Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Avtor |
Sporočilo |
Devad
|
Objavljeno: 10 jan 2017 19:45 |
|
Prvošolček |
 |
 |
Pridružen: 01 jun 2012 13:51 Prispevkov: 7
|
Pozdravljeni
Pišem vam, ker vidim, da vas ima ogromno toplotne črpalke in tisti, ki ste navedli porabo imate dosti nižjo kot jo imamo mi.
Najprej opis hiše:
- zgrajena leta 1985 - 3 etaže smo v okolici Celja na ravnem torej sonce zjutraj z ene strani popoldne z druge :
- 270 m2 skupnih površin - 220 ogrevanih. 90 m2 kjer bivamo na 21.5 stopinj ostalo so pomožni prostori v pritličju in mansarda, ki se obnavlja in tu ogrevamo na 19-20 stopinj.
- hiša je klasično zidana in že pred časom še od prejšnjega lastnika oblečena z 10 cm siporeksa na vse to še klasični omet (fasada je v načrtu vendar zaenkrat ni sredstev)
- okna zamenjana letos - 3 slojna stekla 6 prekatni profil
- streha samo folija in deske (prenavljamo mansardo in bomo izolirali tudi to vendar za zdaj še ni)
- vse skupaj je 21 radiatorjev in talno gretje v 1 kopalnici (v mansardi sta odprta samo 2 od 7 radiatorjev, ker se trenutno obnavlja in smo nekatere vezli dol)
Pred nakupom TČ je izvajalec hišo pregledal in ocenil, da potrebujemo 11kW TČ. In DAIKIN naj bi za našo hišo bila najboljša odločitev ker lahko zagreje vodo do 80 stopinj brez dodatni grelcev tudi če je -25 stopinj.... to bo to ja. Montirana je bila letos 14. oktobra.
Sedaj pa poraba. Nimam podatkov samo za toplotno vendar samo skupno. Naj povem, da je v poletnih mesecih poraba elektrike bila od 250 kW/h mesečno do največ 450 kW/h mesečno brez ogrevanja seveda in star bojler za ogrevanje vode, ki ga nimamo več.
Sedaj ko ogrevamo pa vsaj za mene neverjetna številka.
Oktober - skupna poraba 1950 kW/h - za pol meseca. November- skupna poraba 2300 kW/h December - skupna poraba 3215 kw/h.
Razumem, da je hiša stara in ni optimalno izolirana in ne pričakujem porabe TČ 400-500 kw/h mesečno vendar, da v decembru porabi samo TČ nekje 2700 kW/h pa se mi zdi neverjetno.
Aja pa naj omenim, da v hiši z ženo živiva sama s psom in sva doma samo zvečer. Nimava nobenih dodatnih virov ogrevanj ali kakšnih drugih posebnih strojev, ki bi porabljali elektriko.
Zanima me ali ima kdo podobno porabo. Ali je to normalno in naj se sprijaznim? Izvajalec pravi, da je vse nastavljeno tako kot mora biti vendar bo še prišel pogledat. In pa, da niso dobri meseci za TČ, ker je veliko vlage.
Kaj naj naredim? Kako je z vračilom TČ ima kdo kakšne izkušnje in kakšne so pravice kupca?
Vem, da sem navedel veliko vendar brez vseh podatkov je verjetno pretežko kaj govoriti.
Lep pozdrav
|
|
Na vrh |
|

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
sašo65
|
Objavljeno: 10 jan 2017 19:59 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 30 jun 2013 13:05 Prispevkov: 3116 Kraj: Brežice
|
mansarda: streha folija, deske....pa ti zvezde ogrevaš.... - 2700kwh = cca 300€ .......zamisli si, koliko KO bi porabil decembra? kvadratura je kr, iozolacija 10cm siporaxa, ajd, bolje kot nič, okna odlična, ampak streha, streha...po moje tako čez prst bi rekel, da decembra (za isto gretje/udobje) ne bi zvozil s 600-650 lit KO_to pa znese po 0,86 skoraj 1x več kot si porabil sedaj....skratka "to je to" - Ce samo streho popidenaš(pa je to dejansko minimalni vložek) si "padel" v taki zimi na cca 1300kwh....pa še kake malenkosti in si že primerljiv z ostalimi...
PS črpalka je čisto ok. vendar neglede kaka/ketera je,vsaka ima raje da se "goni" na 40-45° kot pa na 70-80°.....
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
JaBK
|
Objavljeno: 10 jan 2017 20:07 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 29 apr 2010 11:27 Prispevkov: 4621
|
Sem glih hotela vprašat koliko so prej porabili energenta, katerega so pač imeli. Ogromna neizolirana bajta. Sam se šotor bi bili dražje ogrevati...
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Devad
|
Objavljeno: 10 jan 2017 20:33 |
|
Prvošolček |
 |
 |
Pridružen: 01 jun 2012 13:51 Prispevkov: 7
|
Zdravo
hvala za odgovore. Streha bo do konca mesca izolirana vse imamo že nabavljeno vendar se je vse skupaj malo zavleklo in enostavno prej ni šlo.
Torej se vam ne zdi preveč? Zavedam se, da hiša ni dobro izolirana in je zelo potratna. Rad bi samo informacijo če se vam zdi normalna poraba.
Lani je bila poraba nekje 800 - 900 kg peletov mesečno. Stara peč predelana na pelete. Ni pa bilo še novih oken.
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
matevzn
|
Objavljeno: 11 jan 2017 08:35 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 24 avg 2010 17:18 Prispevkov: 327
|
Pozdravljeni,
ce je bila lansko leto poraba 800/900 kg paleto mesecno v enakem mesecu je to cca 220 EUR.
Sedaj ko pa ima cpalko , pa je mesecno 2700 kwh cca 350 EUR, res da je hisa potratna ampak toliko pa spet ne da bi bila taka razlika, pa se nova okna ima sedaj, katerih prej ni imel. Razlika sedaj 120 -120 EUR/mesecno...
lp,Matevz
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
telmos
|
Objavljeno: 11 jan 2017 10:19 |
|
Pridružen: 08 mar 2007 22:12 Prispevkov: 6583 Kraj: Renče
|
Potem se boste pa zbudili! Meni taka hiša trenutno porabi 780 l olja mesečno in? Koliko mesecev je praktično mraz in se kuri? Vsako leto ista štorija. Kdaj pa bo kaj porabilo, če ne sedaj? Človek ne ve več kdo je pameten in kdo ne, čeprav s tem nisem imel nič.
_________________ www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
xavi
|
Objavljeno: 11 jan 2017 10:24 |
|
Pridružen: 01 feb 2012 22:09 Prispevkov: 4486
|
Vprašanje, kakšne ima nastavitve in če uporablja isti režim ogrevanja kot na prejšnji energent.Teh 80 c ljudi zavede in potem kurijo, kot da je kurilno olje.
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Homer
|
Objavljeno: 11 jan 2017 10:29 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 14 nov 2012 11:04 Prispevkov: 7921
|
Drži! Še vedno nekateri ne dojemajo, da se s TČ kuri 24/7 s kar se da nizko temperaturo DV in ne 10 ur dnevno, da "žarijo" radiatorji
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
sassapo
|
Objavljeno: 11 jan 2017 10:30 |
|
Pridružen: 14 jan 2008 13:16 Prispevkov: 7968 Kraj: Celje
|
Vsaka hiša pač ni primerna za ogrevanje s TČ zrak voda! Pa lahko nekateri pametujete do nezavesti! Devad, ali ta hiša stoji na Hudinji?
_________________ dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
matevzn
|
Objavljeno: 11 jan 2017 10:31 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 24 avg 2010 17:18 Prispevkov: 327
|
Pozdrvljeni,
saj zato pa pravim da nekaj ni v redu in mora nastaviti nacin ogrevanja.
lp,Matevz
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Beri
|
Objavljeno: 11 jan 2017 12:53 |
|
Pridružen: 13 jan 2014 12:25 Prispevkov: 1355
|
Ko boš toploti onemogočil pobeg skozi streho,se bo poraba drastično zmanjšala. Vsekakor bi rabil regulacijo,glede na zunanjo temperaturo. PS, zunanja enota je na sončni ali senčni strani?
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Energetik81
|
Objavljeno: 11 jan 2017 13:32 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 08 sep 2008 10:34 Prispevkov: 4481 Kraj: LJ - Barje
|
Devad napisal/-a: Zdravo
hvala za odgovore. Streha bo do konca mesca izolirana vse imamo že nabavljeno vendar se je vse skupaj malo zavleklo in enostavno prej ni šlo.
Torej se vam ne zdi preveč? Zavedam se, da hiša ni dobro izolirana in je zelo potratna. Rad bi samo informacijo če se vam zdi normalna poraba.
Lani je bila poraba nekje 800 - 900 kg peletov mesečno. Stara peč predelana na pelete. Ni pa bilo še novih oken. Lej popolnoma normalno. Gor maš samo deske in folijo. Ja, kot bi ogreval šotor. Lahko daš 10-slojna okna, pa se ne bo ni č spremenilo. Bo se pa drastično, ko boš končno izoliral streho.
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
vincent
|
Objavljeno: 11 jan 2017 16:03 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 10 jan 2006 11:41 Prispevkov: 11234 Kraj: Okolica Lj.
|
najprej izolirajte (že vraga  ) streho pa potem še enkrat poglejte na števec po enem mesecu. a pri 300 kvadratih brez izolacije ravno porabe na ravni varčne žarnice ni za pričakovati.
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
tekumze1
|
Objavljeno: 11 jan 2017 16:27 |
|
Vajenec |
 |
 |
Pridružen: 28 sep 2016 12:13 Prispevkov: 49
|
Meni se tudi zdi velika poraba, kot je nekdo tudi preračuanl pelete v denar in tole. Nisem uporabnik take TČ tako da podrobno težko kaj rečem.
Za začetek predlagam da Devad začneš bolj pozorno gledati porabo, npr na 24 ur, (in zraven zunanjo temperaturo) pa kdaj v času mirovanja ostalih el. porabnikov tudi na uro da se dobi bolj točna slika.
PA da mal nadzoruješ TČ. verjento ti vseskozi teče, no saj v takem mrazu in objekti skoraj mora.
Pa verjetno se da še kaj napravit z različnimi nastavitvami, režimi delovanja, to nas je večina delal ob prevzemu TČ. Ampka pretoplo pa ravno nimate, 21 stopinj, kljub veliki porabi.
|
|
Na vrh |
|
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Energetik81
|
Objavljeno: 11 jan 2017 16:29 |
|
Specialist |
 |
 |
Pridružen: 08 sep 2008 10:34 Prispevkov: 4481 Kraj: LJ - Barje
|
@tekumze, daj no. Lahko si čarovnik, pa ti ne bo ratal znižat porabe v tej bajti, če ima na stropu namesto izolacije folijo+deske.
|
|