Šumenje v novih Aklimat radiatorjih
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 12:02 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 14 maj 2014 11:25
Prispevkov: 11
V bloku, kjer se prenavlja stanovanje, smo zamenjali vse radiatorje, z novimi Aklimat radiatorji ter Herz termostatski ventili. Po priklopu novih (dvocevni sistem), z vseh prihaja zelo nadležen in precej močan šum. Ne vem, če se na spodnjem posnetku sliši najboljše, ampak zvok je tak, kot kadar se nekdo tušira ali polni WC kotliček, in je zelo glasen (nevzdržno in nemogoče za spanec).

Ker so ventili termostatski, se to dogaja vedno ko začne radiator delovat oziroma pade pod nastavljeno temperaturo. Tudi če sedaj recimo ročno obrneš glavo s 3 na 4, začne na polno šumet, in neha, ko jo zmanjšaš, se pravi ko voda preneha krožit. Vsi radiatorji so bili že odzračeni.

Stari radiatorji so delovali normalno, in pri sosedih tudi ni podobnega problema, tako da v čem bi lahko bil problem oziroma kako sploh odpravit kaj takega?

lp

slike in video: https://www.dropbox.com/sh/bge89addhk2x ... TWHca?dl=0


Na vrh
 Profil  
 

Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 10:54 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 288
Pri meni šumijo termostatski ventili in tudi vedno šumijo, ko se malo odpre. Na srečo so radiatorji samo v kleti, za spat zraven pa je jebeno ja.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 12:43 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6384
Kraj: Maribor
Lahko daš elektronski termostatski ventil v spalnico in ta popolnoma dol zapre radiator ponoči oziroma po urniku... Je pa šumenje skoraj gotovo posledica prenašanja zvoka obtočne črpalke. In če so radiatorji odzračeni, potem kaj dosti ni za naredit.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 13:28 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6384
Kraj: Maribor
A to se v blokih dejansko da dogovorit?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 14:51 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8270
Mislim da je tu vse lepo napisano...
Iz foruma "strojništvo":
Povzemi:
kruster napisal/-a:
Šumenje v radiatorjih je klasičen problem ,ko so na sistemu vgrajeni termostatski ventili, a v kotlovnici pa črpalka brez tlačne regulacije pa ponavadi nastavljena še na največjo hitrost (če seveda ima to možnost). Ta se ne "odzove", ko se na sistemu pričnejo pripirati ventili na porabnikih, posledica je jasna , dvigne se dinamični tlak na sistemu (tlak med dovodno in povratno cevjo), to pa povzroča neprijetno šumenje skozi ventile. Seveda je nivo šuma odvisna od same konstrukcije ventila , vendar z še tako dobrim ventilom je šum neizbežen pri visokem dinamičnem tlaku. Poglavitna rešitev je vgradnja frekvenčno vodene črpalke, ki bi vzdrževala nekje 0.1-0.2 bara dinamičnega tlaka.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: SIMY001, Smush in 3 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.