Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Avtor |
Sporočilo |
gt001
|
Objavljeno: 28 jan 2019 08:35 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 7131 Kraj: Celje
|
Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3). To imas urejeno zelo hitro.
ps. zdaj ko sem presaltal logo, ti zgoraj navedeno (stikala + termostat, vse skupaj v omarici - kot na sliki, razen brez varovalke in napajalnika) odstopim za mali denar.
Priponke: |

20190123_110211.jpg [ 16.05 KiB | Videno 662 krat ]
|
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Alkoboy
|
Objavljeno: 28 jan 2019 09:29 |
|
Prvošolček |
 |
 |
Pridružen: 06 jan 2019 14:18 Prispevkov: 7
|
Dela ta zadeva z Logotom vredu? Dela glefe na zunanjo tempreraturo?
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
gt001
|
Objavljeno: 28 jan 2019 09:39 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 7131 Kraj: Celje
|
TC z Logotom dela pri meni sele od cetrtka (prej na stikala od miklavza 2018), tako da konkretnih dolgorocnih izkusenj ni. Drugace pa ja, dela bp. Glede na zun. temp uravnava moc (vecinoma dela na 42 oz 53%), dT je med 4-5°C, toplo nam je, drugega ne rabimo.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Tehnologic
|
Objavljeno: 28 jan 2019 10:43 |
|
Pomočnik |
 |
 |
Pridružen: 04 jun 2016 00:20 Prispevkov: 73
|
gt001 napisal/-a: Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3). To imas urejeno zelo hitro.
ps. zdaj ko sem presaltal logo, ti zgoraj navedeno (stikala + termostat, vse skupaj v omarici - kot na sliki, razen brez varovalke in napajalnika) odstopim za mali denar. Vzamem mi posljrs zs prosim mene nekaj zeza jutri pop sem v tvojih koncih. Napajalnik imam
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
gt001
|
Objavljeno: 28 jan 2019 10:55 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 7131 Kraj: Celje
|
Zdravo imas ZS (sem imel deaktivirane, ker mi je en tezil na privat).
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Penzlc
|
Objavljeno: 14 feb 2019 11:12 |
|
Pomočnik |
 |
 |
Pridružen: 30 okt 2011 08:38 Prispevkov: 69 Kraj: Gorenjska
|
Me zanima na koliko imate kaj nastavljeno histerezo?
Jaz jo imam sedaj 0.6°C na radiatorskem ogrevanju.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
gt001
|
Objavljeno: 14 feb 2019 11:31 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 7131 Kraj: Celje
|
Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes. V vremenskih razmerah zadnjega tedna TC "taktira" na 30%-42% v 3 fazah dnevno z po ca. 3 urami delovanja in ca. 5. urami mirovanja.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
bk9105
|
Objavljeno: 14 feb 2019 11:50 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 26 avg 2013 08:14 Prispevkov: 842
|
Kako logiko imaš za preklope med stopnjami, glede na Tzunanjo, ali kaj drugega?
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
gt001
|
Objavljeno: 14 feb 2019 11:58 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 02 nov 2009 13:36 Prispevkov: 7131 Kraj: Celje
|
Ja, regulacija po stopnjah glede na Tzun. Sam vklop pa po histerezi PV + sobna.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
duc
|
Objavljeno: 14 feb 2019 12:42 |
|
Mojster |
 |
 |
Pridružen: 18 nov 2008 08:57 Prispevkov: 142
|
Jaz sem dal navaden T80 cevni termostat na DV, ki mi preklaplja med 30% in 42% glede na temperaturo DV ter STC-1000 na PV.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
hitim
|
Objavljeno: 14 feb 2019 13:55 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 05 dec 2007 00:06 Prispevkov: 240
|
gt001 napisal/-a: Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes. V vremenskih razmerah zadnjega tedna TC "taktira" na 30%-42% v 3 fazah dnevno z po ca. 3 urami delovanja in ca. 5. urami mirovanja. Zd. S takšnim delovanjem si zmagal! Čestitam
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Penzlc
|
Objavljeno: 14 feb 2019 20:17 |
|
Pomočnik |
 |
 |
Pridružen: 30 okt 2011 08:38 Prispevkov: 69 Kraj: Gorenjska
|
Koliko pa imate histereze na sobnem termostatu, tisti ki ga imate? Se mi zdi, da je 1-1.2°C še kar udobno in sprejemljivo. Meni s tem režimom TČ dela približno eno uro in potem približno eno uro počiva. Sedaj, ko je malo topleje je čas delovanja TČ seveda temu primerno krajši. Imam pa ves čas na 42% moči TČ, ker je regulacije glede na zunanjo T še nimam.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Energetik81
|
Objavljeno: 14 feb 2019 20:27 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 08 sep 2008 10:34 Prispevkov: 5493 Kraj: LJ - Barje
|
V 1h se ti bajta ohladi za 1K?
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Penzlc
|
Objavljeno: 14 feb 2019 23:05 |
|
Pomočnik |
 |
 |
Pridružen: 30 okt 2011 08:38 Prispevkov: 69 Kraj: Gorenjska
|
Približno, ja. Če računamo še inercijo, k imam še stare trika radiatorje, je najbrž malo več. Nekaj se pozna tudi to koliko zadev imam prižganih(PC, TV, štedilnik...) Je pa zelo mala kvadratura ogrevanja in pomoč sonca tudi zelo mala.
|
|
Na vrh |
|
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
warmaster
|
Objavljeno: 19 feb 2019 15:01 |
|
Vajenec |
 |
 |
Pridružen: 25 jul 2017 11:06 Prispevkov: 35
|
|
Na vrh |
|