Daikin je prišel do spoznanja, da se na presojo inštalaterjev ne more zanašati, zato ima Altherma 3 magnetni filter že vgrajen v notranji enoti:

http://www.telmos.si/sites/default/file ... og_slo.pdf


Zadnjič spremenil Instal, dne 14 feb 2019 11:50, skupaj popravljeno 1 krat.

Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 11:48 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 05 dec 2007 00:06
Prispevkov: 240
Fery napisal/-a:
Jaz sem to meril, do pretoka 160 l/h (namesto 740 l/h).
COP, pri enakih pogojih, pade za 1, iz 2,6 na 1,6.
Kljub temu, da je dT 17 stopinj.
Je pa poraba zrasla iz 1,33 kW na 1,89 kW.


Zd.
Prav si ugotovil.
Nekje sem napisal, da je min. pretok 360l/h /5kw . Če je manj ne ohladi plinskega kondezata in cop je fuč.
Zato sem ponovno dal povezavo za sestro IVT . Na strani 6do 9 si poglejte potrebne pretoke in temperature.
Če obratuje na 22c PV si vedno na varni strani in poboljšan cop
Jaz imam črpalko na 1 je 670l/h , na 3 je 1400l/h.
Obratujem na 1..
Zapis ni namenjen tebi Fery, ker to tako veš!!
Je za tisti, ki še raziskujejo, da jim bo laže!!!
lp.
https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 11:50 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13131
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.

_________________
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 11:58 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2113
Kraj: Kranj
Fery napisal/-a:
Tudi če bi šla ta nesnaga naokrog, ne bi nič crknilo. Niti škodilo. Nekje, v kakšnem mrtvem kotu, jo je še veliko več.

To ali je bojler emajliran ali ne, ali je inox ali kaj tretjega, nima popolnoma in absolutno nobene veze z magnetnim filtrom.
Razen če si hotel reči, da je spirala znotraj emajlirana. Potem pa ja. V tem primeru se tam nesnaga ne nabira.


Ja saj, lahko jo tudi zbiraš tudi na kakšnem drugem magnetu v sistemu. Recimo na kakšni obtočni.

Emailiran verjetno pomeni, da je površina zaščitena in iz železa. Bojler in izmenjevalec sta verjetno emajliran samo proti sanitarni vodi? Stran, kjer je pa voda ogrevalnega sistema je verjetno nezaščitena in lahko rjavi. Površina spirale je pa velika. Pri TČ se tudi zahteva velika.

So pa v tem blatu majhni delci. Kot kak droben pesek. Mehansko bo to nemogoče poloviti. Bom ga enkrat očistil in posušil zadevo, da bo vidno. Je pa treba pri čiščenju magnet odstranit, drugače se ne spere dol. Tako se močno prime na magnet.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 12:03 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 842
Vse kar sem jaz našel na teh straneh je 10L/min pri nekje 18stC PV, manj jaz nikjer ne vidim navedeno.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 14:15 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 05 dec 2007 00:06
Prispevkov: 240
Bk
Vse kar sem jaz našel na teh straneh je 10L/min pri nekje 18stC PV, manj jaz nikjer ne vidim navedeno.
Zd .
Ja veliko si našel!
Zgornji je za nazivno moč 9kw
Z manj sem ugotavljal cop za 5kw.
Zdaj to uporabi, da boš zmagal.
So nekater res mojstri. Brez nategovanja znajo ugotoviti, kaj je najbolje in to izvedejo.
Za vzor npr. ""gt001"", pa verjetno še veliko drugih, ki se ne oglašajo ,stvari urejajo zase najbolje . Seveda se prej poučijo!!!!
Le tako naprej!!!
Lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 14:40 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 05 dec 2007 00:06
Prispevkov: 240
Fery napisal/-a:
Ok, bom probal na 360 l. Če bo še kaj mraza. Rabim okrog nule, da bo primerljivo.

Si že probal in veš kaj delaš!
Ej Fery !
Si eden tistih ki znajo provicirati. Po tem se smeješ si dobre volje na račun tistih, ki si grizejo nohte.
Znaš zakuriti, pa tudi gašenje ti ni tuje , če gre predaleč.
Se pa Micke ne bi zgodile tako ugodno , če v tebi ne bi bilo tudi dobre duše za pomoč drugim.
Tako naprej!!!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 15:04 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6801
Kraj: Renče
V vednost: vse blokade panasonicovih obtočnih črpalk so povzročile alge v sistemu, ki se zapečejo na togi osovini črpalke!

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 15:10 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13131
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Neeee, no!!! Spet alge!?
Nisi povedal, ali so iz Jadranskega morja ali iz Sredozemskega. Da vem kateri pantakan kupit.

Itak pa mam jaz kitajske pumpe, ki niso kompatibilne z evropskimi algami, tako da sem imun na to.

_________________
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 15:45 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 03 nov 2014 09:08
Prispevkov: 10
Hitim, ali pretok, ki ga navajaš pri sebi, meriš ali le navajaš podatek od OČ ? Imaš mogoče kalorimeter ? Oprosti če si to že nekje napisal in sem spregledal. Lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 19:50 
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten

Pridružen: 28 okt 2018 21:24
Prispevkov: 96
Fery napisal/-a:
Neeee, no!!! Spet alge!?
Nisi povedal, ali so iz Jadranskega morja ali iz Sredozemskega. Da vem kateri pantakan kupit.

Itak pa mam jaz kitajske pumpe, ki niso kompatibilne z evropskimi algami, tako da sem imun na to.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 19:53 
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten

Pridružen: 28 okt 2018 21:24
Prispevkov: 96
sem hotel napisati ,da so alge v toplovodnem sistemu možne ! Sem že videl popolnoma zeleno vodo. Temu se izognemo z dodajanjem nekaj % antifriza.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 19:55 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 05 dec 2007 00:06
Prispevkov: 240
Zd.
Ja imam kalorimeter.
Lp.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 21:36 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 03 nov 2014 09:08
Prispevkov: 10
Hitim, ali s tega kalorimetra lahko odčitaš tudi pretok, ga mogoče preračunaš ali pa imaš še merilec pretoka. ? Lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: Toplotna črpalka IVT Ax09
OdgovorObjavljeno: 14 feb 2019 22:11 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8956
Kraj: Celje
Kadar lažejo vsi proizvajalci toplotnih črpalk in kadar laže certificiran kalorimeter specialno namenjen merjenju izkoristka toplotnih črpalk, je pa res hudič :mrgreen:


Priponke:
SONTEX.JPG
SONTEX.JPG [ 47.75 KiB | Videno 148 krat ]

_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 3736 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 250  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.