Energetik81 napisal/-a:
Moraš pa že takoj na opaž namestiti parno zaporo v izogib kondenzu v PU izolaciji. Če daš namesto PU stekleno volno, se temu izogneš.
Hvala za izračun. Težka je odločitev med PU in stekleno volno. Faktor U je v obeh primerih praktično enak in ustreza zahtevam za pridobitev sredstev iz ekosklada:
1. primer: 14cm volne (035) + 10cm PU(028)
2. primer: 14cm volne (032) + 10cm volne (032)
Vendar bi v 2. primeru zagotovo celotno ostrešje podeskali, kar po navodilih proizvajalca izolacije zahteva parno zaporo na topli strani. Torej pri takšni izvedbi nisem nič pridobil, le linijske toplotne mostove na mestih špirovcev: 2°C nižja T stropa neposredno pod špirovci, v primeru PU pa 1°C nižja T. 1°C nižja temperatura stropa pomeni 5% višjo RH in večjo tveganje za preseganje kritičnih vrednosti za nastanek plesni (80%).
V kolikor bi si drznil montirati parno oviro (poleg cene je to edini argument za volno), bi tvegal "močenje" opaža v primeru zelo visoke vlažnosti. Zato me pa zanima, če je izhod vlage preko strehe ob parni oviri sploh dovolj velik, da se splača vgraditi volno in parno oviro. Koliko nižji RH gre pričakovati v mansardi zaradi montaže ovire napram sistemu s parno zaporo?