tradicije
28.05.2024 ob 07:00:11
Saloni Prevc praznujemo 30 let tradicije
Iz vaše hiše naredimo dom. Že 30 let. Letošnje leto se bo v zgodovino podjetja zapisalo kot prelomno, saj saloni... Beri dalje »
Izgradite hišo, kakršno si želite
22.05.2024 ob 06:49:08
Izgradite hišo, kakršno si želite
Inovativne rešitve, ki ne samo skrajšajo da skrajšajo čas gradnje in znižajo stroške, temveč... Beri dalje »
Strešna okna in senčila Tondach za popolno harmonijo doma
07.05.2024 ob 11:28:26
Strešna okna in senčila Tondach za popolno harmonijo doma
Eleganca in funkcionalnost na vaši strehi! V današnjem času, ko mnogi izmed nas velik del dneva preživimo v notranjih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »