Yp, občasno je pametno vrčt uč proti števcem.
Zdaj pa k Daikinu.
Znate priti v meni, kjer se izklapljajo elektro grelci? Ne? Ni panike, na lestvici zahtevnosti od 1 do 5 dosega stopnjo "otroška lizika......kako jo odviti iz embalaže".
Test tipka na regulaciji. Držite jo vsaj 5 sekund.......tako, zdaj ste v meniju. Na katerem se vam je napisalo levo 0-00, desno pa random številka, pri vas verjetno 3. Tista prva 0 pomeni sektor, 00 pa pomeni podsektor. Če piše 4-03, to pomeni sektor štiri, podsektor 3.
In ravno ta naju bo zelo zanimal. Le da se morava še naučiti hoditi po sektorju. Pomagala si bova s tole mojo slikico:

Test gumb že obvladava in sva v meniju. Vidite gumba na modrem področju, kjer vmes piše TEMP? He he, ta naju zanima. Zgornji naju vodi po sektorjih, spodnji pa po podsektorjih. Kar probajte.......nič strahu. Pritiskajte zgornjega in sektorji vam letijo od 1-9, nato neke črke, potem zopet pridete do 0. Zdaj ga pa pritisniva tolikokrat, da prideva v sektor 4-00. Sva?
S spodnjim se bova naklikala v podsektor 03. Kompletna številka bo torej izgledala takole 4-03. V tej nastavitvi lahko grelcu rečeva: ti ti grdi fant......in ga brcneva v mednožje. Kako? Vidite črno področje, kjer med gumboma piše TIMER? S tema dvema bova spreminjala desno številko v sektorju 4-03. Kar korajžno pritiskajte spodnjega ali zgornjega, dokler desna številka ni 0. POMEMBNO! Točno zdaj, predno greva v druge sektorje, morava nujno pritisniti gumb pod narisano urico. Brez panike, gre samo za potrditev. Kot bankomat, "Želite res, ampak res tako?". Neeee.....sam na televiziji ni nič pametnega.......Hec, seveda želiva. S pritiskom gumba pod urico je za naju končana zadeva kar se tiče grelca sanitarne vode.
Zdaj zopet pohodiva gumbek nad TEMP. Šetava po sektorjih....do 5-00. Tu bo desno verjetno številka 1. Naju pa zanima 5-01. še znava menjat podsektorje? Ja? Super. Torej, 5-01. Tu nama desno kaže številko 0. Sva na točki vašega kontrolnika, kjer mu bova razložila, da potrebujeva podporne elektro grelce, AMPAK......ne za vsako ceno! Trenutno je nastavljeno, da podporni grelci delajo že pri zunanjih 0 stopinjah! To nama pove desna številka. Kdo se je spomnil defaultno naštimat delovanje podpornih grelcev pri 0 stopinjah....ušesa bi mu potrgal. Ok....pritiskajva sedaj spodnjo tipko kjer piše TIMER. Pritiskajva toliko časa, da prideva do -15. Nato gumb pod urico, da potrdiva!
Ekola, zdaj sva kontrolniku naročila, da podporne grelce zaposli šele ko je res mraz in so potrebni, ker se TČ že malce matra. Ne pa da trzajo, ko že nekdo samo kihne zraven zunanje enote.
Še en sprehod skozi sektorje naju čaka, potem pa obljubim, da je konec.
Sektor 2-00.....Scotty....ful power!
Podsektor 2-01. Desno številko ena spremeniva v 0, s pritiskom na gumb pod TIMER. Potrdiva z gumbom pod urico. Zdaj sva izklopila dezinfekcijski ciklus. Ta hudič je kriv, da ko zalaufa, se tehnikom v Krškem malce orosijo čela.
Pritisneva samo še tipko TEST, da zapustiva meni.
Pritisneva še tipko, kjer je v kvadratku črka A in termometerček zraven. Da preklopiva na vremensko regulacijo. To narediva samo v primeru, če vam na desni piše neka temperatura, na zgornji sliki 25. Kar pomeni, da ročno ukazujemo, kako topla voda naj hodi v podne. Midva nočeva ročne nastavitve, pač pa vremensko. In to naredi pritisk tistega Aja. Zdaj desno izgine temperatura, Ajček pa se nriše poleg.
Ta-daaaa. To je to.
Zdaj drživa pesti. Kontrolerju sva namreč zgrda naročila, da naj si elektro grelce zatlači tam, kamor mu je mesto, ker mi smo kupili toplotno črpalko za ogrevanje. Ne pa da Elektro mane roke in pripravlja 13 plačo.......
Pri vas so zdaj možne dve stvari:
1. Dela!!! Super, misija opravljena.
2. Ne dela!!! Ermm........upsss. Zopet je čas za obisk serviserja, ki bo verjetno prekontroliral tropotni ventil. Sožalje.
Ima pa ta vaša situacija eno pozitivno stran, kakorkoli že čudno slišat: Varovalke imate hudo dobre!!!! Le njih testiranje je malce drago.......
Vso srečo. Če se kje zatakne, imate na ZS mojo številko. Ne grizem!!!
Razen, če vam je ime Čajna Salama...potem se težko uprem.....