cev za odvod kuhinjske nape
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2009 09:43 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 12 jul 2007 09:14
Prispevkov: 16
Prosil bi vas za pomoč!

Zanima me kakšen more biti presek (fi) cevi za kuhinjsko napao in kakšno cev ste uporabili, bo pa napeljana skozi plato in nato skozi ostrešje ven?

Ter kako ste izvedli to, da vam ni zatekal nazaj kondenz v napo, ki se je nabiral v cevi?

Če ima kdo kakošno sliko naj jo prilepi.

Za pomoč in nasvete vam hvala že v naprej!

lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2009 11:37 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 03 sep 2008 15:48
Prispevkov: 218
Običajno zadostuje fi 110 mm. Lahko se uporabi navadne PVC kanalizacijske cevi. Na dnu cevi se naredi t. i. "lonček" za zbiranje kondenza. Pomeni da se napa priklopi na cev s stranskim priklopom cca 10 cma nad dnom cevi, ki je blindirano. Kondenz se steka v ta "lonček" in se tam posuši.

_________________
Lp

Stanko


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2009 12:13 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 807
Vse malo bolj kvalitetne nape imajo presek cevi 15 cm!!! Pri prezračevanju pomeni večji presek manjši hrup zraka pri prezračevanju.


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2009 21:49 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 04 feb 2009 00:19
Prispevkov: 200
Kondenzacijo rešil tako, da ko cev pride na podstršje sem naredil padec proti tlom, in cev dobro izoliral. Na koncu cevi dal zapiralno loputo kot pri prezračevanju (ob izklopu nape se loputa zapre). Eno posodico podstavil, da se kondenz zbira.

Preverjeno deluje že tretje leto.

Lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 09:26 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 22 avg 2005 12:58
Prispevkov: 238
Ali se lahko tudi za odvod nape skozi streho (se pravi del, ki je zunaj nad streho) uporabi siva vodovodna cev in na vrhu odzračevalna kapa, kot je npr. tale?
Slika


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 12:41 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2006 14:27
Prispevkov: 1394
Kraj: Vodice
Sam imam sivo pvc cev fi 110 - premalo. Napa je enostavno preglasna. Če bi delal še enkrat bi bila fi 150. Pri prehodu nape v steno vgradiš pvc T kos (torej v steni, poležan in spodaj zaprt) - kondenz bo počasi izhlapel - meni deluje.

Alpek; Kaj pa vodotesnost - ali ni to najlažje in najceneje izvesti z originalnimi zračniki - no ja - edino starejše strehe :?

Lp A

_________________
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 12:57 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 22 avg 2005 12:58
Prispevkov: 238
auditor napisal/-a:
Alpek; Kaj pa vodotesnost - ali ni to najlažje in najceneje izvesti z originalnimi zračniki - no ja - edino starejše strehe :?

Lp A

Saj ravno problem originalnih zračnikov je to, da so fi 120 ali 125 v najboljšem primeru. Jaz imam do strehe speljano fi 150, zato sem mislil, da bi ven iz strehe dal kar sivo cev fi 160 z odzračevalno kapo na vrhu. Glede zatesnitve mi pa še ni čisto jasno. Predstavljal sem si nekja takega kot pri dimnikih, saj dimnik je tudi treba zatesnit okrog.

Zato pa sprašujem, če ima kdo izkušnje.


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 14:31 
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 29 mar 2008 20:54
Prispevkov: 6985
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
poljub napisal/-a:
Zanima me kakšen more biti presek (fi) cevi za kuhinjsko napao in kakšno cev ste uporabili, bo pa napeljana skozi plato in nato skozi ostrešje ven?

RTFM oz. preberi navodila.

Za mojo napo se zahteva fi 150; na žalost ima Creaton tračnik 'samo' 125.
Posledično bo mogoče prišlo do žvižganja pri najvišji hitrosti. Je pa vprašanje
kaj bo glasnejše - napa ali žvižganje :lol:

_________________
Če ste zadovoljni z vašim izvajalcem to povejte TUKAJ


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 14:57 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 12 maj 2008 11:08
Prispevkov: 3874
Kraj: Ljubljana
malo pa vseeno pretiravte s temi preseki, imam občutek. kolkr sem jst gledal specifikacije ipd, je recimo fi 100 dovolj za manjša napa z manjšimi pretoki ipd (če se prav spomnem tam nekje do 450l/h), fi 120 pa je dovolj tudi za močnejše (tam do 600-700 l/h). seveda najbrž ne škodi dat tudi večjo dimenzije, vendar fi 150 je že recimo kr orenk dimenzija, najbrž je tudi težje vse skupaj skrit itd. tukaj glede samega fi-ja glede hrupnosti ne bo tako velikih razlik.
bo pa najbrž kr velik razlika, če je presek okrogel ali kvadraten, če je cev narebričena, ima veliko kolen itd itd. tukaj se, kolkr vem delajo turbelence ipd, ki verjetno kre precej vplivajo na hrup. in kaj ti pomaga širša cev izven nape, če je že v napi recimo fi 120 cev?
čist tako, iz mojega primera recimo:
trenutno imamo stensko napo, ki dela prek ogljenega filtra (je pa v planu preiljučitev na zračnik) in definitivno delajo največji hrup tiste reže zgoraj na obeh straneh nape, sploh pri večjih hitrostih ventilatorja. tako, da treba pazit bolj na takšne detajle, po mojem.


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 16:18 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 feb 2007 16:44
Prispevkov: 776
Kraj: s. primorska
Mi smo predvidevali dati fi 125, vodovodar pa nam je svetoval naj premislimo kako rešiti problem kondenza.
Sedaj, ko smo delali ploščo smo pustili v plošči kar cev fi 160 (za preboj) in kolikor berem je to skoraj o.k.saj bomo potem lahko dali še celo fi 150 če se nam bo zazdelo nujno. Ampak to se mi pa tudi meni zdi že nekam dosti :?

Kje ste tisti, ki ste kupovali nape? Koliko imajo nape fi priključka na zračnik?
Ker, kot je nekdo bolj zgoraj rekel: če je napa 120, ti 150 naprej nič ne pomaga...


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2009 17:03 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 22 avg 2005 12:58
Prispevkov: 238
Večina nap ima tak izhod za odvod zraka, da lahko daš cev fi 120ali 150.

Npr.
Slika


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 11 nov 2009 09:22 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 17 okt 2007 23:47
Prispevkov: 182
Kraj: LJ
PP 160 in T člen na vrhu.
V dokumentaciji nape ti piše, kakšen je zahtevan premer cevi.
jaz imam best es 24 max 800m3/h
V napi je že loputa, ki se odpre kadar se jo vklopi.
Skozi podstrešje je izolirana s tervol RA cevmi, 8cm
Odduh je dober za kanalizacijo, da ti iz greznice zaradi podtlaka ne smrdi.
Pokrije se samo s pločevinasto streho za zaščito pred dežjem.


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 11 nov 2009 10:11 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 03 maj 2006 13:22
Prispevkov: 2186
Kraj: Koper
Mi smo speljali fi 100 skozi steno ven. Razdalja cevi od nape do izhoda je 150 cm in malenkost visi navzdol.

Upam, da se bo obneslo.


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 11 nov 2009 13:09 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 17 sep 2009 09:53
Prispevkov: 678
sem se pogovarjal z slo uvoznikom nap Faber: je rekel: napa naj bo povezana z cim sirso cevjo, ce je mogoce, torej fi 15-16 cm.
vprasanje je bilo: iscem najtisjo oz tiho napo :D


Na vrh
 Profil  
 

Re: cev za odvod kuhinjske nape
OdgovorObjavljeno: 12 nov 2009 10:54 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 17 okt 2007 23:47
Prispevkov: 182
Kraj: LJ
kontakt napisal/-a:
sem se pogovarjal z slo uvoznikom nap Faber: je rekel: napa naj bo povezana z cim sirso cevjo, ce je mogoce, torej fi 15-16 cm.
vprasanje je bilo: iscem najtisjo oz tiho napo :D


Odvisno koliko moči rabiš. Če dam svojo best na 3, se tudi pogovarjat ne morem. In 16cm PP nič ne pomaga.
Ko smo bili v stanovanju smo imeli Burjo od Gorenja in 10 cm flex cev skozi steno. Vse skupaj dolgo manj kot pol metra.
Pa je ravno tako ropotalo, samo moč je bila manjša.

Poglej db-je in pretok in izberi pravo. Mi smo hoteli velik pretok in se ne morem pritožit, da tega nimamo. Druga stvar pa je, da ti pri vključeni napi piha skozi vse špranje v kuhinjo. Idealnih rešitev pač ni.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 100 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: moliere in 8 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.