Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]




Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje

Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 17:49 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 870
Torej po vgradnji kontrolnih števcev v hiši, je postalo jasno, da ima toplotna črpalka

Daikin 16 kw, ki je v 8 letu obratovanja nenormalno visoko porabo.

Od včeraj do danes v 20 ura porabila 72 kwh
Danes od 10:00 do 16 spet porabila 11kwh

Po zagotovilu pooblaščenega servisa je z njo vse ok.....

Plina po njihovo dovolj...


Verjetno bo potrebna konkretna diagnostika in preveritev količine plina...

Že lani je bil januarja šok, ko smo dobili račun ampak je bilo zagotovljeno, da toplotna ni vir porabe.

Sedaj pa je dokazljivo, da porabi mnogo preveč glede na to kako toplo je zunaj in glede na račune prejsnjih sezon.


Kje začeti, koga poklicati?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 18:14 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2140
Kraj: Kranj
Simptom manjka plina je tudi neenakomerno zaseržen uparjalnik - beli pasovi, pri polni obremenitvi. Si opazil kaj takega?

Drugače pa mogoče najprej ugotovi ali je problem pri gretju SV ali ogrevanju hiše. Izmenično izklopiš eno in drugo in opazuješ.

Za preverit tudi senzorje. Mogoč kakšen napačno kaže. Če se SV greje na višjo temp ali kaj podobnega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 18:32 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 516
Povej kaj več o objektu, ki ga ogreva.
Kakšna je poraba tople vode na dan ?

Telmosa pokliči.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 18:54 
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten

Pridružen: 30 jan 2019 16:46
Prispevkov: 90
Zabit izmenjevalec, fuč vent itd.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 19:09 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 18 dec 2006 14:18
Prispevkov: 846
Izmeri temperaturo na vstopni in izstopni cevi kompresorja.
Vstopna mora biti nekoliko pod zunanjo temperaturo, izstopna pa cca 30°C nad temperaturo izstopno temperaturo vode.
Ce to dvoje ne drzi potem je definitivno nekaj narobe. od tu naprej pa diagnostika. Sassapo ce ga uspes dobiti.

Sicer pa 11 kWh v 6 urah ni nic nenavadnega, 2 kw povprecne elektricne moci kar poneni da 16 kW napava deluje nekje na 40% kapacitete.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 20:02 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2140
Kraj: Kranj
Vrednosti temp. senzorjev morajo biti dostopni iz menija. Vhodna je enaka temperaturi uparjanja (evaporator) izhodna je pa kakšen compressor discharge temperature ali kaj podobnega. Poglej v installation ali pa service manual za svojo mašino.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 20:29 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4892
Kraj: Okolica Novega mesta
Kako pa veš, da TČ več porabi? Predlagam, da če še nimaš, namestiš števec kWh samo za TČ.

Ni vse belo kar je črno


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 21:09 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 870
Imam števec samo za TČ. Zato lahko primerjam zgodovino porabe 4 sezon za nazaj, ki niso izstopale po porabi, In če računam trenutno izmerjeno porabo TČ in jo množim s celim mesecem je jasno, da prej take porabe ni imela.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 21:11 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 870
Se bom obrnil na predlagana mojstra. Upam da bo eden imel čas in živce za tovrstni problem.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 11:37 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 9176
Kraj: Celje
Ta naprava lahko dnevno porabi tudi preko 100kw, vse je odvisno od toplotnih potreb objekta. Je pa tudi potrebno vedeti, da z leti izkoristek nekoliko pade. Proti koncu življenjske dobe lahko računaš na cca 70% nove. Jasno je lahko pri tebi kriva tudi okvara ETEX ali 4 potnega ventila, (če je s hladivom vse ok.) sama elektronika skoraj ne more biti kriva za povečano porabo, saj energije zaradi kakšnega okvarjenega senzorja ne more proizvesti manj. Konec koncev gre še vedno za mehanski stroj, kateremu je elektronika samo v pomoč.

_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 14:39 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 4225
Kraj: Bohinj
cooper napisal/-a:
Imam števec samo za TČ. Zato lahko primerjam zgodovino porabe 4 sezon za nazaj, ki niso izstopale po porabi, In če računam trenutno izmerjeno porabo TČ in jo množim s celim mesecem je jasno, da prej take porabe ni imela.
Povzemi:
Torej po vgradnji kontrolnih števcev v hiši, je postalo jasno,
Kolk časa od vgradnje (4 leta, manj...) ?
''Od oka'' na mesečni (letni) ravni ni ravno za primerjat....Razen , če imaš ob tem tudi mesečne podatke o osončenju, dnevnih povp. temp., vlagi, (sanit. voda)….?
Zato je lažje primerjat na dnevni ravni enakih pogojev...., za ugotavljanje , če gre res za pretirano porabo.
Sicer, če je 8 sezij oddelala BP, ji že lohk prvoščite eno kontrolo.....Dimnikar je hodu peči (oljne) gledat..., pa dnar vlečt na leto... :wink: , naredu kej.... še raje nič :cry:


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 16:55 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8213
Meni se ne zdi neka pretirana poraba.

Sicer pa tako seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje nima nobenega smisla in ne pove nič
Sam ugotavljam januarsko porabo 23% višjo kot v decembru, a tudi to ne pove nič......
Zunanje temperature malo nad ničlo in visoka vlaga tudi niso ravno blagodejne za porabo........


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 19:02 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 870
23% pomeni neko razumno odstopanje. Moja anomalija na letni bazi pa zgleda takole. Sedaj, ko so vgrajeni števci za hišo in toplotno pa postaja jasno, da je trenutno toplotna porabnik. Hiša mi rabi med 1,00 in 1.4 kwh v poprečju na uro.

LETO VT MT ET SKUPAJ
2015 3465 4157 0 7622 KWH
2016 3615 4168 0 7783 KWH
2017 4473 5011 0 9484 KWH
2018 10772 12112 0 22884KWH
2019 1440 1618 0 3058 KWH


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 19:40 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8213
O anomaliji bi lahko govoril, ko boš imel odčitano vso porabo v letu 2019.
Torej še februar, marec, november in december.
Za sedaj imaš le porabo najbolj "zahtevnega" meseca.
To porabo pa nikakor ne moreš posplošiti na vse naslednje mesece, ko boš kuril, saj bodo zagotovo naslednji meseci manj zahtevni

Mi pa nikakor ne gre skupaj tista tvoja poraba v letu 2018, ki naj bi bila 22884 kWh


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo
OdgovorObjavljeno: 10 feb 2019 19:47 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4892
Kraj: Okolica Novega mesta
cooper napisal/-a:
23% pomeni neko razumno odstopanje. Moja anomalija na letni bazi pa zgleda takole. Sedaj, ko so vgrajeni števci za hišo in toplotno pa postaja jasno, da je trenutno toplotna porabnik. Hiša mi rabi med 1,00 in 1.4 kwh v poprečju na uro.

LETO VT MT ET SKUPAJ
2015 3465 4157 0 7622 KWH
2016 3615 4168 0 7783 KWH
2017 4473 5011 0 9484 KWH
2018 10772 12112 0 22884KWH
2019 1440 1618 0 3058 KWH
Kaj je to poraba za hišo vse skupaj ali samo TČ?

Ni vse belo kar je črno


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: DELPHI, firefly, sisekmisek in 5 gostov